NEWS
[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
-
Die habe ich von Github oder ist das gar nicht die v2.2
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
aaaahne, das ist nur ein Test. Ich überlege die Source Codes dort abzulegen. Das hat den Vorteil auch alte Versionen halten zu können.
Was ich da abgelegt hatte war nur zum Testen von Github. Werde ich dann mal lieber wieder löschen :lol:
vG Looxer
edit - gelöscht aus Github
-
Ahhh [emoji23]
Und ich dachte das wäre die Neue Version [emoji4]
Gruß und guten Rutsch
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
Ich steuere mittels eines anderes Scriptes die Anwesenheitserkennung.
Hier steuere ich auch deinen Path:
javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Anwesenheit
Ich habe folgendes in deinem Script so eingetragen:
// Integration zur Anwesenheitsermittlung - var UseAnwesenheitserkennung = true; // wenn true, dann wird die o.g. Anwesenheitsvariable genutzt - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa"; // Wenn UseAnwesenheitserkennung = true, dann muss der Pfad angepasst werden
Oder muss ich hier noch den Pfad zur obigen Variablen eintragen? Diese wird doch schon genutzt?
-
Oder muss ich hier noch den Pfad zur obigen Variablen eintragen? Diese wird doch schon genutzt? `
Hi,javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Anwesenheit
dieser Datenpunkt wird vom Programm intern genutzt und sollte auch im Pfad bleiben. Sonst wird nicht getriggert.
Brauchst hier also nichts zu ändern.
var UseAnwesenheitserkennung = true; var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa"; // Wenn UseAnwesenheitserkennung = true, dann muss der Pfad angepasst werden
Dies ist der Datenpunkt, den du auch ausserhalb des Heizungspfades legen kannst. Hierauf wird eine subscription gemacht.
Dein Script sollte also diesen bzw deinen angepassten Pfad der Varialbe StateAnwesenheitFunction nutzen.
vG Looer
-
Oder muss ich hier noch den Pfad zur obigen Variablen eintragen? Diese wird doch schon genutzt? `
Hi,javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Anwesenheit
dieser Datenpunkt wird vom Programm intern genutzt und sollte auch im Pfad bleiben. Sonst wird nicht getriggert.
Brauchst hier also nichts zu ändern.
var UseAnwesenheitserkennung = true; var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa"; // Wenn UseAnwesenheitserkennung = true, dann muss der Pfad angepasst werden
Dies ist der Datenpunkt, den du auch ausserhalb des Heizungspfades legen kannst. Hierauf wird eine subscription gemacht.
Dein Script sollte also diesen bzw deinen angepassten Pfad der Varialbe StateAnwesenheitFunction nutzen.
vG Looer `
Das heißt ich müsste einen Datenpunkt erstellen, den Pfad dann bei````
var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa"; // Wenn UseAnwesenheitserkennung = true, dann muss der Pfad angepasst werden -
jap, so isses
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
-
jap, so isses
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk `
Hab das jetzt mal erledigt. Ich werde weiter berichten. Bislang funktioniert es
-
jap, so isses
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk `
Hab das jetzt mal erledigt. Ich werde weiter berichten. Bislang funktioniert es `
Also die Schaltung funktioniert und der Anwesenheitsstatus wird auch abgewählt. Aber ich habe ein Problem, beim alten Script konnte man die "absenkung bei Abwesenheit" einstellen. Die Absenkung wurde dann in deinem Script von der aktuellen Solltemp abgezogen. Dies passiert so nicht mehr. Kann es sein, dass die jetzige eingestellte Abwesenheitstemp direkt an den Regler gesendet wird?
Wenn ja, kann man das wieder ändern?
-
Also die Schaltung funktioniert und der Anwesenheitsstatus wird auch abgewählt. Aber ich habe ein Problem, beim alten Script konnte man die "absenkung bei Abwesenheit" einstellen. Die Absenkung wurde dann in deinem Script von der aktuellen Solltemp abgezogen. Dies passiert so nicht mehr. Kann es sein, dass die jetzige eingestellte Abwesenheitstemp direkt an den Regler gesendet wird?
Wenn ja, kann man das wieder ändern? `
nein, das sollte so nicht sein. Das Script zieht die Absenkung von der SollTemp ab.Welche Version hast du aktuell ?
vG Looxer
-
Also die Schaltung funktioniert und der Anwesenheitsstatus wird auch abgewählt. Aber ich habe ein Problem, beim alten Script konnte man die "absenkung bei Abwesenheit" einstellen. Die Absenkung wurde dann in deinem Script von der aktuellen Solltemp abgezogen. Dies passiert so nicht mehr. Kann es sein, dass die jetzige eingestellte Abwesenheitstemp direkt an den Regler gesendet wird?
Wenn ja, kann man das wieder ändern? `
nein, das sollte so nicht sein. Das Script zieht die Absenkung von der SollTemp ab.Welche Version hast du aktuell ?
vG Looxer `
Ich habe mir schon gedacht, dass das so nicht sein kann.
Meine Version: 2.10 15.12.2018
Ich habe das heute mal simuliert, aber an den Solltemperaturen ändert sich nichts.
Hier mein aktueller View:
-
Ich habe mir schon gedacht, dass das so nicht sein kann.
Meine Version: 2.10 15.12.2018 `
Hi,im view sehe ich, dass du eine absolute Temp (14.5 Grad) eingegeben hast. Bei der Version 2.1 sind aber nur Absenkungsgrade bis 5 Grad möglich.
die absoluten Temps kommen erst mit 2.2. No way, dass das funktioniert mit 2.1
vG Looxer
-
Ich habe mir schon gedacht, dass das so nicht sein kann.
Meine Version: 2.10 15.12.2018 `
Hi,im view sehe ich, dass du eine absolute Temp (14.5 Grad) eingegeben hast. Bei der Version 2.1 sind aber nur Absenkungsgrade bis 5 Grad möglich.
die absoluten Temps kommen erst mit 2.2. No way, dass das funktioniert mit 2.1
vG Looxer `
Ok, ich verstehe. Wenn man dein aktuelles VIEW lädt und verwendet steht dies schon so drin ;). Man kann aber auch nur minimal 12°C im VIEW einstellen.
-
Ok, ich verstehe. Wenn man dein aktuelles VIEW lädt und verwendet steht dies schon so drin ;). Man kann aber auch nur minimal 12°C im VIEW einstellen. `
Ich habe gerade das 3-Profile Widget Set probiert. Da sind es 5 Gradund es scheint, dass ich im 1-Profil Set bereits die full range drinnen hatte. Das funktioniert leider nicht.
Mich wundert nur, dass es jetzt erst hochkommt.
Ich werde das Widget Set korrigierten - Du kannst aber zwischenzeitlich das Widget für die TempAbsenkung aus dem 3-Profile set verwenden.
vG Looxer
-
Ok, ich verstehe. Wenn man dein aktuelles VIEW lädt und verwendet steht dies schon so drin ;). Man kann aber auch nur minimal 12°C im VIEW einstellen. `
Ich habe gerade das 3-Profile Widget Set probiert. Da sind es 5 Gradund es scheint, dass ich im 1-Profil Set bereits die full range drinnen hatte. Das funktioniert leider nicht.
Mich wundert nur, dass es jetzt erst hochkommt.
Ich werde das Widget Set korrigierten - Du kannst aber zwischenzeitlich das Widget für die TempAbsenkung aus dem 3-Profile set verwenden.
vG Looxer `
Ich denke da müsste ich jetzt das ganze Widget umbauen. Kann man das nicht vereinfachen?
In der Art, dass man nur ein paar Zahlen ändert?
LG
-
ch denke da müsste ich jetzt das ganze Widget umbauen. Kann man das nicht vereinfachen?
In der Art, dass man nur ein paar Zahlen ändert? `
du brauchst doch nur das eine Widget auszutauschen. Sache von ein paar Minuten.[{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Profil-3.ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung","values":"0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12,13;14;15;16;17;18;19;20","texts":"0;0.5;1.0;1.5;2.0;2.5;3.0;3.5;4.0;4.5;5.0;-0.5;-1.0;-1.5;-2.0;-2.5;-3.0;-3.5;-4.0;-4.5;-5.0","height":"262","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","open":false,"no_style":false,"g_visibility":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":"3","visibility-groups-action":"hide","name":"Solltemperatur","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.AktivesRaumProfil"},"style":{"left":"674px","top":"268px","width":"70px","height":"25px","z-index":8,"font-size":"12px","font-weight":"bold"},"widgetSet":"jqui"}]
-
ch denke da müsste ich jetzt das ganze Widget umbauen. Kann man das nicht vereinfachen?
In der Art, dass man nur ein paar Zahlen ändert? `
du brauchst doch nur das eine Widget auszutauschen. Sache von ein paar Minuten.[{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Profil-3.ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung","values":"0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12,13;14;15;16;17;18;19;20","texts":"0;0.5;1.0;1.5;2.0;2.5;3.0;3.5;4.0;4.5;5.0;-0.5;-1.0;-1.5;-2.0;-2.5;-3.0;-3.5;-4.0;-4.5;-5.0","height":"262","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","open":false,"no_style":false,"g_visibility":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":"3","visibility-groups-action":"hide","name":"Solltemperatur","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.AktivesRaumProfil"},"style":{"left":"674px","top":"268px","width":"70px","height":"25px","z-index":8,"font-size":"12px","font-weight":"bold"},"widgetSet":"jqui"}] ```` `
Du hast natürlich Recht, mein Fehler.
Habe es so eben geändert, aber er will auf einen State schreiben "javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Profil-3.ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung" den es nicht mehr gibt. Hier müsste man auf folgenden State umstellen: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Profil-1.ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung" –> im jeweilig ausgewählten Profil.
Stimmt das soweit?
LG
EDIT:
so eben Versucht, in den oben neuen State "javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Profil-1.ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung" wird dann nicht geschrieben
-
jap, muss Profil-1 sein
-
jap, muss Profil-1 sein `
so eben Versucht, in den oben neuen State "javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Profil-1.ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung" wird dann nicht geschrieben. Irgendwie läuft etwas falsch.
Bei einer Mindesttemp von 13,5 °C sollte er ei aktuell eingestellten 18,5°C, 2°C abziehen bei Abweseneit und dies doch auch in der Soll Temp Zeitabschnitt anzeigen?
-
so eben Versucht, in den oben neuen State "javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Profil-1.ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung" wird dann nicht geschrieben. Irgendwie läuft etwas falsch.
Bei einer Mindesttemp von 13,5 °C sollte er ei aktuell eingestellten 18,5°C, 2°C abziehen bei Abweseneit und dies doch auch in der Soll Temp Zeitabschnitt anzeigen? `
Nein, das wird nicht im Zeitabschnitt angezeigt. Die SollTemp erhaelt eine korrigierte Temperatur und im Status sollte "Absenkung" stehen.vG Looxer
-
so eben Versucht, in den oben neuen State "javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Profil-1.ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung" wird dann nicht geschrieben. Irgendwie läuft etwas falsch.
Bei einer Mindesttemp von 13,5 °C sollte er ei aktuell eingestellten 18,5°C, 2°C abziehen bei Abweseneit und dies doch auch in der Soll Temp Zeitabschnitt anzeigen? `
Nein, das wird nicht im Zeitabschnitt angezeigt. Die SollTemp erhaelt eine korrigierte Temperatur und im Status sollte "Absenkung" stehen.vG Looxer `