Hallo zusammen,
ich möchte hier auch kurz meine Erfahrungen bezüglich der Integration unserer Lüftungsanlage in IObroker mit euch teilen.
Bei uns ist eine WRG400 Lüftungsanlage und das Bedienteil Hermes electronic BT-L1 verbaut.
Unsere Firmware sowohl im Bedienteil wie auch im Leistungsteil war auf Stand 2018 (BT_V00.61 LT_V01.09)
Die Modbus TCP Schnittstelle lies sich so nicht aktivieren.
Nach einem Email an die info@bauinfocenter.de habe ich heute direkt von SchwörerHaus die neuste Firmware für das Bedienteil sowie die neuste Firmware für das Leistungsteil inkl. Installationsanleitung erhalten (BT_V01.13 LT_V02.54)
Nach der Aktualisierung der Firmware konnte ich im Menü unter Netzwerk die Modbus Schnittstelle aktivieren.
Aber erst nachdem ich unter "Server" die IP-Adresse der Anlage anstelle von HERMES-LT eingetragen habe wurde die Schnittstelle erfolgreich erkannt.
Sollte jemand von euch Bedarf an dem Firmwarepaket haben, dann kann ich das gerne teilen.
Viele Grüße