У вас данные расходятся. Так что мне делать? `
У MegaD на 10 , 12 и 13 портах .
NEWS
Latest posts made by Andrei34
-
RE: MegaD 328
-
RE: MegaD 328
Ничего не пойму.
Не буду пока версию делать можешь выполнить в консоли:
cd /opt/iobroker iobroker stop megad.0 npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master iobroker start megad.0 ```` `
Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ всё опять заработало
-
RE: MegaD 328
А ты перезапустил драйвер? Выглядит как будто старая версия.
А почему ты пишешь 0.57? разве там не целочисленные значения от 0 до 255? `
Да перезапустил Вроде .25 было от 0 до 1 ?- megad-0 2015-09-19 11:40:44 debug Response "Done"
megad-0 2015-09-19 11:40:44 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-19 11:40:44 info try to control megad.0.p13_P13 with 207 megad-0 2015-09-19 11:40:43 debug getPortState [http://192.168.10.11/mar/?cmd=all](http://192.168.10.11/mar/?cmd=all) megad-0 2015-09-19 11:40:42 debug Response "Done" megad-0 2015-09-19 11:40:42 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-19 11:40:42 info try to control megad.0.p13_P13 with 132
-
RE: MegaD 328
Не надо откатыватся. Есть 0.2.7 `
Мало что изменилось Команды вроде посылаются но на меге ничего не меняется .- megad-0 2015-09-19 10:50:25 debug Response "Done"
megad-0 2015-09-19 10:50:25 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-19 10:50:25 info try to control megad.0.p13_P13 with 1 megad-0 2015-09-19 10:50:24 debug getPortState [http://192.168.10.11/mar/?cmd=all](http://192.168.10.11/mar/?cmd=all) megad-0 2015-09-19 10:50:24 debug Response "Done" megad-0 2015-09-19 10:50:24 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-19 10:50:24 info try to control megad.0.p13_P13 with 0.32999999999999996 megad-0 2015-09-19 10:50:23 debug Response "Done" megad-0 2015-09-19 10:50:23 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-19 10:50:23 info try to control megad.0.p13_P13 with 0.57
-
RE: MegaD 328
После обновления перестал ШИМ работать
Что говорит debug?
Вчера ещё всё работало . Как бы откатится ?- megad-0 2015-09-19 09:49:07 debug Response "Done"
megad-0 2015-09-19 09:49:07 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-19 09:49:07 info try to control megad.0.p13_P13 with 0.78 megad-0 2015-09-19 09:49:06 debug Response "Done" megad-0 2015-09-19 09:49:06 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-19 09:49:06 info try to control megad.0.p13_P13 with 0 megad-0 2015-09-19 09:49:05 debug Response "Done" megad-0 2015-09-19 09:49:05 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-19 09:49:05 info try to control megad.0.p13_P13 with 0.54 megad-0 2015-09-19 09:49:04 debug Response "Done" megad-0 2015-09-19 09:49:04 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-19 09:49:04 info try to control megad.0.p13_P13 with 0 megad-0 2015-09-19 09:49:04 debug detected new value on port [15]: 427, calc state 427 megad-0 2015-09-19 09:49:04 debug detected new value on port [14]: 204, calc state 204 megad-0 2015-09-19 09:49:04 debug Response for 192.168.10.11[all]: OFF;OFF/16;temp:23/hum:48;OFF;OFF;OFF/16;ON/219;ON/165;OFF/8;OFF;0;OFF;OFF;0;204;427
-
RE: MegaD 328
> Команды возможны , но они по уровню в поле Val и можно выбрать (Norm , < , > , <> )
Речь шла о DHT11(22). Вопрос остаётся открытым. `
Нет в DHT11(22) менять ничего нельзя .
546_1.png -
RE: MegaD 328
Первое.
Не пойму откуда берётся "ecmd=ð=" `
??????
@Bluefox:Второе.
То есть порты Р14 и Р15 всегда либо ADC Input, NC или Digital Sensor? Или только ADC и NC.
А команды они могут выполнять?
А строка без pty=2
http://192.168.11.206/sec/?pn=14&m=0&misc=0&ecmd=
Воспринимается нормально? `
Порты Р14 и Р15 всегда ADC Input. И называются они A6 и A7 как в ардуино .Третье.
Если порты DHT11 или DHT22, то комманды невозможны. А как же скрин?
filename="screencapture-192-168-1-14-sec-1440449943300.png" index="3">~~
Там выставлен 1Wire и команды можно задать. При выборе DHT11 поля исчезают?Я могу убрать команды для DHT11 или DHT22 и могу сделать P14 и P15 только ADC. Но мне нужно знать, как правильно.
Кто ещё пользуется megad подтвердите/объясните. `
Команды возможны , но они по уровню в поле Val и можно выбрать (Norm , < , > , <> )
-
RE: MegaD 328
Аналоговый порт входа ВСЕГДА от 0 до 1023 или он бывает до 255? `
Аналоговый вход от 0 до 1023 , a выход от 0 до 255 .
4588_objekte.png