@gombersiob
Die Werte kommen aus dem vorherigen Beitrag. Danke für die Liste und dem Link zum PDF mit den Infos bin ich schon einen Schritt weitergekommen.
Wenn ich in der SunGrow iSolarCloud die Werte unter Erweiterte Einstellungen -> Batterieparameter -> Maximale Ladeleistung bzw. maximale Entladeleistung ändere, landen die beiden Werte in den Holding Registern 33046 und 33047.
Zunächst klappte das schreiben über ioBroker noch nicht, d.h. die werte werden von SHRT nach dem schreiben nicht berücksichtigt. Hatte hier aber den Fehler gemacht, beim Schreiben die Checkbox "Bestätigt" zu setzen - läst man diese frei kann man so auch die maximale Lade / Endladeleistung setzten.
Folgenden Holing Register habe ich auch hier gefunden (github-mkaiser
33046 Max charge power W uint16be 1 10 0 level true false false false
33047 Max discharge power W uint16be 1 10 0 level true false false false
33048 Battery capacity kWh uint16be 1 0.01 0 level true false false false
33148 Battery charging start power W uint16be 1 10 0 level true false false false
33149 Battery discharging start power W uint16be 1 10 0 level true false false false