    • RE: Modbus adapter

      @wendy2702:

      Verkabelt hast du es richtig mit Abschlußwiderständen?

      Parität laut Doku: Parity Even.jpg

      Geschwindigkeit usw. stimmt mit dem überein was im Zähler eingestellt ist?

      Der Wert für "16" ist ein Float Wert laut der Doku. Adresse 16.jpg

      Wenn bei "Eingangsregister" nichst kommt, das mal unter "Holding Register" eintragen. Musste ich bei meinen Zählern machen. `
      Ähh, Abschlusswiederstände? :shock:

      Verkabelt hab ich richtig. Aber Wiederstände habe ich nicht benutzt.

      Welches Float soll ich denn Deiner Meinung nach nehmen?

      posted in ioBroker Allgemein
      B
      Buecky
    • RE: Modbus adapter

      @wendy2702:

      Also wenn ich nach deinem Adapter Google und dann mal dieses Datensheet nehme: https://www.silabs.com/documents/public … CP2101.pdf --> steht da nichts von RS-485 und bloß weil der Adapter unter Linux/iobroker erkannt wird bedeutet es ja nicht das er die erforderlichen beherrscht.

      Ein paar Modbus Adressen stehen ja auf der Volkszählerseite, hast du z.B. mal versucht die Adresse "16" auszulesen?

      Screenshots deiner bisherigen Einstellungen würde da helfen. `

      Hier noch ein Link zu dem USB zu RS485 Adapter:

      https://www.amazon.de/gp/product/B0721B … UTF8&psc=1

      posted in ioBroker Allgemein
      B
      Buecky
    • RE: Modbus adapter

      @wendy2702:

      Also wenn ich nach deinem Adapter Google und dann mal dieses Datensheet nehme: https://www.silabs.com/documents/public … CP2101.pdf --> steht da nichts von RS-485 und bloß weil der Adapter unter Linux/iobroker erkannt wird bedeutet es ja nicht das er die erforderlichen beherrscht.

      Ein paar Modbus Adressen stehen ja auf der Volkszählerseite, hast du z.B. mal versucht die Adresse "16" auszulesen?

      Screenshots deiner bisherigen Einstellungen würde da helfen. `

      So, hier mal die Screenshots:
      6826_allgemein.png
      6826_eingangsregister.png

      und hier die vom Hersteller gerade eingetroffene Schnittstellenbeschreibung:
      6826_125442_schnittstellenprotokoll.pdf

      Ich hoffe das hilft 😉

      posted in ioBroker Allgemein
      B
      Buecky
    • RE: Modbus adapter

      @wendy2702:

      @Buecky:

      Ich nutze einen ioBroker-Pi und zum ansprechen meines vsm-103 Zählers eine Silicon Labs VCP USB Serial Bridge CP2102. Diese wird auch im io.Broker erkannt und als Device /dev/ttyUSB0 angezeigt. `

      Kann dieser Adapter denn RS-485 ? Konnte auf die schnelle mit Google dazu nichts finden.

      Desweiteren solltest du mal Screenshots deiner Adapter Einstellungen Posten.

      Gibt es für den Zähler auch eine Übersicht welche Modbus Adressen verwendet werden können? `
      Hi und sorry dass meine Antwort ein wenig gedauert hat,

      ja der wandelt von USB auf RS485. Wird ja auch erkannt und ist als dev/ttyUSB0 auswählbar. Das habe ich bereits getan. Sonst ist alles default, da ich nun nicht mehr weiterweiß. Das was ich zu dem Zähler gefunden habe, habe ich per link mit gepostet. Frage 1: Reichen die von mir zusammen getragenen Informationen aus um den Zähler abzufragen? Wenn nein was benötige ich dafür noch?

      Frage 2: Wie muss ich was wo eintragen, damit ich Werte auslesen kann?

      Danke für Eure Mühe und Zeit!

      posted in ioBroker Allgemein
      B
      Buecky
    • RE: Modbus adapter

      Hallo Zusammen,

      ich habe mich nun schon ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Leider komme ich nicht weiter.

      Ich nutze einen ioBroker-Pi und zum ansprechen meines vsm-103 Zählers eine Silicon Labs VCP USB Serial Bridge CP2102. Diese wird auch im io.Broker erkannt und als Device /dev/ttyUSB0 angezeigt.

      Ich habe einen VSM-103 im Einsatz. Datenblatt hier:

      https://produktinfo.conrad.com/datenbla … AEHLER.pdf

      Bei Volkszähler habe ich dazu auch etwas gefunden:

      https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … redirect=1

      Nur fehlt mir der Ansatz, wie ich diese Informationen nun im ioBroker eingeben kann um das zum laufen zu bekommen…

      Könnte mir hierbei jemand auf's Pferd helfen?

      Hier noch ein Auszug des Logfiles:

      modbus.0	2018-05-01 23:26:04.923	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
      modbus.0	2018-05-01 23:25:59.689	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
      modbus.0	2018-05-01 23:25:58.866	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
      modbus.0	2018-05-01 23:25:58.716	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
      modbus.0	2018-05-01 23:25:58.683	warn	Error: undefined
      modbus.0	2018-05-01 23:25:53.661	info	Connected to slave
      modbus.0	2018-05-01 23:25:52.955	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.12.0
      modbus.0	2018-05-01 23:25:52.859	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      modbus.0	2018-05-01 23:25:48.647	info	terminating
      modbus.0	2018-05-01 23:15:47.352	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","produ
      modbus.0	2018-05-01 23:11:47.048	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","produ
      modbus.0	2018-05-01 23:08:58.026	error	Reconnect did not help, restart adapter
      modbus.0	2018-05-01 23:08:58.025	warn	Poll error count: 14 code: {"err":"timeout"}
      modbus.0	2018-05-01 23:08:53.017	info	Connected to slave
      modbus.0	2018-05-01 23:07:53.011	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
      modbus.0	2018-05-01 23:07:52.013	error	Reconnect did not help, restart adapter
      modbus.0	2018-05-01 23:07:52.011	warn	Poll error count: 13 code: {"err":"timeout"}
      modbus.0	2018-05-01 23:07:52.009	warn	Error: undefined
      modbus.0	2018-05-01 23:07:47.001	info	Connected to slave
      modbus.0	2018-05-01 23:06:52.187	warn	Poll error count: 12 code: "App Timeout"
      modbus.0	2018-05-01 23:06:46.983	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
      modbus.0	2018-05-01 23:06:46.174	warn	Poll error count: 11 code: "App Timeout"
      modbus.0	2018-05-01 23:06:45.984	warn	Poll error count: 10 code: {"err":"timeout"}
      modbus.0	2018-05-01 23:06:45.980	warn	Error: undefined
      modbus.0	2018-05-01 23:06:40.972	info	Connected to slave
      modbus.0	2018-05-01 23:05:46.165	warn	Poll error count: 9 code: "App Timeout"
      modbus.0	2018-05-01 23:05:40.960	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
      modbus.0	2018-05-01 23:05:40.155	warn	Poll error count: 8 code: "App Timeout"
      modbus.0	2018-05-01 23:05:39.960	warn	Poll error count: 7 code: {"err":"timeout"}
      modbus.0	2018-05-01 23:05:39.957	warn	Error: undefined
      modbus.0	2018-05-01 23:05:34.953	info	Connected to slave
      modbus.0	2018-05-01 23:04:40.147	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
      modbus.0	2018-05-01 23:04:34.941	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
      modbus.0	2018-05-01 23:04:34.130	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
      modbus.0	2018-05-01 23:04:33.942	warn	Poll error count: 4 code: {"err":"timeout"}
      modbus.0	2018-05-01 23:04:33.938	warn	Error: undefined
      modbus.0	2018-05-01 23:04:28.927	info	Connected to slave
      modbus.0	2018-05-01 23:03:34.127	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
      modbus.0	2018-05-01 23:03:28.910	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
      modbus.0	2018-05-01 23:03:28.086	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
      modbus.0	2018-05-01 23:03:27.921	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
      modbus.0	2018-05-01 23:03:27.904	warn	Error: undefined
      modbus.0	2018-05-01 23:03:22.884	info	Connected to slave
      modbus.0	2018-05-01 23:03:22.168	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.12.0
      modbus.0	2018-05-01 23:03:22.089	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      
      posted in ioBroker Allgemein
      B
      Buecky
    • RE: Installation ioBroker Image Rock64

      @Homoran:

      Dann würde ich euch erst einmal als Workaround empfehlen ohne redis zu arbeiten

      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker setup custom
      

      alles mit ENTER bestätigen

      reboot

      und bitte Meldung machen.

      Ich werde die Tage meinen Reserve Rock64 aufsetzen und versuchen das Problem zu verifizieren - und zu lösen.

      Gruß

      Rainer `

      Hallo Homoran,

      danke für die Hilfe, nun startet der iobroker beim hochfahren automatisch.

      Redis ist als 4.0.8 verfügbar. Evtl. hilft es den Redis-Server mal nen update zu spendieren.

      posted in ioBroker Allgemein
      B
      Buecky
    • RE: Installation ioBroker Image Rock64

      So,

      ich habe nun folgendes gemacht:

      1. in /var/log/ das Verzeichniss redis angelegt

      2. in /var/log/redis die Datei redis-server.log erstellt

      nach dem dann durchgeführten Neustart getestet, leider keine Änderung! Redis-Server startet nicht automatisch.

      Manuell lässt sich der redis-server starten:

      /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf

      und dann startet auch der iobroker und ist unter http://iobrokerIP:8081 erreichbar!

      sudo iobroker start admin

      posted in ioBroker Allgemein
      B
      Buecky
    • RE: Installation ioBroker Image Rock64

      Hallo,

      bei mir das gleiche Problem. Es scheint ein Problem mit dem Redis-Server zu geben, denn dieser startet nicht (weder als Deamon noch manuell). Bin noch bei der Auswertung der Logs. Falls ich etwas finde das den Fehler weiter eingrenzt werde ich das hier ergänzen.

      ● redis-server.service - Advanced key-value store

      Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)

      Active: inactive (dead) (Result: exit-code) since Mo 2018-04-09 20:29:57 CEST; 14s ago

      Docs: http://redis.io/documentation,

      man:redis-server(1)

      Process: 11075 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf (code=exited, status=1/FAILURE)

      Process: 11068 ExecStartPre=/bin/run-parts –verbose /etc/redis/redis-server.pre-up.d (code=exited, status=0/SUCCESS)

      Apr 09 20:29:56 ioBroker-Rock64 systemd[1]: Failed to start Advanced key-value store.

      Apr 09 20:29:56 ioBroker-Rock64 systemd[1]: redis-server.service: Unit entered failed state.

      Apr 09 20:29:56 ioBroker-Rock64 systemd[1]: redis-server.service: Failed with result 'exit-code'.

      Apr 09 20:29:57 ioBroker-Rock64 systemd[1]: redis-server.service: Service hold-off time over, scheduling restart.

      Apr 09 20:29:57 ioBroker-Rock64 systemd[1]: Stopped Advanced key-value store.

      Apr 09 20:29:57 ioBroker-Rock64 systemd[1]: redis-server.service: Start request repeated too quickly.

      Apr 09 20:29:57 ioBroker-Rock64 systemd[1]: Failed to start Advanced key-value store.

      Falls da jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar.