Fronius Adapter auslesen
-
Hallo miteinander .
ich habe beim Fronius Adapter ein update gemacht auf 1.0.3,
und jetzt habe ich immer die Warnmeldung TypeError: Assignment to constant variable.
Hat jemand eine Ahnung.
lg nape1
-
Hallo miteinander .
ich habe beim Fronius Adapter ein update gemacht auf 1.0.3,
und jetzt habe ich immer die Warnmeldung TypeError: Assignment to constant variable.
Hat jemand eine Ahnung.
lg nape1 `
Ja aber das sitzt im Code eine Constante kan keinen neuen wert anlegen.
Mach Mal bitte ein issue in github auf und schicke den Link.
Ich habe auch fronius und kann probieren
Sent from my iPhone using Tapatalk
-
Hallo Dutchman.
Danke werd ich heute Abend gleich machen.
LG nape1
-
-
Danke wie Analyse bitte per github ich habe noch ne Frage hinterlassen
Sent from my iPhone using Tapatalk
-
hallo ,
Fronius simo ,
primär geht es um den Fehler
Assignment to constant variable
-
Ich stelle noch zwei Fotos bei.
lg nape1
2018_1.png
2018_2.png -
Hi… Ich schaue es mir nochmal an. Es kann nichts größeres sein. Irgendwo ist eine Variable fälschlicherweise als Konstante deklariert worden. Ich fixe das so schnell wie möglich.
-
Die neue Version 1.0.4 ist online… bitte testen und Feedback geben.
-
Guten Morgen.
Danke noch mal,
Installiert und läuft ohne Fehler durch.