Hallo @Labersack ![:-) 🙂](https://forum.iobroker.net/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=23itn9135ab)
Ich habe auch ein Problem mit HM-LC-SW2-FM
Der Aktor hat jahrelang in u.g. Konstellation seinen Dienst verübt.
Dann fing er plötzlich an zu spinnen.
Zum Fehlerbild:
Kanal 1 ist eingeschaltet (normale Glühbirne)
Beim Einschalten von Kanal 2 (auch Glühbirne), wird der entsprechende Verbraucher auch zunächst eingeschaltet ,aber das entsprechende Relais fällt sofort wieder ab.
Zusätzlich fällt auch das Relais von Kanal 1 ab.
Irgendwann sagte der Aktor plötzlich gar nix mehr. LED blieb auch aus…
Hatte daraufhin das Gehäuse des Aktors geöffnet um die Schmelzsicherung zu überprüfen. Diese ist OK-
Jedenfalls ist auf der Platine der auf dem Foto sichtbare Widerstand verfärbt und hochohmig, bzw hat open loop.
Handelt es sich hier um den besagten 2.2K Sicherungswiderstand ??
![IMG_7478.jpg](/assets/uploads/files/1673282817185-img_7478-resized.jpg)
Der Aktor wurde nicht überlastet.
Vermute hier auch irgendwelche gealterten Elkos als Auslöser ??
Einen mit C16 bezeichneten Kondensator (wie bei den 1K-Switches) gibt es ja hier nicht…
Vermutlich hat ein anderer Kondensator aber eine ähnliche Funktion <icon_rolleyes.gif>
Hatte mal irgendwo gelesen, dass eventuell die int. Versorgungsspannung beim Schalten eines der beiden Relais zusammenbricht und der Aktor dann quasi "neu starttet". Dadurch fallen die Relais wieder ab...
need help ![:-/ 😕](https://forum.iobroker.net/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f615.png?v=23itn9135ab)