    Latest posts made by Ratho

    • RE: ModBus Einbindung Ochsner Air Hawk 518 Wärmepumpe

      @kh ich habe leider akutell ioBroker nicht am laufen - deshalb kann ich dir nur den Bereich der Backup.json hier reinkopieren - aber vielleicht kommst damit weiter.

          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40030_Warmwassertemperatur",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40030_Warmwassertemperatur",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Warmwassertemperatur",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 29,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037040
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40030_Warmwassertemperatur",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Warmwassertemperatur",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 29,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037040
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40035_Vorlauftemperatur_Wärmepumpe",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40035_Vorlauftemperatur_Wärmepumpe",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Vorlauftemperatur Wärmepumpe",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 34,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037054
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40035_Vorlauftemperatur_Wärmepumpe",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Vorlauftemperatur Wärmepumpe",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 34,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037054
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40036_Rücklauftemperatur_Wärmepumpe",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40036_Rücklauftemperatur_Wärmepumpe",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Rücklauftemperatur Wärmepumpe",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 35,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037056,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40036_Rücklauftemperatur_Wärmepumpe",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Rücklauftemperatur Wärmepumpe",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 35,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037056,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40037_Volumenstrom_Wärmenutzungsanlage",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40037_Volumenstrom_Wärmenutzungsanlage",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Volumenstrom Wärmenutzungsanlage",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "m³/h"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 36,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.01,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037058,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40037_Volumenstrom_Wärmenutzungsanlage",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Volumenstrom Wärmenutzungsanlage",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "m³/h"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 36,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.01,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037058,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40040_Vorlauftemperatur_Zusatzheizung",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40040_Vorlauftemperatur_Zusatzheizung",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Vorlauftemperatur Zusatzheizung",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 39,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037060,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40040_Vorlauftemperatur_Zusatzheizung",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Vorlauftemperatur Zusatzheizung",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 39,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037060,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40041_Anlagendruck_Wärmenutzungsanlage",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40041_Anlagendruck_Wärmenutzungsanlage",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Anlagendruck Wärmenutzungsanlage",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "bar"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 40,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.01,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037062,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40041_Anlagendruck_Wärmenutzungsanlage",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Anlagendruck Wärmenutzungsanlage",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "bar"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 40,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.01,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037062,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40042_Ansaugluft-Temperatur_Verdampfer",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40042_Ansaugluft-Temperatur_Verdampfer",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Ansaugluft-Temperatur Verdampfer",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 41,
                "deviceId": 1,
                "type": "int16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037063,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40042_Ansaugluft-Temperatur_Verdampfer",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Ansaugluft-Temperatur Verdampfer",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 41,
                "deviceId": 1,
                "type": "int16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037063,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40043_Ausblasluft-Temperatur_Verdampfer",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40043_Ausblasluft-Temperatur_Verdampfer",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Ausblasluft-Temperatur Verdampfer",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 42,
                "deviceId": 1,
                "type": "int16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037068,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40043_Ausblasluft-Temperatur_Verdampfer",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Ausblasluft-Temperatur Verdampfer",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 42,
                "deviceId": 1,
                "type": "int16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037068,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40049_Außentemperatur",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40049_Außentemperatur",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Außentemperatur",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 48,
                "deviceId": 1,
                "type": "int16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037076
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40049_Außentemperatur",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Außentemperatur",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 48,
                "deviceId": 1,
                "type": "int16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037076
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40050_Betriebsstatus_Anlage",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40050_Betriebsstatus_Anlage",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Betriebsstatus Anlage",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 49,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037078
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40050_Betriebsstatus_Anlage",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Betriebsstatus Anlage",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 49,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037078
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40051_Betriebsstatus_Wärmepumpe",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40051_Betriebsstatus_Wärmepumpe",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Betriebsstatus Wärmepumpe",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 50,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037081
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40051_Betriebsstatus_Wärmepumpe",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Betriebsstatus Wärmepumpe",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 50,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037081
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40060_Betriebsstatus_Zusatzheizung",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40060_Betriebsstatus_Zusatzheizung",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Betriebsstatus Zusatzheizung",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 59,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037083
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40060_Betriebsstatus_Zusatzheizung",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Betriebsstatus Zusatzheizung",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 59,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037083
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40080_Betriebsstunden_Verdichter",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40080_Betriebsstunden_Verdichter",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Betriebsstunden Verdichter",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "h"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 79,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037087,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40080_Betriebsstunden_Verdichter",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Betriebsstunden Verdichter",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "h"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 79,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037087,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40082_Schaltzyklen_Verdichter",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40082_Schaltzyklen_Verdichter",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Schaltzyklen Verdichter",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": ""
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 81,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037091,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40082_Schaltzyklen_Verdichter",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Schaltzyklen Verdichter",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": ""
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 81,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037091,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40084_Betriebsstunden_Zusatzheizung",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40084_Betriebsstunden_Zusatzheizung",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Betriebsstunden Zusatzheizung",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "h"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 83,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037093,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40084_Betriebsstunden_Zusatzheizung",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Betriebsstunden Zusatzheizung",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "h"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 83,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037093,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40086_Schaltzyklen_Zusatzheizung",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40086_Schaltzyklen_Zusatzheizung",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Schaltzyklen Zusatzheizung",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": ""
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 85,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037096,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40086_Schaltzyklen_Zusatzheizung",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Schaltzyklen Zusatzheizung",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": ""
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 85,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037096,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40090_Heizenergie",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40090_Heizenergie",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Heizenergie",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 89,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037098,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40090_Heizenergie",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Heizenergie",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 89,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037098,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40092_Kühlenergie",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40092_Kühlenergie",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Kühlenergie",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 91,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037101,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40092_Kühlenergie",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Kühlenergie",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 91,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037101,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40094_Warmwasserenergie",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40094_Warmwasserenergie",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Warmwasserenergie",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 93,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037106,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40094_Warmwasserenergie",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Warmwasserenergie",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 93,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037106,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40096_Abtauenergie",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40096_Abtauenergie",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Abtauenergie",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 95,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037108,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40096_Abtauenergie",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Abtauenergie",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 95,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037108,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40098_Strombedarf_Heizen",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40098_Strombedarf_Heizen",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Strombedarf Heizen",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 97,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037111,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40098_Strombedarf_Heizen",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Strombedarf Heizen",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 97,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037111,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40100_Strombedarf_Kühlen",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40100_Strombedarf_Kühlen",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Strombedarf Kühlen",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 99,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037114,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40100_Strombedarf_Kühlen",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Strombedarf Kühlen",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 99,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037114,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40102_Strombedarf_Warmwasser",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40102_Strombedarf_Warmwasser",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Strombedarf Warmwasser",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 101,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037117,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40102_Strombedarf_Warmwasser",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Strombedarf Warmwasser",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 101,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037117,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40104_Strombedarf_Abtauen",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40104_Strombedarf_Abtauen",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Strombedarf Abtauen",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 103,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037119,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40104_Strombedarf_Abtauen",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Strombedarf Abtauen",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 103,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037119,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40120_Heizenergie_Zusatzheizung",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40120_Heizenergie_Zusatzheizung",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Heizenergie Zusatzheizung",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 119,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037122,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40120_Heizenergie_Zusatzheizung",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Heizenergie Zusatzheizung",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 119,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037122,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40150_Raumtemperatur_Heizkreis_1",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40150_Raumtemperatur_Heizkreis_1",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Raumtemperatur Heizkreis 1",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 149,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037124
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40150_Raumtemperatur_Heizkreis_1",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Raumtemperatur Heizkreis 1",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 149,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037124
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40151_Raumtemperatur_Heizkreis_2",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40151_Raumtemperatur_Heizkreis_2",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Raumtemperatur Heizkreis 2",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 150,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037127
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40151_Raumtemperatur_Heizkreis_2",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Raumtemperatur Heizkreis 2",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 150,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037127
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40160_Relative_Luftfeuchtigkeit_Heizkreis_1",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40160_Relative_Luftfeuchtigkeit_Heizkreis_1",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Relative Luftfeuchtigkeit Heizkreis 1",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "%rel"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 159,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037131,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40160_Relative_Luftfeuchtigkeit_Heizkreis_1",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Relative Luftfeuchtigkeit Heizkreis 1",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "%rel"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 159,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037131,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40161_Relative_Luftfeuchtigkeit_Heizkreis_2",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40161_Relative_Luftfeuchtigkeit_Heizkreis_2",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Relative Luftfeuchtigkeit Heizkreis 2",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "%rel"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 160,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037132,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40161_Relative_Luftfeuchtigkeit_Heizkreis_2",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Relative Luftfeuchtigkeit Heizkreis 2",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "%rel"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 160,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037132,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
      
      posted in Einbindung von Geräten
      R
      Ratho
    • RE: Garmin Smartwatch & ioBroker

      Hallo, funktioniert das auch über iobroker Cloud?

      posted in ioBroker Allgemein
      R
      Ratho
    • Ochsner OTS

      Hallo,
      hat schon jemand die Ochsner OTS Regelung angebunden/ausgelesen? Habe eine Hawk 518 und würde gerne die Daten loggen.
      lg,
      Thorsten

      posted in Hardware
      R
      Ratho
    • RE: Tutorial: IoBroker auf FreeNAS 11.1 [iocage]

      in den beiden Logs steht nichts ... wie wenn man den Stecker ziehen würde ...
      Hab jetzt mal ein Jail mit ioBroker installiert - ohne konfiguration und ohne Adapter - also nur die die bei der Installation dabei sind.
      Hier läuft es durch ... muss also an einem Adapter liegen.
      Habe jetzt mal TrueNAS auf RC1 upgedated und teste mal weiter.
      Alternativ könnte ich den ioBroker noch in einer VM laufen lassen.
      Hab übergangshalber meine Config auf einem Raspberry eingespielt - der läuft auch ohne Probleme.

      Update: Läuft mit RC1 schon länger als zuvor - beobachte es weiter - aber es sieht gut aus 🙂

      posted in Praktische Anwendungen (Showcase)
      R
      Ratho
    • RE: Tutorial: IoBroker auf FreeNAS 11.1 [iocage]

      @SKB
      Habe ich oben geschrieben - wenn ich das Jail stoppe dann läuft TrueNAS ohne Probleme

      posted in Praktische Anwendungen (Showcase)
      R
      Ratho
    • RE: Tutorial: IoBroker auf FreeNAS 11.1 [iocage]

      Ich habe ioBroker auch auf Truenas 12 Beta2.1 in einem Jail am laufen. Habe dabei aber das Problem das alle ca 30 Std. das komplette Truenas einen Reboot macht. Wenn ich den Jail mit ioBroker stoppe dann läuft Truenas ohne Probleme durch.
      In den Logs konnte ich weder in Truenas noch im ioBroker was finden.
      Es ist auch nicht zu einer bestimmten Zeit sondern immer ab Start die ca. 30 Std.
      Hat jemand eine Idee was das sein könnte?

      posted in Praktische Anwendungen (Showcase)
      R
      Ratho
    • Einträge im Root bei Objekte

      Hallo, mir sind im Root einige Einträge in Objekte aufgefallen die ich nicht zuordnen kann - sind diese Einträge OK?

      2020-06-20 13_56_13-objects - ioBroker.png

      Wobei sich bei diesen Einträgen die RAW Werte (also die Zuordnungen) nicht mit den Werten decken die ich in den Aufzählungen gemacht habe.

      Danke!

      posted in ioBroker Allgemein
      R
      Ratho
    • IFTTT Text über IoT an text2command

      Ich versuche den Text von IFTTT über text2command auszuwerten. Der Text wird im IoT Adapter in das Feld service.ifttt geschrieben - nur kommt er bei text2command.0.text nicht an.

      White list für Service habe ich text2command, ifttt und text2command.0 versucht - keine Änderung
      Bei benutzte text2command Instanz habe ich die installierte ausgewählt.

      Was habe ich hier noch übersehen? Danke!

      lg,
      Thorsten

      posted in Cloud Dienste
      R
      Ratho
    • RE: Tasmota Sonoff Pow - Strommessung bei OFF

      @Ratho Habs gefunden 🙂

      SetOption21 Energy monitoring when power is off
      0 = disabled (default)
      1 = enabled

      vielleicht kanns sonst wer noch benötigen

      posted in Hardware
      R
      Ratho
    • Tasmota Sonoff Pow - Strommessung bei OFF

      Kennt jemand eine Möglichkeit bei einem Sonoff POW mit Tasmota den Strom auch bei OFF zu messen?

      Zur Erklärung: Ich will eine Stehlampe mit Taster schalten - und wenn jemand manuell das Teil ausschaltet dann kennt man ja den Status nicht mehr.

      Deshalb hätte ich das Relais ausgelötet und überbrückt - damit kommt immer 230V raus und mit dem Relais hätte ich den Taster geschaltet (eine sec ein und dann wieder aus - als ob jemand drückt)
      Das ganze funktioniert auch soweit - nur hätte ich halt den Zustand ob die Lampe ein/aus ist über die Strommessung gemacht und der geht nur wenn der sonoff ein ist 😞

      Möglichkeit wäre natürlich 2 Sonoffs einzubauen einer für den Taster und einer für die Erkennung über den Verbrauch - das wollte ich mir halt ersparen.

      lg,
      Thorsten