@thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
@marwin-f
Also das sekündliche abfragen habe ich auch das geht also ohne Probleme.
Was hast du denn für eine Tabelle genomme ? Bzw. Was für Register benutzt du denn?
Für mich sieht das so aus als ob er eine falsche Anfrage sendet und dadurch nur bei bzw etwas falsches zurück bekommt
Okay danke für die Info.
Ich habe die Register verwendet, die du mal hier gepostet hattest. Wenn ich beispielsweise nur den ersten Register 40001 abfrage, habe ich weiterhin die Probleme.
_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
40001 Device type Gerätetyp uint16be 1 0 0 level true false false false
40105 ZeroExport power ZeroExport-Leistung floatbe 2 0 0 level true false false false
40109 Max A Charge Maximaler Ladestrom der Batterie A uint16be 1 0 0 level true false false false
40110 Max A discharge Max A Entladung A uint16be 1 0 0 level true false false false
40144 Max Limit Power Output Grid Connection Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes W uint16be 1 0 0 level true false false false
40145 "External current sensor clamp phase" Klemmphase des externen Stromsensors W uint16be 1 0 0 level true false false false
40146 Solar sell Verkauf von Solar floatbe 2 0 0 switch true false false false
40341 Max Solar Sell Power at Zero grid Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung W uint16be 1 0 0 level true false false false
40341 Max Solar Sell Power by full in Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung W uint16be 1 0 0 level true false false false
40521 Day Grid Buy Power Wh Tag Netzabnahme Strom Wh kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false
40522 Day_GridSell_Power Wh Tages Verkaufs leistung kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false
40530 Day_PV_Power Wh Tagesproduzierte leistung kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false
40535 Total PV power Wh low word Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false
40587 battery temperature Batterietemperatur °C uint16be 1 0,01 0 level true false false false
40588 battery voltage Batteriespannung V uint16be 1 0,01 0 level true false false false
40589 battery capacity Batteriekapazität % uint16be 1 1 0 level true false false false
40591 Battery output power Ausgangsleistung der Batterie W uint16be 1 1 0 x > 30000 ? 65535-x:x*-1 level true false false false
40592 Battery output current Ausgangsstrom der Batterie A uint16be 1 0,01 0 level true false false false
40593 Corrected AH AH korrigiert AH uint16be 1 1 0 level true false false false
40599 Grid phase voltage A Netzphasenspannung L1 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false
40600 Grid phase voltage B Netzphasenspannung L2 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false
40601 Grid phase voltage C Netzphasenspannung L3 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false
40605 L1 phase power on the inner side of the grid L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes W uint16be 1 1 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false
40606 L2 phase power on the inner side of the grid L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes W uint16be 1 1 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false
40607 L3 phase power on the inner side of the grid L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes W uint16be 1 1 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false
40608 active power from side to side of the grid Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes W uint16be 1 1 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false
40609 Grid side - inside total apparent power Netzseite – innere Gesamtscheinleistung W uint16be 1 1 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false
40610 Grid-side frequency Grid Seite Frequenz Hz uint16be 1 0,01 0 level true false false false
40611 grid side inner current L1 netzseitiger Innenstrom L1 A uint16be 1 0,01 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false
40612 grid side inner current L2 netzseitiger Innenstrom L2 A uint16be 1 0,01 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false
40613 grid side inner current L3 netzseitiger Innenstrom L3 A uint16be 1 0,01 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false
40614 Out-of-grid - current L1 Außerhalb des Netzes – aktuelles L1 A uint16be 1 0,01 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false
40615 Out-of-grid - current L2 Außerhalb des Netzes – aktuelles L2 A uint16be 1 0,01 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false
40616 Out-of-grid - current L3 Außerhalb des Netzes – aktuelles L3 A uint16be 1 0,01 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false
40617 A Out-of-grid -power L1 A Außerhalb des Netzes - Strom L1 W uint16be 1 1 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false
40618 A Out-of-grid -power L2 A Außerhalb des Netzes - Strom L2 W uint16be 1 1 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false
40619 A Out-of-grid -power L3 A Außerhalb des Netzes - Strom L3 W uint16be 1 1 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false
40620 Out-of-grid –total power Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung W uint16be 1 1 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false
40621 Out-of-grid –total apparent power Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung VA uint16be 1 1 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false
40622 Grid-connected power factor PF Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF uint16be 1 1 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false
40623 Grid side A-phase power Netzseitiger L1-Phasen-Strom W uint16be 1 1 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false
40624 Grid side B-phase power Netzseitiger L2-Phasen-Strom W uint16be 1 1 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false
40625 Grid side C-phase power Netzseitiger L3-Phasen-Strom W uint16be 1 1 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false
40626 Grid side total power Netzseitige Gesamtleistung W uint16be 1 1 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false
40628 Inverter output phase voltage A Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false
40629 Inverter output phase voltage B Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false
40630 Inverter output phase voltage C Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false
40631 Inverter output phase current A Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false
40632 Inverter output phase current B Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false
40633 Inverter output phase current C Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false
40634 Inverter output phase power A Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1 W uint16be 1 0 0 level true false false false
40635 Inverter output phase power B Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2 W uint16be 1 0 0 level true false false false
40636 Inverter output phase power C Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3 W uint16be 1 0 0 level true false false false
40637 Inverter output total power Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung W uint16be 1 0 0 level true false false false
40638 Inverter output total apparent power Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung W uint16be 1 0 0 level true false false false
40639 Inverter frequency Wechselrichter frequenz Hz uint16be 1 0,01 0 level true false false false
40641 UPS load-side phase power A USV-lastseitige Phasenleistung L1 W uint16be 1 1 0 level true false false false
40642 UPS load-side phase power B USV-lastseitige Phasenleistung L2 W uint16be 1 1 0 level true false false false
40643 UPS load-side phase power C USV-lastseitige Phasenleistung L3 W uint16be 1 1 0 level true false false false
40644 UPS load-sidetotal power Lastseitige Gesamtleistung der USV W uint16be 1 1 0 level true false false false
40645 Load phase voltage A Load phasenspannung L1 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false
40646 Load phase voltage B Load phasenspannung L2 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false
40647 Load phase voltage C Load phasenspannung L3 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false
40648 Load phase current A Load phasenstrom L1 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false
40649 Load phase current B Load phasenstrom L2 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false
40650 Load phase current C Load phasenstrom L3 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false
40651 Load phase power A Load phase Leistung L1 W uint16be 1 1 0 level true false false false
40652 Load phase power B Load phase Leistung L2 W uint16be 1 1 0 level true false false false
40653 Load phase power C Load phase Leistung L3 W uint16be 1 1 0 level true false false false
40654 Load totalpower Load Gesamtleistung W uint16be 1 1 0 level true false false false
40655 Load phase apparent power Scheinleistung der Lastphase VA uint16be 1 1 0 level true false false false
40656 Load frequency Load Frequenz Hz uint16be 1 0,01 0 level true false false false
40662 Phase voltage of Gen port A Phasenspannung von Gen-Port L1 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false
40663 Phase voltage of Gen port B Phasenspannung von Gen-Port L2 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false
40664 Phase voltage of Gen port C Phasenspannung von Gen-Port L3 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false
40665 Phase power of Gen port A Phasenleistung von Gen-Port L1 W uint16be 1 1 0 level true false false false
40666 Phase power of Gen port B Phasenleistung von Gen-Port L2 W uint16be 1 1 0 level true false false false
40667 Phase power of Gen port C Phasenleistung von Gen-Port L3 W uint16be 1 1 0 level true false false false
40668 total power of Gen port Gesamtleistung des Gen-Ports W uint16be 1 1 0 level true false false false
40673 PV1 input power PV1 Eingangsleistung W uint16be 1 1 0 level true false false false
40674 PV2 input power PV2 Eingangsleistung W uint16be 1 1 0 level true false false false
40677 Dc voltage 1 Gleichspannung 1 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false
40678 Dc current 1 Gleichstrom 1 A uint16be 1 0,1 0 level true false false false
40679 Dc voltage 2 Gleichspannung 2 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false
40680 Dc current 2 Gleichstrom 2 A uint16be 1 0,1 0 level true false false false
@homoran said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
@thebam sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
Deswegen verstehe ich deine Frage nicht.
@marwin-f sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
Im Logfile kann man erkennen,
wäre das ordnungsgemäß als Text in code-tags könnte ich den Passus mit wrong crc.... zitieren.
Das hatten wir unlängst in einem anderen Thread, aber nicht auflösen können. die wahrscheinlichste Ursache war unsaubere Verkabelung.
Guter Tipp, das werde ich beim nächsten mal berücksichtigen. Als Verkabelung habe ich ein Sauber aufgelegtes Rj45 Patchkabel mit ca. 7,5 Meter Länge und am anderen Ende die drei Adern auf den Adapter aufgelegt. Vielleicht ist die Strecke ja zu lang oder zu viel Kabelübersprechen von anderen Leitungen.
Ich könnte versuchen, einen zweiten RPi mal direkt neben den WR anzuschließen oder mir diesen Waveshare Adapter besorgen - dieser scheint sich ja hier bewährt zu haben?