Ho Hum hat geschrieben:В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер?
Похоже нет. Жаль.
Подключено 2 датчика на одну линию SDA\SCL:
Spoiler: Show hidden text
MegaDD_two_i2c.jpg
Сейчас драйвер знает только о том датчике, который получает из настроек MegaD контроллера.
Для прочих датчиков, которые висят на шине, пользователь может получить данные с контроллера MegaD спец. командами типа:
"http://192.168.0.14/sec/?pt=2&scl=3&i2c_dev=tsl2591" (с указанием датчика!)
Это нужно где-то вести отдельный список, чтоб "рассказать" драйверу, что висит дополнительно на портах.
По адресам не угадаешь, они могут дублироваться.

Haus, можно такое поле с свободным вводом для записей I2C, где можно доп. датчики текстом руками забивать с разделителями (Андрей потом еще что-нибудь обязательно добавит, формат запроса скорее всего останется, привязываться к существующим жестко не стоит.)? ;-)

Vadim
starter
Beiträge: 35
Registriert: 11.11.2017, 13:16

Re: Драйвер MegaD-2561

Beitrag von Vadim » 23.01.2018, 11:59

Всем привет!
Еще один баг.
Работа меги с RFID считывателями и кейпадами по Wiegand26.
Похоже дайвер не видит передаваемые мегой коды смарткарт\пинов.
Spoiler: Show hidden text
W26_codes.jpg

Haus
professional
Beiträge: 529
Registriert: 12.05.2015, 16:49
Wohnort: Lithuania, Vilnius

Re: Драйвер MegaD-2561

Beitrag von Haus » 24.01.2018, 22:24

Vadim hat geschrieben:Haus, привет!
Еще немного потестил.
PCA9682:
- в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).
- меняет значение PWM только для порта P0.
Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.
- после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true.
Все твои проблемы с MCP230XX и PCA9682 в изменении имени порта, сделай по умолчанию и дай знать. Поле частоты сделаю.
js-controller: 1.2.3 / node.js: v4.8.7 / npm: 2.15.11
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
web: 2.1.9 vis: 1.1.2
cloud: 2.4.6

Server: DELL FX170 / linux: Debian 8.8 Jessie
Adapter: MegaD-2561, Mega-ESP, Wrapper(Home)

Vadim
starter
Beiträge: 35
Registriert: 11.11.2017, 13:16

Re: Драйвер MegaD-2561

Beitrag von Vadim » 25.01.2018, 11:17

Vadim hat geschrieben:Haus, привет!
С прошедшими праздниками...
v0.3.1
Поймал небольшие глюки с MCP23017
Стенд:
Spoiler: Show hidden text
MCP23017_err.jpg
С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).
Из IOBroker:
- Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).
- Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.
После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.
- Аналогично с включением порта A0.
и
Vadim hat geschrieben:Haus, привет!
Еще немного потестил.
PCA9682:
- в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).
- меняет значение PWM только для порта P0.
Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.
- после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true.
Действительно, все работает, если не изменять название портов в настройках драйвера.
Спасибо.
Это глюк или так закладывалось, что названия менять нельзя?

Считывателю (W26) - не помогло.

hawkeye
starter
Beiträge: 11
Registriert: 27.01.2018, 17:49

Re: Драйвер MegaD-2561

Beitrag von hawkeye » 27.01.2018, 21:40

Какой-то странно воспринимается значение порта 30.
На 30 порту висит датчик движения. Без движения он замыкает линию, мегад пишет состаояние ON, о чём сообщает ioBroker-у:
GET /sec/?cmd=all HTTP/1.1
OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;255;0;ON;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;ON/0;temp:26.30/hum:15.80;ON/0;temp:57.93;ON;ON;ON;ON[!http]
(значение перед температурой)
НО, в событиях я вижу быструю смену
stateChange megadd.0.p30_P30 false true megadd.0 2018-01-28 00:36:55.766 2018-01-28 00:36:55.766
stateChange megadd.0.p30_P30 true true megadd.0 2018-01-28 00:36:55.645
true и сразу же false.
Соответственно в состоянии он всегда в false.
Настройка megad port 30 type: in, mode: R.

Описание порта в ioBroker:
Spoiler: Show hidden text
{
"_id": "megadd.0.p30_P30",
"common": {
"name": "P30",
"role": "state",
"write": false,
"read": true,
"def": false,
"desc": "P30 - digital input",
"type": "boolean"
},
"native": {
"ecmd": "11:4",
"af": 0,
"eth": "",
"naf": 0,
"misc": 0,
"d": 0,
"pty": 0,
"m": 1,
"name": "P30",
"long": false,
"double": false,
"role": "state",
"room": "",
"id": "megadd.0.p30_P30",
"port": 30
},
"type": "state",
"from": "system.adapter.megadd.0",
"ts": 1517084515151,
"acl": {
"object": 1636,
"owner": "system.user.admin",
"ownerGroup": "system.group.administrator",
"state": 1636
}
}
Подскажите с чем может быть связано и как поправить?

Vadim
starter
Beiträge: 35
Registriert: 11.11.2017, 13:16

Re: Драйвер MegaD-2561

Beitrag von Vadim » 27.01.2018, 23:04

hawkeye hat geschrieben: Настройка megad port 30 type: in, mode: R.
Установи mode:P с галкой.
Я так понял, такая настройка для IN д.б. всегда и для любых случаев в связке с IOBroker. (могу ошибаться)
Инвертирование, если необходимо, сделаешь в коде сервера.
Режимы click-mode сервер делает сам, в соотв. с настройками интервалов в драйвере.

hawkeye
starter
Beiträge: 11
Registriert: 27.01.2018, 17:49

Re: Драйвер MegaD-2561

Beitrag von hawkeye » 28.01.2018, 06:41

Так у меня это происходит даже не при срабатывании датчика, а каждые 30 секунд, когда происходит опрос ioBroker-ом значения всех портов.

Vadim
starter
Beiträge: 35
Registriert: 11.11.2017, 13:16

Re: Драйвер MegaD-2561

Beitrag von Vadim » 28.01.2018, 10:54

hawkeye hat geschrieben:Так у меня это происходит даже не при срабатывании датчика, а каждые 30 секунд, когда происходит опрос ioBroker-ом значения всех портов.
Ну, упрашивать точно не буду. ;-)
Потому у тебя так и происходит, т.к. P с галкой не выставил.

hawkeye
starter
Beiträge: 11
Registriert: 27.01.2018, 17:49

Re: Драйвер MegaD-2561

Beitrag von hawkeye » 28.01.2018, 16:22

Не помогло. Глюк какой-то.....
Выставил Р и галку. Датчик всё время в состоянии ON, но в ioBroker так и продолжаю получать:
stateChange megadd.0.p30_P30 false true megadd.0 2018-01-28 19:20:23.226 2018-01-28 19:20:23.226
stateChange megadd.0.p30_P30 true true megadd.0 2018-01-28 19:20:23.124 2018-01-28 19:20:23.124

Vadim попробуй, пожалуйста, выставить в IN любой порт на XT2 (30-35) и посмотреть как он будет опрашиваться.

Vadim
starter
Beiträge: 35
Registriert: 11.11.2017, 13:16

Re: Драйвер MegaD-2561

Beitrag von Vadim » 28.01.2018, 17:55

А конфигурацию в драйвере обновил, пересохранил после изменения настроек меги?

hawkeye
starter
Beiträge: 11
Registriert: 27.01.2018, 17:49

Re: Драйвер MegaD-2561

Beitrag von hawkeye » 28.01.2018, 19:10

Спасибо! Всё получилось как надо!
Осталось только осознать, почему оно так. Нашёл по этой теме переписку на форуме ab-log.ru... Перечитаю ещё раз.

Vadim
starter
Beiträge: 35
Registriert: 11.11.2017, 13:16

Re: Драйвер MegaD-2561

Beitrag von Vadim » 28.01.2018, 19:29

Так заложили логику работы драйвера для меги.
Т.к. стоит галка, мега отдает серверу все события. Сервер берет на себя все логику обработки этих событий.

Haus
professional
Beiträge: 529
Registriert: 12.05.2015, 16:49
Wohnort: Lithuania, Vilnius

Re: Драйвер MegaD-2561

Beitrag von Haus » 28.01.2018, 21:58

Vadim hat geschrieben:
hawkeye hat geschrieben: Настройка megad port 30 type: in, mode: R.
Установи mode:P с галкой.
Я так понял, такая настройка для IN д.б. всегда и для любых случаев в связке с IOBroker. (могу ошибаться)
Инвертирование, если необходимо, сделаешь в коде сервера.
Режимы click-mode сервер делает сам, в соотв. с настройками интервалов в драйвере.
Я думаю что в случае с датчиком движения mode: R (при размыкании) будет правильней если в Megad прописаны условия при отсутствие сервера (аварийном). Чебокс нужен обязательно.
js-controller: 1.2.3 / node.js: v4.8.7 / npm: 2.15.11
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
web: 2.1.9 vis: 1.1.2
cloud: 2.4.6

Server: DELL FX170 / linux: Debian 8.8 Jessie
Adapter: MegaD-2561, Mega-ESP, Wrapper(Home)

Haus
professional
Beiträge: 529
Registriert: 12.05.2015, 16:49
Wohnort: Lithuania, Vilnius

Re: Драйвер MegaD-2561

Beitrag von Haus » 29.01.2018, 11:05

Vadim hat geschrieben:Haus, привет!
PCA9682 в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).
Считывателю (W26) - не помогло.
Попробуй с git v.0.3.2

Code: Alles auswählen

cd /opt/iobroker
npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
iobroker upload megadd
iobroker restart megadd
js-controller: 1.2.3 / node.js: v4.8.7 / npm: 2.15.11
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
web: 2.1.9 vis: 1.1.2
cloud: 2.4.6

Server: DELL FX170 / linux: Debian 8.8 Jessie
Adapter: MegaD-2561, Mega-ESP, Wrapper(Home)

Vadim
starter
Beiträge: 35
Registriert: 11.11.2017, 13:16

Re: Драйвер MegaD-2561

Beitrag von Vadim » 29.01.2018, 13:41

Haus hat geschrieben: Я думаю что в случае с датчиком движения mode: R (при размыкании) будет правильней если в Megad прописаны условия при отсутствие сервера (аварийном). Чебокс нужен обязательно.
Напиши плз пару строк инструкции на гитхабе, какие режимы допускаются на стороне контроллера Меги и какие настройки обязательны.
Я тоже на эти грабли наступал, вычитал про P с галкой, думал только так можно.
Оказывается можно и R.
Что с режимом Сlick mode и Р\R?

Vadim
starter
Beiträge: 35
Registriert: 11.11.2017, 13:16

Re: Драйвер MegaD-2561

Beitrag von Vadim » 29.01.2018, 13:49

Haus hat geschrieben: Попробуй с git v.0.3.2
Спасибо. Попробую, но W26 проверить пока не смогу.
Считываетель оказался не очень удачным для меня. Я хотел от него хоть корпус с клавиатурой получить. Не удалось, хорошо залили. :(
Ну и сам считыватель не очень пережил процедуру отделения компаунда от платы.
Пока в стадии поиска нового считывателя. Не думал ,что это такая проблема найти вотерпруфный считыватель с клавиатурой, W26 OUT и эмуляцией номера карты для PIN кода.

Haus
professional
Beiträge: 529
Registriert: 12.05.2015, 16:49
Wohnort: Lithuania, Vilnius

Re: Драйвер MegaD-2561

Beitrag von Haus » 29.01.2018, 15:53

Vadim hat geschrieben:
Haus hat geschrieben: Я думаю что в случае с датчиком движения mode: R (при размыкании) будет правильней если в Megad прописаны условия при отсутствие сервера (аварийном). Чебокс нужен обязательно.
Напиши плз пару строк инструкции на гитхабе, какие режимы допускаются на стороне контроллера Меги и какие настройки обязательны.
Я тоже на эти грабли наступал, вычитал про P с галкой, думал только так можно.
Оказывается можно и R.
Что с режимом Сlick mode и Р\R?
На git в readme https://github.com/ausHaus/ioBroker.meg ... /README.md есть ссылка https://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561 на описание.
Драйвер Megad-2561(в отличии от Megad-328) по суте конфигурируется в три клика
1. ставим драйвер Megad-2561 открывается админка, нажимаем поиск устройства, выбираем нам нужный
2. считываем настройки(если сконфигурированы в Megad)
3. правим ioBroker веб-порт(если 80 занят apache или letsencrypt), записываем настройки в Megad (пропишется IP сервера, инстанция драйвера)
Всё

Режим Mode в соответствии с описанием Анндрея

Code: Alles auswählen

Mode - параметр, позволяющий использовать устройство в широком спектре задач. Эта опция определяет режим входа
P - устройство реагирует (то есть отправляет сообщения на сервер, выполняет сценарии и т.д.) только при замыкании контакта/выключателя 
R - устройство реагирует только при размыкании контакта/выключателя.
P&R - устройство реагирует как на замыкание, так и на размыкания контакта.
С - Click Mode
С - Click Mode (У нас он реализован на стороне драйвера)

Чекбокс ставим всегда

Code: Alles auswählen

Флажок (чекбокс) справа от поля Mode указывает, что при наличии сервера, устройство отправляет на сервер сообщения всегда в режиме P&R, а при его отсутствии Action выполняется только в том режиме, который установлен в Mode. Данная опция не доступна для Click Mode.
P.S. порт может быть один на все Megad-2561
js-controller: 1.2.3 / node.js: v4.8.7 / npm: 2.15.11
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
web: 2.1.9 vis: 1.1.2
cloud: 2.4.6

Server: DELL FX170 / linux: Debian 8.8 Jessie
Adapter: MegaD-2561, Mega-ESP, Wrapper(Home)

Vadim
starter
Beiträge: 35
Registriert: 11.11.2017, 13:16

Re: Драйвер MegaD-2561

Beitrag von Vadim » 29.01.2018, 16:06

предлагаю добавить в описание на гитхаб немного покороче: ;-)

"На стороне контроллера Меги:
- в настройках портов IN, необходимо обязательно устанавливать чекбокс для поля Mode для корректной обработки драйвером событий!
- допускаются настройки Mode: P или R или P\R.
Click mode реализован на уровне драйвера Megadd. "

Я думаю, многие вопросы в дальнейшем снимет.

Vadim
starter
Beiträge: 35
Registriert: 11.11.2017, 13:16

Re: Драйвер MegaD-2561

Beitrag von Vadim » 18.02.2018, 10:40

Haus, привет.
Запилишь ADS1115?
Сильно критично, что Андрей не сделал для этого датчика отдельную строку в списке (он идет ,как I2C - ANY)?

Haus
professional
Beiträge: 529
Registriert: 12.05.2015, 16:49
Wohnort: Lithuania, Vilnius

Re: Драйвер MegaD-2561

Beitrag von Haus » 20.02.2018, 14:43

Vadim hat geschrieben:Haus, привет.
Запилишь ADS1115?
Сильно критично, что Андрей не сделал для этого датчика отдельную строку в списке (он идет ,как I2C - ANY)?
Попробуй с git v.0.3.8

Code: Alles auswählen

cd /opt/iobroker
npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
iobroker upload megadd
iobroker restart megadd
js-controller: 1.2.3 / node.js: v4.8.7 / npm: 2.15.11
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
web: 2.1.9 vis: 1.1.2
cloud: 2.4.6

Server: DELL FX170 / linux: Debian 8.8 Jessie
Adapter: MegaD-2561, Mega-ESP, Wrapper(Home)

Antworten