    • RE: SMA Störung am Modbus

      Hi,

      da jetzt der SHM als Master fungiert, müsst ihr über diesen eure Anlage steuern.

      Zusammengefasst:

      Dafür benötige ihr allerdings einen Grid Guard Code den ihr hier https://www.my.sma-service.com/s/osc-30-grid-guard-code?language=de für eure Anlage erhaltet.

      Danach müsste ihr im modbus Adapter eine neue Instanz für euren SHM anlegen. Folgende Adressen werden benötigt:

      chrome_screenshot_15.06.2024 13_00_36 MESZ.png

      Aufpassen! Der GGC wird in den flash geschrieben. Heißt zu oftes schreiben zerstört diesen. (Also nur schreiben, wenn der Zugang geschossen wurde)
      Der Zugang bleibt für 60 Minuten offen bzw. verlängert er sich automatisch durch Leseintervalle. Das GGC Register gibt 0 zurück wenn geschlossen und >1 wenn offen.

      Es gibt noch ein Fehlverhalten, dass gelegentlich die Kommunikation gestört ist, dann hilft nur ein Neustart des Wechselrichters.

      Wer mehr wissen will, hier wurde das Thema ausgiebig diskutiert: https://www.photovoltaikforum.com/thread/142863-prognosebasierte-ladung-mittels-iobroker/?pageNo=150

      Gruß

      Paul