@chefkoch009:
Hallo In.Meditation,
vielen Dank für Deine ausführliche Problemschilderung.
zum 1.Teil deines Problemes:
In den den Eigenschaften für deine GA (für Schalten) ist "read" aktiv….es müsste aber nur "write" aktiv sein. Wie lautet die zu dieser GA korrespondierende Status GA? Normaler weise wird ein Tupel erstellt, bestehend aus {actGARefId, statusGARefId}. Für den Fall das keine Zuordnung von Schalt- zu StatusGA getroffen werden konnte, sehen die Objekteigenschaften so aus, wie in deinem Fall.
Nun ist zu klären, warum diese Zuordnungen beim Import nicht gefunden werden konnten. `
Hallo,
also habe jetzt meine GAs noch mal angepasst. das Projekt exportiert und neu in den KNX Adapter eingeladen.
Des weiteren verwende ich jetzt die KNX Schnittstelle vom Loxone.
Über das Terminal mit aufgebautem Tunnel funktioniert das einwandfrei…. Er schaltet wie er soll und ließt auch wenn ich von Hand drücke oder die Gira App verwende.
Und ließt die Temperaturen aus.. bzw. nimmt die Temperaturen entgegen, welche gesendet werden.
Die zurordnung der GAs schein ter jetzt gefressen zu haben.
Folgende GAs Struktur habe ich
Licht OG Büro Licht schalten
Licht OG Büro Licht schalten Status
ER hat das jetzt automatisch zugeteilt und folgender Maßen ausgefüllt.
<u><size size="150">SCHALTOBJEKT</size></u>
<u><size size="150">STATUSOBJEKT</size></u>
@chefkoch009:
Zum 2.Teil:
Diese rote Fehlermeldung kommt, wenn die Verbindung zum KNX GW unerwartet abgebrochen wurde. Das kann, wie in deinem Fall schon während des Verbindungsaufbaus, erfolgen. Meistens liegt es daran, wenn das GW nicht mit den Anfragen klarkommt und sich selbst neu startet. Das ist ein Problem der jeweiligen GW's. Normalerweise sollten nach dem "Connected" die Statusadressen der DPP abgefragt werden. Auch dies scheint bei dir nicht der Fall zu sein. Ich würde dich bitten, den Schieberegler im knx Adapterdialog etwas nach rechts zu verschieben um die Latenz etwas zu erhöhen (evtnl. auf 50%) um dem GW etwas mehr Zeit zum Antworten zu geben.
Ich habe mal eine Doku geschrieben: https://github.com/ioBroker/ioBroker.kn … /README.md
VG
chefkoch009 `
Die Statusadressen Fragt er ja ab so wie es aussieht.
Ich habe den Adapter beendet. und das ist der Log nachdem ich start gedrückt habe
Da ist nichts rotes dabei
rücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
knx.0 2017-11-25 18:31:50.770 info Connected!
knx.0 2017-11-25 18:31:50.770 info DPP erstellt für : 0/4/7 Gastherme Außentemperaturmit DPT9.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.770 info DPP erstellt für : 0/6/20 Lüftungsgerät Bypass Initialisierungmit DPT1.002
knx.0 2017-11-25 18:31:50.770 info DPP erstellt für : 3/0/0 EG Flur Licht schaltenmit DPT1.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.769 info DPP erstellt für : 3/0/4 EG Gaderobe Licht schaltenmit DPT1.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.769 info DPP erstellt für : 3/0/8 EG Treppenabgang Licht schaltenmit DPT1.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.769 info DPP erstellt für : 3/1/0 EG WC Licht schaltenmit DPT1.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.767 info DPP erstellt für : 3/2/0 EG Büro Licht schaltenmit DPT1.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.767 info DPP erstellt für : 3/3/0 EG Küche Licht schaltenmit DPT1.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.767 info DPP erstellt für : 3/3/4 EG Küche Arbeitsplatte Licht schaltenmit DPT1.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.767 info DPP erstellt für : 3/3/8 EG Küche Theke Licht schaltenmit DPT1.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.767 info DPP erstellt für : 3/4/0 EG Wohnen Licht schaltenmit DPT1.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.767 info DPP erstellt für : 3/4/10 EG Wohnen Essen Licht schaltenmit DPT1.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.767 info DPP erstellt für : 3/4/14 EG Essen Licht schaltenmit DPT1.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.767 info DPP erstellt für : 3/5/0 EG Weihnachtsbeleuchtung schaltenmit DPT1.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.766 info DPP erstellt für : 7/1/0 EG WC Rollladen Verfahrenmit DPT1.008
knx.0 2017-11-25 18:31:50.766 info DPP erstellt für : 7/2/0 EG Büro Rollladen Verfahrenmit DPT1.008
knx.0 2017-11-25 18:31:50.766 info DPP erstellt für : 7/3/1 EG Küche Garten Rollladen Verfahrenmit DPT1.008
knx.0 2017-11-25 18:31:50.766 info DPP erstellt für : 7/3/13 EG Küche Strasse Rollladen Verfahrenmit DPT1.008
knx.0 2017-11-25 18:31:50.766 info DPP erstellt für : 7/3/10 EG Küche Garten Rollladen Beschattung sperrenmit DPT1.003
knx.0 2017-11-25 18:31:50.766 info DPP erstellt für : 7/3/22 EG Küche Strasse Rollladen Beschattung sperrenmit DPT1.003
knx.0 2017-11-25 18:31:50.766 info DPP erstellt für : 7/3/11 EG Küche Garten Rollladen Absolute Positionmit DPT5.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.766 info DPP erstellt für : 7/3/23 EG Küche Strasse Rollladen Absolute Positionmit DPT5.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.765 info DPP erstellt für : 7/4/1 EG Wohnen Rollladen Tür Verfahrenmit DPT1.008
knx.0 2017-11-25 18:31:50.765 info DPP erstellt für : 7/4/13 EG Wohnen Rollladen Fenster Verfahrenmit DPT1.008
knx.0 2017-11-25 18:31:50.765 info DPP erstellt für : 7/4/25 EG Wohnen Essen Rollladen Tür Verfahrenmit DPT1.008
knx.0 2017-11-25 18:31:50.764 info DPP erstellt für : 7/4/37 EG Essen Rollladen Fenster Verfahrenmit DPT1.008
knx.0 2017-11-25 18:31:50.764 info DPP erstellt für : 7/4/49 EG Essen Rollladen Terrassentür Verfahrenmit DPT1.008
knx.0 2017-11-25 18:31:50.764 info DPP erstellt für : 7/4/10 EG Wohnen Rollladen Tür Beschattung sperrenmit DPT1.003
knx.0 2017-11-25 18:31:50.764 info DPP erstellt für : 7/4/22 EG Wohnen Rollladen Fenster Beschattung sperrenmit DPT1.003
knx.0 2017-11-25 18:31:50.764 info DPP erstellt für : 7/4/34 EG Wohnen Essen Rollladen Tür Beschattung sperrenmit DPT1.003
knx.0 2017-11-25 18:31:50.764 info DPP erstellt für : 7/4/46 EG Essen Rollladen Fenster Beschattung sperrenmit DPT1.003
knx.0 2017-11-25 18:31:50.764 info DPP erstellt für : 7/4/58 EG Essen Rollladen Terrassentür Beschattung sperrenmit DPT1.003
knx.0 2017-11-25 18:31:50.763 info DPP erstellt für : 7/4/59 EG Essen Rollladen Terrassentür Absolute Positionmit DPT5.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.763 info DPP erstellt für : 7/4/47 EG Essen Rollladen Fenster Absolute Positionmit DPT5.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.763 info DPP erstellt für : 7/4/35 EG Wohnen Essen Rollladen Tür Absolute Positionmit DPT5.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.763 info DPP erstellt für : 7/4/23 EG Wohnen Rollladen Fenster Absolute Positionmit DPT5.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.763 info DPP erstellt für : 7/4/11 EG Wohnen Rollladen Tür Absolute Positionmit DPT5.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.763 info DPP erstellt für : 7/5/1 Außen Markise Verfahrenmit DPT1.008
knx.0 2017-11-25 18:31:50.763 info DPP erstellt für : 8/1/0 OG Büro Rollladen Verfahrenmit DPT1.008
knx.0 2017-11-25 18:31:50.763 info DPP erstellt für : 8/1/14 OG Büro Rollladen Absolute Positionmit DPT5.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.762 info DPP erstellt für : 8/2/0 OG Kind Rollladen Verfahrenmit DPT1.008
knx.0 2017-11-25 18:31:50.762 info DPP erstellt für : 8/2/14 OG Kind Rollladen Absolute Positionmit DPT5.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.762 info DPP erstellt für : 8/3/0 OG Schlafen Rollladen Verfahrenmit DPT1.008
knx.0 2017-11-25 18:31:50.762 info DPP erstellt für : 8/3/10 OG Schlafen Rollladen Beschattung sperrenmit DPT1.003
knx.0 2017-11-25 18:31:50.762 info DPP erstellt für : 8/3/14 OG Schlafen Rollladen Absolute Positionmit DPT5.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.762 info DPP erstellt für : 8/5/0 OG Bad Rollladen Verfahrenmit DPT1.008
knx.0 2017-11-25 18:31:50.761 info DPP erstellt für : 9/0/1 EG Küche Rollladen Zentral Verfahrenmit DPT1.008
knx.0 2017-11-25 18:31:50.761 info DPP erstellt für : 9/1/1 EG Wohnen Essen Rollladen Zentral Verfahrenmit DPT1.008
knx.0 2017-11-25 18:31:50.761 info DPP erstellt für : 9/2/1 EG Komplett Rollladen Zentral Verfahrenmit DPT1.008
knx.0 2017-11-25 18:31:50.761 info DPP erstellt für : 9/3/1 OG Komplett Rollladen Zentral Verfahrenmit DPT1.008
knx.0 2017-11-25 18:31:50.761 info DPP erstellt für : 9/4/1 EG Wohnen Rollladen Tür Fenster Verfahrenmit DPT1.008
knx.0 2017-11-25 18:31:50.761 info DPP erstellt für : 4/0/0 OG Flur Licht schaltenmit DPT1.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.761 info DPP erstellt für : 4/0/4 OG Treppe Licht schaltenmit DPT1.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.760 info DPP erstellt für : 4/1/0 OG Büro Licht schaltenmit DPT1.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.760 info DPP erstellt für : 4/2/0 OG Kind Licht schaltenmit DPT1.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.760 info DPP erstellt für : 4/3/0 OG Schlafen Licht schaltenmit DPT1.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.760 info DPP erstellt für : 4/3/10 OG Schlafen Nachtlicht Wand Licht schaltenmit DPT1.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.760 info DPP erstellt für : 4/3/14 OG Schlafen Nachtlicht Fenster Licht schaltenmit DPT1.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.760 info DPP erstellt für : 4/4/0 OG Ankleide Licht schaltenmit DPT1.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.759 info DPP erstellt für : 4/5/0 OG Bad Licht schaltenmit DPT1.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.759 info DPP erstellt für : 4/5/5 OG Bad Spiegel Licht schaltenmit DPT1.001
knx.0 2017-11-25 18:31:50.758 info DPP erstellt für : 2/0/0 KG Vorraum Licht schaltenmit DPT1.001
knx.0 2017-11-25 18:31:49.560 info /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
knx.0 2017-11-25 18:31:49.560 info Connecting to knx GW: 127.0.0.1:3671 with phy. Adr: 1.1.249 and SendDelay of : 200 ms
knx.0 2017-11-25 18:31:49.558 info starting. Version 0.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v6.12.0
host.raspberrypi 2017-11-25 18:31:47.361 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 15055
Vom reinen Verständis müsste es doch funktionieren wenn ich in der VIS eine Birne nehme
und das Objekt
Licht OG Büro Licht schalten
hinterlege
Ich bekomme jetzt bei den Objekten false angezeigt….
Ich bin voller Zuversicht das Ding noch zu schaukeln. Gebe nicht auf
Gruß