So nachdem ich den Thread dreimal bis unendlich gelesen habe. Habe ich den Ebus einigermaßen konfiguriert bekommen. Mir werden bloß sehr wenig Werte im Iobroker angezeigt obwohl sie eigentlich da sind, sie werden nur nicht in den IObroker Adapter gelesen und aktualisiert.
Meine Konfiguration sieht wie Folgt aus: Ich habe den ganz neuen EBUS Adapter von https://adapter.ebusd.eu/ Version 3.1 Wifi.
Auf dem Iobroker (Debian) habe ich den eBUS daemon von John30 laufen und konfiguriert:
Ein ebusctl info bringt folgendes Ergebnis:
Der Befehl ebusctl find -F circuit,name,comment liefert auch Wunderbar viele Datenpunkte die aber leider im IObroker Frontend nicht auftauchen:
alveran@iobroker1:~$ ebusctl find -F circuit,name,comment
700,AdaptHeatCurve,Adaptive Heizkurve
700,BankHolidayEndPeriod,BankHolidayEndPeriod
700,BankHolidayStartPeriod,BankHolidayStartPeriod
700,ccTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
700,ccTimer.Monday,Zeitfenster Montag
700,ccTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
700,ccTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
700,ccTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
700,ccTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
700,ccTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
700,ContinuosHeating,Durchgehendes Heizen
700,currenterror,Aktuelle Fehler
700,CylinderChargeHyst,hystCylinderCharge
700,CylinderChargeOffset,offsetCylinderCharge
700,Date,Datum
700,DisplayedOutsideTemp,Außentemperatur
700,errorhistory,Fehlerhistorie
700,FrostOverRideTime,Frostschutz-Verzögerung
700,GlobalSystemOff,Global System Aus
700,Hc1ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 1
700,Hc1AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 1
700,Hc1CircuitType,CircuitType Heizkreis 1
700,Hc1ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 1
700,Hc1FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 1
700,Hc1HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 1
700,Hc1HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 1
700,Hc1MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 1
700,Hc1MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 1
700,Hc1MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 1
700,Hc1PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 1
700,Hc1RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 1
700,Hc1Status,Status Heizkreis 1
700,Hc1SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 1
700,Hc2ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 2
700,Hc2AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 2
700,Hc2CircuitType,CircuitType Heizkreis 2
700,Hc2ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 2
700,Hc2FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 2
700,Hc2HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 2
700,Hc2HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 2
700,Hc2MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 2
700,Hc2MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 2
700,Hc2MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 2
700,Hc2PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 2
700,Hc2RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 2
700,Hc2Status,Status Heizkreis 2
700,Hc2SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 2
700,Hc3ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 3
700,Hc3AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 3
700,Hc3CircuitType,CircuitType Heizkreis 3
700,Hc3ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 3
700,Hc3FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 3
700,Hc3HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 3
700,Hc3HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 3
700,Hc3MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 3
700,Hc3MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 3
700,Hc3MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 3
700,Hc3PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 3
700,Hc3RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 3
700,Hc3Status,Status Heizkreis 3
700,Hc3SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 3
700,HcStorageTempBottom,"Temp.fühler Hz, unten"
700,HcStorageTempTop,"Temp.fühler Hz, oben"
700,HolidayEndPeriod,HolidayEndPeriod
700,HolidayStartPeriod,HolidayStartPeriod
700,HolidayTemp,HolidayTemp
700,HwcBankHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
700,HwcBankHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
700,HwcFlowTemp,HwcFlowTemp
700,HwcHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
700,HwcHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
700,HwcLockTime,lockTimeHwc
700,HwcMaxFlowTempDesired,HwcMaxFlowTempDesired
700,HwcOpMode,HwcOpMode
700,HwcParallelLoading,Parallele Ladung Warmwasserkreis
700,HwcSFMode,HwcSFMode
700,HwcStorageTemp,HwcStorageTemp
700,HwcStorageTempBottom,"Temp.fühler WW, unten"
700,HwcStorageTempTop,"Temp.fühler WW, oben"
700,HwcTempDesired,gewünschte Temperatur Warmwasserkreis
700,hwcTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
700,hwcTimer.Monday,Zeitfenster Montag
700,hwcTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
700,hwcTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
700,hwcTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
700,hwcTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
700,hwcTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
700,HydraulicScheme,Systemschema
700,Installer1,Installationsfirma Teil 1
700,Installer2,Installationsfirma Teil 2
700,KeyCodeforConfigMenu,Passwort für das Konfigurationsmenü
700,MaintenanceDate,nächste Wartung
700,MaintenanceDue,Wartung fällig
700,ManualCooling,Manuell kühlen
700,MaxCylinderChargeTime,maximale Speicherladezeit
700,MaxRoomHumidity,maxRoomHumidity
700,MultiRelaySetting,Multifunktionsausgang
700,noiseReductionTimer.Friday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Freitag
700,noiseReductionTimer.Monday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Montag
700,noiseReductionTimer.Saturday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Samstag
700,noiseReductionTimer.Sunday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Sonntag
700,noiseReductionTimer.Thursday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Donnerstag
700,noiseReductionTimer.Tuesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Dienstag
700,noiseReductionTimer.Wednesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Mittwoch
700,OpMode,OpMode
700,OpModeCooling,
700,OpModeEffect,OpModeEffect
700,OpModeVentilation,
700,OutsideTempAvg,mittlere Außentemperatur
700,PhoneNumber1,Telefonnummer
700,PhoneNumber2,Telefonnummer
700,PrEnergySum,TotalEConsumption
700,PrEnergySumHc,TotalEConsumptionHc
700,PrEnergySumHcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHc
700,PrEnergySumHcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHc
700,PrEnergySumHwc,TotalEConsumptionHwc
700,PrEnergySumHwcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHwc
700,PrEnergySumHwcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHwc
700,PrFuelSum,TotalFConsumption
700,PrFuelSumHc,TotalFConsumptionHc
700,PrFuelSumHcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHc
700,PrFuelSumHcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHc
700,PrFuelSumHwc,TotalFConsumptionHwc
700,PrFuelSumHwcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHwc
700,PrFuelSumHwcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHwc
700,PumpAdditionalTime,pumpAdditionalTime
700,SFMode,SFMode
700,SolarYieldTotal,TotalSolarYield
700,SystemFlowTemp,Systemvorlauf
700,tariffTimer.Friday,Zeitfenster Hochtarif Freitag
700,tariffTimer.Monday,Zeitfenster Hochtarif Montag
700,tariffTimer.Saturday,Zeitfenster Hochtarif Samstag
700,tariffTimer.Sunday,Zeitfenster Hochtarif Sonntag
700,tariffTimer.Thursday,Zeitfenster Hochtarif Donnerstag
700,tariffTimer.Tuesday,Zeitfenster Hochtarif Dienstag
700,tariffTimer.Wednesday,Zeitfenster Hochtarif Mittwoch
700,Time,Zeit
700,VentilationDay,SollLüftung
700,VentilationNight,Absenklüftung
700,ventilationTimer.Friday,Zeitfenster Lüftung Freitag
700,ventilationTimer.Monday,Zeitfenster Lüftung Montag
700,ventilationTimer.Saturday,Zeitfenster Lüftung Samstag
700,ventilationTimer.Sunday,Zeitfenster Lüftung Sonntag
700,ventilationTimer.Thursday,Zeitfenster Lüftung Donnerstag
700,ventilationTimer.Tuesday,Zeitfenster Lüftung Dienstag
700,ventilationTimer.Wednesday,Zeitfenster Lüftung Mittwoch
700,WaterPressure,Wasserdruck
700,YieldTotal,TotalEnvironmentalYield
700,z1ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 1
700,z1BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 1
700,z1BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 1
700,z1CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 1
700,z1CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
700,z1CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
700,z1CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
700,z1CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
700,z1CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
700,z1CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
700,z1CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
700,z1DayTemp,Solltemperatur Zone 1
700,z1HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 1
700,z1HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 1
700,z1HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 1
700,z1Name1,Bezeichnung Zone 1 Teil 1
700,z1Name2,Bezeichnung Zone 1 Teil 2
700,z1NightTemp,Absenktemperatur Zone 1
700,z1OpMode,Betriebsart Zone 1
700,z1OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 1
700,z1QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 1
700,z1RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 1
700,z1RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 1
700,z1SFMode,SFMode Zone 1
700,z1Shortname,Kurzbezeichnung Zone 1
700,z1Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
700,z1Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
700,z1Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
700,z1Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
700,z1Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
700,z1Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
700,z1Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
700,z1ValveStatus,Ventilstatus Zone 1
700,z2ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 2
700,z2BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 2
700,z2BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 2
700,z2CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 2
700,z2CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
700,z2CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
700,z2CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
700,z2CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
700,z2CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
700,z2CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
700,z2CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
700,z2DayTemp,Solltemperatur Zone 2
700,z2HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 2
700,z2HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 2
700,z2HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 2
700,z2Name1,Bezeichnung Zone 2 Teil 1
700,z2Name2,Bezeichnung Zone 2 Teil 2
700,z2NightTemp,Absenktemperatur Zone 2
700,z2OpMode,Betriebsart Zone 2
700,z2OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 2
700,z2QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 2
700,z2RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 2
700,z2RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 2
700,z2SFMode,SFMode Zone 2
700,z2Shortname,Kurzbezeichnung Zone 2
700,z2Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
700,z2Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
700,z2Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
700,z2Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
700,z2Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
700,z2Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
700,z2Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
700,z2ValveStatus,Ventilstatus Zone 2
700,z3ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 3
700,z3BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 3
700,z3BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 3
700,z3CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 3
700,z3DayTemp,Solltemperatur Zone 3
700,z3HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 3
700,z3HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 3
700,z3HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 3
700,z3Name1,Bezeichnung Zone 3 Teil 1
700,z3Name2,Bezeichnung Zone 3 Teil 2
700,z3NightTemp,Absenktemperatur Zone 3
700,z3OpMode,Betriebsart Zone 3
700,z3OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 3
700,z3QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 3
700,z3RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 3
700,z3RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 3
700,z3SFMode,SFMode Zone 3
700,z3Shortname,Kurzbezeichnung Zone 3
700,z3ValveStatus,Ventilstatus Zone 3
bai,AccessoriesOne,d.27 Zubehörrelais 1
bai,AccessoriesTwo,d.28 Zubehörrelais 2
bai,AntiCondensValue,d.85 minimale Leistung
bai,averageIgnitiontime,d.64 Mittlere Zündzeit
bai,BlockTimeHcMax,d.02 Maximale Brennersperrzeit
bai,BoilerType,BoilerType
bai,ChangesDSN,Anzahl der DSN Änderungen
bai,CirPump,d.13 Zirkulationspumpe
bai,CodingResistor,d.98 SD_CodingResistor
bai,CounterStartattempts1,d.68 Zündfehler 1. Versuch
bai,CounterStartattempts2,d.69 Zündfehler 2. Versuch
bai,CounterStartAttempts3,Zündfehler 3. Versuch
bai,CounterStartAttempts4,Zündfehler 4. Versuch
bai,currenterror,Aktuelle Fehler
bai,DateTime,Datum Uhrzeit
bai,dcfState,d.91 DCF Status
bai,DCFTimeDate,DCF Datum/Uhrzeit
bai,DCRoomthermostat,d.16 Raumthermostat
bai,DeactivationsIFC,d.61 Anzahl Zündfehler
bai,DeactivationsTemplimiter,d.60 STB Abschaltungen
bai,DeltaFlowReturnMax,MaxDeltaFlowReturn
bai,DisplayMode,DisplayMode
bai,DSN,DSN
bai,DSNOffset,d.93 Gerätekennung
bai,DSNStart,DSN Startadresse
bai,EbusSourceOn,eBUS Spannungsversorgung
bai,EbusVoltage,eBUS Spannung
bai,errorhistory,Fehlerhistorie
bai,ExternalFaultmessage,Ext. Störmeldung
bai,externalHwcSwitch,Wasserschalter
bai,ExternGasvalve,Ext. Gasventil
bai,ExtFlowTempDesiredMin,d.09 Min. ext. Vorlaufsollwert
bai,ExtStorageModulCon,VR65 angeschlossen
bai,extWP,d.11 ext. Heizungspumpe
bai,FanHours,Betriebsstunden Lüfter
bai,FanMaxSpeedOperation,Max. Lüfterdrehzahl
bai,FanMinSpeedOperation,Min. Lüfterdrehzahl
bai,FanPWMSum,Fan_PWM_Sum
bai,FanPWMTest,Fan_PWM_Test
bai,FanSpeed,d.34 Lüfteristdrehzahl
bai,FanSpeedOffsetMax,d.51 Offset max. Lüfterdrehzahl
bai,FanSpeedOffsetMin,d.50 Offset min. Lüfterdrehzahl
bai,FanStarts,FanCommunt
bai,Flame,Flammensignal
bai,FlameSensingASIC,SD_Flame_Sensing_ASIC
bai,FloorHeatingContact,Anlegethermostat
bai,FlowsetHcMax,d.71 Max. Vorlauftemp. Heizbetrieb
bai,FlowsetHwcMax,d.78 Max. Vorlauftemp. WW
bai,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur
bai,FlowTempDesired,d.05 Vorlaufsolltemperatur
bai,FlowTempMax,Max. Vorlauftemperatur
bai,Fluegasvalve,Abgasklappe
bai,FluegasvalveOpen,Abgasklappe offen
bai,Gasvalve3UC,Gasventil 3
bai,GasvalveASICFeedback,Rückmeldung Gasventil
bai,GasvalveUC,Gasventil
bai,GasvalveUCFeedback,Rückmeldung Gasventil
bai,HcHours,d.80 Hz. Betriebsstunden
bai,HcPumpMode,d.18 Pumpenbetriebsart
bai,HcPumpStarts,CH_PumpCommunt
bai,HcStarts,d.82 Schaltspiele Heizbetrieb
bai,HcUnderHundredStarts,HZ_UnderHundred_SwiActi
bai,HeatingSwitch,d.23 Winterbetrieb
bai,HoursTillService,d.84 Stunden bis Wartung
bai,HwcDemand,d.22 WW Anforderung
bai,HwcHours,d.81 Betriebsstunden WW
bai,HwcImpellorSwitch,Brauchwasserzapfung
bai,HwcStarts,d.83 Schaltspiele BW Betrieb
bai,HwcSwitch,Wasserschalter
bai,HwcTemp,d.03 WW Vorlaufsolltemp.
bai,HwcTempMax,d.20 Max. WW Temperatur
bai,HwcTypes,WW Typen
bai,HwcUnderHundredStarts,BW_UnderHundred_SwiActi
bai,HwcWaterflowMax,Max. WW Vorlauftemp.
bai,Ignitor,Zünder
bai,InitialisationEEPROM,InitialisationEEPROM
bai,IonisationVoltageLevel,d.44 Spannungspegel Ionisationssignal
bai,maintenancedata_HwcTempMax,Max. WW Temperatur
bai,maxIgnitiontime,d.65 Max. Zündzeit
bai,minIgnitiontime,Min. Zündzeit
bai,ModulationTempDesired,Modulationssollwert
bai,OptionalRelais,d.26 OptionalRelais
bai,OutdoorstempSensor,d.47 Außentemperaturfühler
bai,OverflowCounter,Überlauf PM Zähler
bai,ParamToken,ParamToken
bai,PartloadHcKW,d.00 Heizungsteillast
bai,PartnumberBox,Partnumber_Box
bai,PositionValveSet,d.35 Position VUV
bai,PowerValue,Leistungsdaten
bai,PrAPSCounter,PrAPSCounter
bai,PrAPSSum,PrAPSSum
bai,PrEnergyCountHc1,PrEnergyCountCH1
bai,PrEnergyCountHc2,PrEnergyCountCH2
bai,PrEnergyCountHc3,PrEnergyCountCH3
bai,PrEnergyCountHwc1,PrEnergyCountDHW1
bai,PrEnergyCountHwc2,PrEnergyCountDHW2
bai,PrEnergyCountHwc3,PrEnergyCountDHW3
bai,PrEnergySumHc1,PrEnergySumCH1
bai,PrEnergySumHc2,PrEnergySumCH2
bai,PrEnergySumHc3,PrEnergySumCH3
bai,PrEnergySumHwc1,PrEnergySumDHW1
bai,PrEnergySumHwc2,PrEnergySumDHW2
bai,PrEnergySumHwc3,PrEnergySumDHW3
bai,PrimaryCircuitFlowrate,d.29 Wasserumlaufmenge
bai,ProductionByte,ProductionByte
bai,PrVortexFlowSensorValue,PrVortexFlowSensorValue
bai,PumpHours,Betriebsstunden Pumpe
bai,PumpHwcFlowNumber,PumpDHWFlowNumber
bai,PumpHwcFlowSum,PumpDHWFlowSum
bai,PumpPower,d.15 Leistung Heizungspumpe
bai,PumpPowerDesired,d.14 Leistung Heizungspumpe Soll
bai,RemainingBoilerblocktime,d.67 Verbleibende Brennersperrzeit
bai,ReturnRegulation,d.17 Rücklaufregelung
bai,ReturnTemp,d.41 Rücklauftemperatur
bai,ReturnTempExternal,Rücklauftemperatur
bai,ReturnTempMax,Max. Rücklauftemperatur
bai,SerialNumber,SerialNumber
bai,SetFactoryValues,d.96 Werkseinstellungen
bai,SetMode,Betriebsart
bai,SHEMaxDeltaHwcFlow,SHE_MaxDeltaFlowDHW
bai,SHEMaxFlowTemp,Max. WW Vorlauftemp.
bai,Statenumber,Statenumber
bai,Status01,Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/Aussentemperatur/WW Temperatur/Speichertemperatur/Pumpenstatus
bai,Status02,Betriebsart/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTEMP/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTemp
bai,Status16,Aussentemperatur
bai,Status,Status
bai,StatusCirPump,Status Zirkulationspumpe
bai,StorageDelay,d.126 Verzögerung der Speicherladung
bai,StorageExitTemp,d.125 Speicherauslauftemp. Istwert
bai,Storageloadpump,d.12 Speicherladepumpe
bai,StorageLoadPumpHours,TankLoadPumpOperationHours
bai,StorageloadPumpStarts,TankloadPumpCommunt
bai,StorageLoadTimeMax,d.75 Max. Speicherladezeit
bai,StorageTemp,d.04 Speicheristtemp.
bai,StorageTempDesired,d.07 Speichersolltemp.
bai,StorageTempMax,Max. Speichertemp.
bai,TargetFanSpeed,d.33 Lüfter Solldrehzahl
bai,TargetFanSpeedOutput,Lüfter Solldrehzahl
bai,TempDiffBlock,TempDiffBlock
bai,TempDiffFailure,TempDiffFailure
bai,TempGradientFailure,Gradientenfehler
bai,Templimiter,Temperaturbegrenzer
bai,TemplimiterWithNTC,SD_STL_with_NTC
bai,TempMaxDiffExtTFT,MaxTempDiffExtTFT
bai,Testbyte,Testbyte
bai,TimerInputHc,Eingang Schaltuhr
bai,ValveStarts,3WV Schaltspiele
bai,VolatileLockout,Verriegelnde Störabschaltungen
bai,VolatileLockoutIFCGV,SD_VolatileLockout_IFC_GV
bai,WarmstartDemand,Warmstartanforderung
bai,WaterHcFlowMax,MaxWaterFlowCH
bai,WaterPressure,Wasserdruck
bai,WaterpressureBranchControlOff,Drucksprungerkennung ausschalten
bai,WaterpressureMeasureCounter,WaterpressureMeasureCounter
bai,WaterpressureVariantSum,WaterpressureVariantSum
bai,WP,d.10 Wasserpumpe
bai,WPPostrunTime,d.01 Pumpennachlaufzeit
bai,WPSecondStage,WP_SecondStage
broadcast,datetime,Datum/Uhrzeit
broadcast,error,Fehlernachricht
broadcast,hwcStatus,Status Warmwasser
broadcast,id,Identifikation
broadcast,id,Identifikation
broadcast,load,Quick - WW Speicherladung
broadcast,outsidetemp,Außentemperatur
broadcast,signoflife,Lebenszeichen
broadcast,vdatetime,Datum/Uhrzeit
general,valuerange,Register Wertebereich
memory,eeprom,EEPROM Daten lesen
memory,ram,RAM Daten lesen
scan,id,Scan ID
scan.06,,
scan.06,id,Scan ID
scan.08,,
scan.08,id,Scan ID
scan.15,,
scan.15,id,Scan ID
scan.ed,,
scan.ed,id,Scan ID
vms,ASIDetected,ASIDetected
vms,BufferPumpPower,Leistung Pufferpumpe
vms,CountryZone,Land
vms,CurrentASCStateforASI,CurrentASCStateforASI
vms,CurrentASCStateforExternals,CurrentASCStateforExternals
vms,currenterror,Aktuelle Fehler
vms,CurrentFlow,Volumenstrom
vms,CurrentSystemMode,Aktueller Systemmodus
vms,CurrentVPMLoadingMode,Aktuelle Betriebsart
vms,Date,Datum
vms,DateAndTimeIsSet,DateAndTimeIsSet
vms,errorhistory,Fehlerhistorie
vms,ExternalHcRequest,Externe Heizungsanforderung
vms,ExternalHcTempDesired,Externer Heizungssollwert
vms,ExternalHwcRequest,Externe Warmwasseranforderung
vms,ExternalHwcTempDesired,Externer Warmwassersollwert
vms,FlowSensorFrequency,FlowSensorFrequency
vms,ForceStartSolPumpKick,Pumpenkick erzwingen
vms,InternalHcTempDesired,InternalCHSetpoint
vms,InternalHwcTempDesired,InternalDHWSetpoint
vms,MonitorMatlabLast5minSolAverage,MonitorMatlab_Last5minSolarAverage
vms,MonitorMatlabState,MonitorMatlabState
vms,MonitorOverheatState,MonitorOverheatState
vms,Ntc1Sensor,NTC 1 Sensor
vms,Ntc2Sensor,NTC 2 Sensor
vms,RequestForExternalDateTimeSetting,Status Datum/Uhrzeit
vms,RunTimeBufferPumpHours,Laufzeit Pufferpumpe
vms,RunTimeBufferPumpMinutes,Laufzeit Pufferpumpe
vms,RunTimePump1Hours,Laufzeit Pumpe 1
vms,RunTimePump1Minutes,Laufzeit Pumpe 1
vms,SolPumpPower,Leistung Solarpumpe
vms,SolPumpRelay,Relais Solarpumpe
vms,Time,Zeit
vms,Variante,Variante
vms,YieldCurrentDay,Heutiger Solarertrag
vms,YieldTotal,Solarertrag gesamt
alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms, YieldTotal
ERR: element not found
alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c 700 WaterPressure
1.9
alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldTotal
6286
alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCrrendDay
ERR: element not found
alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrendDay
ERR: element not found
alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrentDay
1
alveran@iobroker1:~$ ^C
alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms RunTimeBufferPumpMinutes
0
alveran@iobroker1:~$ SolPumpPower^C
alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpPower
23
alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpRelay
on
alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtem
ERR: element not found
alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtemp
44.44;ok
alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtempdesired
44.50
Er hat auch scheinbar ein Problem beim lesen der Datenpunkte:
Das sind die händisch eingetragenen, diese werden nicht aktualisiert
Diese werden auch regelmäßig aktualisiert
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Edit: Hab das Problem selber gelöst.
Einfache Lösung:
ich habe die Config um "-p 8888" erweitert und den Port im IObroker EBUS Adapter angepasst.
Läuft.