Ich habe jetzt meinen ED300S mit Volkszaehler in Betrieb genommen.
Dieser liefert sogar die Wirkleistung (16.7.0).
[Jan 27 08:52:35][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.0255/ObisIdentifier:1-0:1.8.0255 value=7370763.70 ts=1517039555125
[Jan 27 08:52:35][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.1255/ObisIdentifier:1-0:1.8.1255 value=7370763.70 ts=1517039555125
[Jan 27 08:52:35][mtr0] Reading: id=1-0:16.7.0255/ObisIdentifier:1-0:16.7.0255 value=334.80 ts=75340549000
[Jan 27 08:52:37][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.0255/ObisIdentifier:1-0:1.8.0255 value=7370763.90 ts=1517039557277
[Jan 27 08:52:37][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.1255/ObisIdentifier:1-0:1.8.1255 value=7370763.90 ts=1517039557277
[Jan 27 08:52:37][mtr0] Reading: id=1-0:16.7.0255/ObisIdentifier:1-0:16.7.0255 value=330.40 ts=75340551000
Die Frage ist aber, ob das wirklich so viel bringt. Eigentlich kann man ja diese ganz gut aus den Zählerständen berechnen, da ja auch immer ein Zeitstempel mit übertragen wird.
Zeitdifferenz:
1517039557277 - 1517039555125 = 2152ms = 2,152s
7370763.90 - 7370763.70 = 0,20Wh = 720Ws
–> 720Ws / 2,152s = 334,5W