NEWS
Hm-rpc Adapter / 6-fach Wandsender HM-PB-6-WM55
-
Hallo Roland,
@RoE19xx:Womöglich orange = Tastendruck erkannt / grün = Befehl ausgeführt. `
So ist es, und orange -> rot, wenn der Taster keine Rückmeldung von der CCU bekommt, dass der Befehl angekommen ist.Jetzt mag man trefflich streiten ob es sinnvoll ist eine physikalische Taste durch eine weitere Taste in vis anzusprechen. Imho sollte man über ioBroker nicht den Taster, sondern direkt das Ziel des Tasters ansprechen. Dies minimiert den limitierten Funkverkehr bei Homematic und minimiert die Fehlermöglichkeiten bei der Ausführung, falls es zwischen Wandtaster und CCU zu Kommunikationsstörungen kommt.
Warum die LED nicht die Quittung signalisiert weiß ich auch nicht.
Gruß
Rainer
-
Warum die LED nicht die Quittung signalisiert weiß ich auch nicht. `
Wenn ich mit dem Taster eine Aktion auf der CCU auslöse wird diese auch von der CCU quitiert.Löse ich damit eine Aktion auf ioBroker aus, kann die CCU nichts quitieren weil sie nichts davon mitbekommt.
Grüße
-
Ich habe den post von @RoE19xx jetzt mehrfach gelesen
@RoE19xx:Wenn ich nun auf dem selben 6-fach Wandsender eine andere Taste über ioBroker/hm-rpc Adapter anspreche, `
Und verstehe ihn nach wie vor so, dass er den Wandtaster aus ioBroker heraus anspricht.Umgekehrt hast du natürlich vollkommen recht.
Gruß
Rainer
-
Und verstehe ihn nach wie vor so, dass er den Wandtaster aus ioBroker heraus anspricht. `
Ich gehe mal von einer unglücklichen Formulierung aus.Grüße
-
Vielleicht habe ich mich etwas unglücklich ausgedrückt.
Ich versuche es mal anders
In der CCU2 möchte ich eigentlich keine Programme mehr laufen lassen, sondern alles auf dem ioBroker.
Die CCU2 ist dann "nur" ein Gateway von vielen (ein Mittel zum Zweck damit ioBroker die Homematic Komponenten steuern kann).
Zum Testen habe ich einen 6-fach Wandsender so belegt, dass einmal eine Taste davon in der CCU2 abgefragt wird die dann eine bestimme Homematic Funksteckdose schaltet.
Im ioBroker habe ich auf demselben 6-fach Wandsender eine andere Taste abgefragt, die ebenfalls eine Homematic Funksteckdose schaltet.
Dabei ist mir der Unterschied in der Rückmeldung (Signal-LED) aufgefallen.
Mir ging es bei dem Aufbau nur mal um einen Test, da ich eben auch noch die letzten CCU2 Programme in den ioBroker übernehmen möchte.
Vis ist in diesem Szenario gar nicht involviert.
Es geht nur um das Reagieren auf einen Tastendruck (einmal ioB und einmal CCU2) und das Schalten (in beiden Fällen) von einem HM Schaltaktor.
Und geschalten wird ja in beiden Fällen. Es liegt ja kein Fehler im Ergebnis vor nur ein Unterschied bei der Rückmeldung.
Gruß
Roland
-
Hallo Roland,
…dann trifft die Aussage von @rantanplan voll zu.
die Quittungsmeldug der CCU kann von ioBroker nicht kommen.
Es wird keine Aktion auf der CCU ausgeführt, deren Ausführung damit bestätigt würde.
Gruß
Rainer
-
Ok, da hatte ich dann wohl einen Denkfehler.
Ich dachte mir da bei der Tasterabfrage durch ioBroker ja sehr wohl über hm-rpc mit der CCU2 kommuniziert wird müsste auch die Bestätigung an Taster zurückgemeldet werden.
Wenn aber die grüne LED einen erfolgreichen Befehl auf der CCU2 bestätigt, dann ist mir klar das da beim Befehl im ioBroker nicht grün leuchten kann.
Die CCU2 wird ja nur für die Kommunikation mit dem Taster bzw. dann auch mit dem HM Schaltaktor verwendet, aber die Logik bzw. die Befehle laufen im ioBroker ab.
Danke euch für die Klarstellung.
Gruß
Roland
-
Wenn Du immer eine Bestätigung haben möchtest, kann Du Dir ein Dummy Script auf der CCU anlegen.
Das hilft auch manchmal bei der Kommunikation mit batteriebetriebenen Tastern / Fernbedienungen und ioBroker.
Auf der CCU Programm anlegen:
Bedingung wenn…
Gerateauswahl "Taster-1" Tastendruck lang
Gerateauswahl "Taster-1" Tastendruck kurz
Gerateauswahl "Taster-2" Tastendruck lang
Gerateauswahl "Taster-2" Tastendruck kurz
usw.......
Bei "Aktivität: dann"
Alles leer lassen.
Dann bekommst Du IMMER eine Bestätigung.
Grüße
-
Moin,
Zum Testen habe ich einen 6-fach Wandsender so belegt, dass einmal eine Taste davon in der CCU2 abgefragt wird die dann eine bestimme Homematic Funksteckdose schaltet.
Im ioBroker habe ich auf demselben 6-fach Wandsender eine andere Taste abgefragt, die ebenfalls eine Homematic Funksteckdose schaltet. `
moment, da ist noch was unklar.Sprichst Du im ersten Fall von einem Program auf der CCU, welches dann die Steckdose schaltet, oder von einer Direktverknüpfung, die über die CCU angelegt wurde und dann die Steckdose schaltet?
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
-
Moin,
Im ersten Fall ist es ein CCU Programm das auf den Tastendruck reagiert und einen HM-Schaltaktor schaltet und im zweiten Fall ist es ein ioBroker Programm das ebenfalls auf einen Tastendruck (einer anderen der sechs Tasten) reagiert und ebenfalls einen HM-Schaltaktor schaltet.
Gruß
Roland