Jetzt aber
Hi Leute,
Grüßen Guenni,
Hatte die Werte, wie von dir schon Super beschrieben hinterlegt, nur wurden diese nie aktualisiert.
Habe Gestern die aktuellen Updates der CMI und des Modbus Adapters durchgeführt, siehe da jetzt wird alles sauber übertragen.
Auch die digitalen Werte zur CMI werden "sauber" übergeben.
filename="nodered.PNG" index="3">~~
filename="IO-Broker Ausgang.PNG" index="2">~~
filename="Belegung.PNG" index="1">~~
filename="Belegung1.PNG" index="0">~~
Danke für euren Input
gruß ck
Hi Guenni76,
So ähnlich wollte ich es mit Node-Red auch realisieren und einen Ausgang über Alexa Steuern.
Ich kann zwar Werte des CMI über das Holding Register auslesen aber keine Werte ZUM CMI senden, bzw. werden die Zahlewerte über das 04-read input register nur aktualisiert, wenn ich den Mod-Bus Adapter neu starte…
Logik-Werte bekomme ich garnicht an die CMI weitergeleitet, der Wert bleibt immer auf AUS.
Der Modbusadapter v. 2.0.7 ist auf Slave eingestellt.
könntest du mir Screenshots deiner Einstellung zukommen lassen und wie du die Konfiguration in der CMI und dem Modbusadapter hinterlegt hast ?
Danke für eine Auskunft.
Hi Guenni76,
hast du für deine Anfrage eine Brauchbare Lösung erhalten ?
Bei mir hakt es momentan an der gleichen Aufgabenstellung, bekomme keinen Staus an die CMI über den Digitalen Eingang am Modbus….
Danke für einen Hinweis...