@Mauflo hatte das selbe Problem. Es schein dass die IP Abfrage mit "http://icanhazip.com/?x=2" nicht mehr funktioniert.
Meine sicherlich unprofessionelle Lösung war in der Datei:
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/MyNetworks.js
In der Zeile 1041 den Ausdruck:
getIP('http://icanhazip.com/?x=2')
durch
getIP('http://bot.whatismyipaddress.com/')
ersetzt.
seitdem wird wieder die korrekte IP angezeigt.
NEWS
Best posts made by IDiver
-
RE: Gelöst: Radar2.0 MyIP Error
-
RE: [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
Hallo,
Bei mir haben diese Einträge geholfen.
Für IP Gruppen:
ThermostatTypeTab[1] = ['hm-rpc.3.', 'HmIP-HEATING' , 'Heizungsgruppe(HMIP)' ,'VD', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.SET_POINT_MODE', 12, 0];Für IP-Thermostat:
ThermostatTypeTab[7] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-WTH-2' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];Und für Heizkörper Thermostat:
ThermostatTypeTab[10] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-eTRV-2' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];Funktioniert bei mir in der Reihenfolge: Gruppen, Raumthermostat, Heizkörper Thermostat.
Versuchen kan mans ja.
Heatingcontrol wird glaube ich noch etwas brauchen.
Lg
Latest posts made by IDiver
-
RE: Gelöst: Radar2.0 MyIP Error
@Mauflo hatte das selbe Problem. Es schein dass die IP Abfrage mit "http://icanhazip.com/?x=2" nicht mehr funktioniert.
Meine sicherlich unprofessionelle Lösung war in der Datei:
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/MyNetworks.js
In der Zeile 1041 den Ausdruck:
getIP('http://icanhazip.com/?x=2')
durch
getIP('http://bot.whatismyipaddress.com/')
ersetzt.
seitdem wird wieder die korrekte IP angezeigt. -
RE: Kompatible Heizungssteuerung / Heizungsregelung?
@keineIdee Für die Notschaltung, ein Kippschalter überbrückt die Relais-kontakte und Originale Thermostat übernimmt wieder die Steuerung, so könnte sich auch mein Weibchen drüberhelfen falls ich nicht da bin
Nicht vergessen die Temp runterzudrehen
Lg -
RE: Kompatible Heizungssteuerung / Heizungsregelung?
@keineIdee
Hallo,
Meine Armotec (20 Jahre alt) hat die Möglichkeit neben den VRTxxx Thermostat auch mit einem normalen Thermostat (Schalter) gesteuert zu werden. Wird das VRTxxx verwendet sind die Anschlüsse für den normalen Thermostat in der Therme überbrückt.Habe bei mir den VRTxxx auf 30° gedreht und steuere mit einem Homematic "HM-ES-PMSw1-Pl" über ein Relais die Überbrückung für das normale Thermostat an, ein schalter dazwischen dient als "Notschaltung" die Schaltkontakte werden geschlossen und die Steuerung der Therme läuft wieder über das VRTxxx.
ACHTUNG Über diese Schaltkontakte laufen 230V !!In jedem wichtigen Raum ein Homematic Wand Thermostat und Heizkörper Thermostate,
Nebenräume nur Heizkörper Thermostate.
Haben die Heizkörper Thermostate einen gewissen Öffnungsgrad erreicht wird die Therme über das Relais eingeschaltet.
(diese Idee stammt aus dem Homematic Forum.)
Die Steuerung der Thermostate übernimmt dieses Script:
https://forum.iobroker.net/topic/9541/vorlage-heizungsthermostatsteuerung-2-1-scriptLäuft bei mir schon das 2. Jahr ohne Probleme.
Lg Hemut
-
RE: [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
@looxer01
Danke für deine Arbeit und alles gute! -
RE: [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
Hallo,
Bei mir haben diese Einträge geholfen.
Für IP Gruppen:
ThermostatTypeTab[1] = ['hm-rpc.3.', 'HmIP-HEATING' , 'Heizungsgruppe(HMIP)' ,'VD', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.SET_POINT_MODE', 12, 0];Für IP-Thermostat:
ThermostatTypeTab[7] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-WTH-2' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];Und für Heizkörper Thermostat:
ThermostatTypeTab[10] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-eTRV-2' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];Funktioniert bei mir in der Reihenfolge: Gruppen, Raumthermostat, Heizkörper Thermostat.
Versuchen kan mans ja.
Heatingcontrol wird glaube ich noch etwas brauchen.
Lg
-
RE: [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
Leider habe ich die gleichen Darstellungprobleme wie in o.g. Post - dieser ist ja nun auch schon etwas älter - gibt es mittlerweile irgendeine Abhilfe? `
Hi,
meine Antwort dazu war:
` > das Problem ist leider schon sehr alt. siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p84526Habs auch seit dem schon im Trello. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht sicher war, ob das nur bei mir in der Form wie du es beschreibst auftritt. `
Leider gilt das immer noch und damit ist dieses Problem auch offen.
Ich weiss nicht, ob jemand jemals irgend einen workaround gefunden hat. Dann wäre es super diesen mal zu teilen.
ich befürchte aber, dass das nicht der Fall ist.
Kannst du dazu ggf ein issue in Github aufmachen ?
vG Looxer `
Hallo,
Auf die Gefahr hin Blödsinn zu erzählen aber mir ist beim einrichten der Views für das neuen Script
(übrigens Herzliches Dankeschön Looxer01)
aufgefallen dass dieser Fehler mit dem View Thema zu tun haben könnte.
Wird für jedes View ein anderes Thema hinterlegt treten diese Verschiebungen nicht so auf.
zumindest bilde ich mir das ein.
Lg Helmut
-
RE: [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
ok, danke. Das schaue ich mir genauer an. Wird aber etwas dauern. `
Nicht wirklich dringend.
Kann aber im Prinzip auch implementiert werden, ich bin aber nicht sicher ob das überhaupt Sinn macht. `
Wahrscheinlich nicht da es über die Views dargestellt werden kann.
Lg Helmut
-
RE: [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
ja, ich glaube HM macht das nicht für die AUTO MANU Umstellung, das gilt immer nur für das Thermostat, dass du gerade bediennen möchtest.
Kann man auch argumentieren, dass es keinen Sinn macht Auto/Manu zu synchen. `
Habe mir eingebildet dass wenn das Script gestartet wird die HK-Thermostate und das Raumthermostat auf "Manu" gesetzt wurde,
würde ich aber nicht beschwören.
Hab jetzt gerade das kleingedruckte gelesen "erzwinge Manuell Mode (nur für neue Thermostate)"
ollte eine "Manuell gesetzte Soll-Temperatur" über einen "Solltemp Zeitabschnitt" bestehen bleiben?
ja, ist das nicht der Fall ? Würde mich wundern.
vG Looxer `
Hallo,Ist ein wenig kniffliger zu beschreiben,
Wenn die „manuell gesetzte Soll-Temperatur“ über einen „Solltemp Zeitabschnitt“ geht wird ca. 2 min nach der Wechselzeit die Temperatur des neuen „Solltemp Zeitabschnitt“ eingestellt, die Anzeige „Manuelle Temperaturanpassung“ wird gelöscht und die anzeige in "Raumparameter" bleibt unverändert. Rund 2 Minuten nach Ablauf der "Gültig bis" werden die "Raumparameter" bereinigt jedoch wird wieder
„Manuelle Temperaturanpassung“ angezeigt.
Hoffe einigermaßen verständlich
Lg Helmut
-
RE: [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
Hallo,
Habe mich gestern Abend mit den Direktverknüpfungen wegen der Boost Funktion gespielt,
(Deinen Vorschlag für die Manuelle Boost Funktion finde ich Super!)
dabei ist mir aufgefallen, dass die HK-Thermostate (HM-CC-RT-DN) nicht von „Auto“ auf „Manu“ umgestellt werden, das Raumthermostat wird auf „Manu“ gesetzt jedoch nicht auf die HK-Thermostate übertragen. (Direktverknüpfungen wurde über Gruppen hergestellt.)
Sollte eine "Manuell gesetzte Soll-Temperatur" über einen "Solltemp Zeitabschnitt" bestehen bleiben?
Danke
Lg Helmut
-
RE: [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
Danke euch fürs Testen. Dann werde ich zum WE eine neue Version machen.
vG Looxer
Wir haben zu Danken!!
Lg