NEWS
[Problem] Z-Wave Heizkörperregler SPIRIT: Modus Wechsel nicht möglich
-
Seit heute mit dem Rpi3 und dem Z-Wave.Me USB Stick unterwegs.
Config des z-wave nach Narkuf:
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=9789
Testweise habe ich heute 2 SPIRIT HK-Thermostate includiert (einmal als sicheres Gerät, einmal normal) und mal die Parameter durchgeschaut.
-
Damit konnte ich dann die Temperatur unter THERMOSTAT_SETPOINT, Heat_1 verändern und auch Veränderungen am Thermostat kommen zurück an den Broker - Klasse!
-
Batteriestatus auslesen geht
Was mir aufgefallen ist: Manche Argumente machen noch Probleme:
-
Ich kann THERMOSTAT_MODE, Mode_1 nicht verändern - er bleibt immer auf "Heat(1)" - hier möchte ich den "Manufacturer Specific" Mode verwenden, sprich die Ventilöffnung einstellen können.
-
CONFIGURATION.Valve_Opening_Percentage_Report geht damit auch nicht.
weitere habe ich noch nicht geprüft
Objekt-Screen
!
SPIRIT Doku!
Wenn der "Manufacturer Specific" Mode funktionieren würde - in welchem Setting würde dann die Ventileinstellung eingetragen werden?Wenn ich die Adapter-Info auf Github richtig verstehe, kann man mit dem Adapter noch keine Befehle per "Console" verschicken. Wäre jetzt mal spannend.
Trotzdem werde ich aus der SPIRIT Z-Wave Doku nicht richtig schlau, aber ich bin auch ganz am z-wave Anfang…sehts mir nach.
Cheerio!
Andy
-
-
in welchem Setting würde dann die Ventileinstellung eingetragen werden? `
Steht doch in deinem Screenshot => In einem Eintrag unter SWITCH_MULTILEVEL. -
Steht doch in deinem Screenshot => In einem Eintrag unter SWITCH_MULTILEVEL. `
Die Objekte in diesem Bereich lesen sich wie Lampen…? Welcher denn von den 5?
Naja ist gerade eh ne rhetorische Frage. Ich komme ja aus dem "Heat_1" Modus nicht raus… Hast du ne Idee woran das liegen kann?Cheers!
Andy
-
Die Objekte in diesem Bereich lesen sich wie Lampen…? Welcher denn von den 5? `
Multilevel ist alles, was sich dimmen oder auf einen Wert setzen lässt - Lampen, Rollläden, anscheinend auch dein Thermostat.Mit Level_1 legst du den Wert fest, Dim fährt auf 0, Bright auf 99. Kann sein, dass das noch umgerechnet werden muss, dann sollte das aber in der Anleitung stehen.
-
Guten Abend,
weiß schon jemand, ob die Änderungen schon in der Standard openZwave Implementierung angekommen sind?
Ich nutze openzWave in der Version 1.0.0
-