  4. Hm-rpc / Funk-Wand-Thermostat HM-CC-TC: Falsche Limitierung der Setpoints

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    900

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Hm-rpc / Funk-Wand-Thermostat HM-CC-TC: Falsche Limitierung der Setpoints

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Error/Bug
8 Beiträge 3 Kommentatoren 980 Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • GoerschG Offline
    GoerschG Offline
    Goersch
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    den ursprüngliche Thread hab ich wahrscheinlich falsch eingestellt:

    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=6047

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • GoerschG Offline
      GoerschG Offline
      Goersch
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      wenn mir einer sagt, wo die Limitierung umgesetzt ist, kann ich auch selber mal schauen, ob ich das umgesetzt bekomme

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • apollon77A Offline
        apollon77A Offline
        apollon77
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        Also in der io-package vom hm-rpc ist das definiert.

        Da sind aber auch "Specials" definiert … Schonmal versucht anstelle 0 ein "VENT_CLOSED" in den Datenpunkt reinzuschreiben?! mein Tipp wäre das er das anstelle der 0 akzeptiert ...

                        "SETPOINT": {
                            "CONTROL": "TEMP.SETPOINT",
                            "DEFAULT": 21,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "SETPOINT",
                            "MAX": 30,
                            "MIN": 6,
                            "OPERATIONS": 7,
                            "SPECIAL": [
                                {
                                    "ID": "VENT_CLOSED",
                                    "VALUE": 0
                                },
                                {
                                    "ID": "VENT_OPEN",
                                    "VALUE": 100
                                }
                            ],
                            "TAB_ORDER": 0,
                            "TYPE": "FLOAT",
                            "UNIT": "°C"
                        },
        
        

        Das "Special" landet nur irgendwie nicht in der Objektdefinition … hm

        Ingo F

        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • GoerschG Offline
          GoerschG Offline
          Goersch
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          ich hatte schon mal ein setState(id,"VENT_CLOSE"); versucht, dann gibt es

          • eine Fehlermeldung im log (Wrong type of hm-rpc.0.xxxxx.2.SETPOINT: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.)

          • das Ventil fährt nicht zu

          Aus dem Object-Tab klappt es - dort kann man "VENT_OPEN"/"VENT_CLOSE" auswählen - setState spielt da aber nicht mit.

          Da irgendwo im Code ein

          wenn wert < min dann wert = min

          wenn wert > max dann wert = max

          sein muss, sollte man diese Logik um die specials 0/100 erweitern.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • apollon77A Offline
            apollon77A Offline
            apollon77
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            Ich habs mal als "setState Feature-Request" ins Trello gepackt: https://trello.com/c/SiCzMcZV Gern dort abstimmen

            Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

            • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
            • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @apollon77:

              Also in der io-package vom hm-rpc ist das definiert. `
              Dann würde ich mal in der io-package vom hm-rpc die Werte für "MAX" und "MIN" ändern und die Instanz neu starten. Das hält natürlich nur bis zum nächsten Versions-Update des Adapters.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @Goersch:

                Da irgendwo im Code ein

                wenn wert < min dann wert = min

                wenn wert > max dann wert = max

                sein muss, `
                Ja, dies gibt es aber nur im Javascript-Adapter und macht - außer in diesem Fall mit speziellen Werten - durchaus Sinn.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • apollon77A Offline
                  apollon77A Offline
                  apollon77
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  Wäre ein Quick-Hack :-)

                  Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                  • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                  • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  Antworten
                  • In einem neuen Thema antworten
                  Anmelden zum Antworten
                  • Älteste zuerst
                  • Neuste zuerst
                  • Meiste Stimmen


                  Support us

                  ioBroker
                  Community Adapters
                  Donate

                  759

                  Online

                  32.6k

                  Benutzer

                  82.2k

                  Themen

                  1.3m

                  Beiträge
                  Community
                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                  ioBroker Community 2014-2025
                  logo
                  • Anmelden

                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                  • Erster Beitrag
                    Letzter Beitrag
                  0
                  • Home
                  • Aktuell
                  • Tags
                  • Ungelesen 0
                  • Kategorien
                  • Unreplied
                  • Beliebt
                  • GitHub
                  • Docu
                  • Hilfe