    • RE: [Gelöst] Modbus keine Verbindung mit Wago

      Hallo Traveler,

      Aliases müssen ausgeschaltet sein.

      Direktes Schreiben/Lesen auf Aus-/Eingänge gehen nicht.

      Wie Marco geschrieben hat, bitte die E/As auf den Merkerbereich ab M0 mappen.

      Grundsätzlich ist der Merkerbereich der Wago wie folgt zu adressieren:

      Boolsche Variablen = Diskrete Ausgänge

      MX0.0 = 12288

      MX0.1 = 12289

      MX0.2 = 12290

      usw.

      Wörter und Doppelwörter = Holding Registers

      MW0 = 12288

      MW1 = 12289

      MW2 = 12290

      Bei Doppelwörtern wie folgt:

      MD0 = 12288

      MD1 = 12290 ( 12288 + 2*1)

      .

      .

      .

      MD10 = 12308 ( 12288 + 2*10)

      MD11 = 12310

      MD12 = 12312

      etc

      Bitte wegen der "doppelten" Adressen nicht verwirren lassen. Der Adapter verschiebt das in die richtigen Bereiche anhand "Diskrete Ausgänge" und "Holding Registers".

      Gruß

      Markus

      posted in ioBroker Allgemein
      M
      mmw
    • RE: Modbus adapter

      Hallo Bluefox,

      Danke!

      Grad upgedatet un getestet, will noch nicht so recht.

      Bei StringLE bekomme als Wert nun "null" zurück, ständig grün blinkend.

      Welche Infos und Hilfestellung benötigst Du?

      Gruß

      Markus

      posted in ioBroker Allgemein
      M
      mmw
    • RE: Modbus adapter

      Hallo Bluefox,

      bin neu hier und habe eine Wago-SPS.

      Nach ein bisschen Tüfteln hab ich ioBroker und die Wago am laufen.

      iobroker find ich super!

      Nur bei den Strings passt es noch nicht zusammen:

      Wago : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

      ioBroker : BADCFEHGJILKNMPORQTSVUXWZY

      Ich denke dass hier auch Bytes getauscht werden müssen.

      Irgendeinen Tipp?

      Viele Grüße

      Markus

      posted in ioBroker Allgemein