NEWS
Benötige Unterstützung für Rollladensteuerung
-
Hallo,
Ich habe jetzt sehr lange hier im Forum sowie im Netz nach einem Lösungsansatz gesucht,
aber zu meiner Situation nichts gefunden.
Das vorab damit nicht wieder der berühmte Spruch hinsichtlich suchen und lesen kommt.
Meine Rollladenschalter sind HM Aktoren und werden bis jetzt über Fhem gsteuert, wobei zwei
über eine Astrofunktion mittels ioBroker gefahren werden. Das funktioniert soweit prima.
Die Steuerung erfolgt ohne CCU nur über Fhem. Der Fhemadapter ist installiert und auf dem neusten Stand.
Ich möchte jetzt die Rollladen visualisieren.
Dazu habe ich in meiner vis Testumgebung zwei Widgets installiert.
Tile shutter und shutter+jqui Dialog. Das tile shutter reagiert sehr sprunghaft und zeigt auch bei geöffneten Rolladen geschlossen an.
Das jqui kann ich so einstellen, das es in der gewünschten Richtung fährt und die Prozenteinstellungen sind auch sehr gut nachvollziehbar.
Werden die Rolladen über Fhem gefahren verändert sich die Ansicht in vis.
Soweit so gut.
Nun möchte ich aber die Rolladen über vis ansteuern, heißt wenn z.B. 25% gewählt werden soll er auch so fahren.
Unter Allgemein habe ich als Objekt ID
fhem.0.Rollo_WZ_Garten.level
gewählt. Das kann aber noch nicht alles sein, denn es bewegt sich nichts.
Gibt es eine Anleitung wie ich über ioBroker in Verbindung mit Fhem ohne CCU die Rollladen fahren kann?
Muss ich dafür noch ein extra Blockly erstellen?
Danke
Gruß Michael
-
Was für einen Typ hat der Wert im Datenpunkt "fhem.0.Rollo_WZ_Garten.level" ?
Das lässt sich mit einem kleinen Testskript prüfen:
log('Typ von level: ' + typeof getState('fhem.0.Rollo_WZ_Garten.level').val);
-
Hallo paul53,
Danke für Deine Nachricht.
Mir ist leider nicht klar wo ich den Code anwenden soll.
Hier bringt er folgenden Fehler:
pi@raspberrypi:~ $ log('Typ von level: ' + typeof getState(pi@raspberrypi:~ $ log('Typ von level: ' + typeof getState('fhem.0.Rollo_WZ_Garten.level').val); -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `'Typ von level: '' pi@raspberrypi:~ $ sudo log('Typ von level: ' + typeof getState('fhem.0.Rollo_WZ_Garten.level').val); -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `(' ).val); -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `'Typ von level: '' pi@raspberrypi:~ $ sudo log('Typ von level: ' + typeof getState('fhem.0.Rollo_WZ_Garten.level').val); -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
Unter Objekte/'fhem.0/Rollo_WZ_Garten.level/Typ
steht "state"
Gruß Michael
-
Mir ist leider nicht klar wo ich den Code anwenden soll. `
Im Javascript-Adapter als Javascript (nicht Blockly).
@Altersrentner:Unter Objekte/'fhem.0/Rollo_WZ_Garten.level/Typ steht "state" `
Das ist der Objekttyp: state = Datenpunkt. -
Hallo paul53,
ich hoffe das Du das sehen möchtest;
log('Typ von level: ' + typeof getState('fhem.0.Rollo_WZ_Garten.level').val);
Log 09:49:08.628 [info] javascript.0 Stop script script.js.Skript1 09:49:29.151 [info] javascript.1 Stop script script.js.Skript1 09:49:29.279 [info] javascript.0 Stop script script.js.Skript1 09:49:29.279 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Skript1 09:49:29.279 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Typ von level: number 09:49:29.279 [info] javascript.0 script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules 09:49:40.438 [info] javascript.0 Stop script script.js.Skript1 09:49:41.563 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Skript1 09:49:41.564 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Typ von level: number 09:49:41.564 [info] javascript.0 script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
Ich sehe hier aber keine Auskunft über Typ.
Gruß Michael
-
ich hoffe das Du das sehen möchtest; Ich sehe hier aber keine Auskunft über Typ. `
Ja. Der Datenpunkttyp ist "number" = "Zahl". Damit sollte die Rollosteuerung über Vis allerdings funktionieren.Lässt sich das Rollo bewegen, wenn der Wert im Reiter "Objekte" manuell geändert wird ?
-
Hallo paul53,
Danke für Deine Hilfe.
> Lässt sich das Rollo bewegen, wenn der Wert im Reiter "Objekte" manuell geändert wird ?
Das war nicht möglich.Habe jetzt pct gewählt und damit klappt es.
Da ich aber noch am Anfang der Rollladenkonfiguration bin werden sicherlich noch weitere
Fragen auftauchen.
Danke