<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Anker Solix 4 Pro per Modbus regeln – 0-einspeisung mit ioB]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich habe die letzten Wochen damit verbracht, meine Solarbank 4 Pro so in ioBroker einzubinden, dass sie den Netzbezug automatisch ausregelt – ohne Cloud, rein über Modbus TCP. Da ich im Forum einiges an Vorarbeit gefunden habe, stelle ich das Ergebnis hier zur Verfügung.</p>
<p dir="auto">Was es macht: Alle 20 Sekunden wird der Netzbezug vom Smart Meter (bei mir ein Kostal KSEM) gelesen und die Abgabeleistung der Solarbank nachgeführt, bis der Bezug gegen 0 geht. Weitere Wechselrichter im Haus müssen dem Skript nicht bekannt sein, deren Beitrag steckt ja schon im Zählerwert.</p>
<p dir="auto">Wo es interessant wird: Im third_party_control-Modus gibt es zwei Fallstricke, über die ich gestolpert bin.</p>
<p dir="auto">Erstens regelt die Solarbank bei vollem Akku die Module komplett ab, wenn der Sollwert auf 0 steht. pv_power fällt auf 0, und aus diesem Zustand kommt das System nicht mehr von allein raus – der Ertrag ist weg. Ich löse das mit einer kurzen Probe: Akku voll und PV = 0 → Sollwert für 40 Sekunden aufs Maximum, dann laufen die Module wieder an. Reagiert nichts (nachts), bricht die Probe ab und ist 15 Minuten gesperrt.</p>
<p dir="auto">Zweitens kann die Solarbank aus dem Netz laden, wenn der Akku nicht voll ist. Wer das nicht will, braucht eine aktive Überwachung – bei mir vergleicht das Skript Ladeleistung und PV-Leistung und greift ein, wenn die Differenz aus dem Netz kommt.</p>
<p dir="auto">Noch ein Hinweis zum Register 50072 (battery_power_setpoint): Der zurückgelesene Wert hat ein invertiertes Vorzeichen. Das hat mich einige Zeit gekostet, bis Anker es bestätigt hat – siehe Issue #82 im ha-anker-solix-official-Repo. Eine Korrektur ist angekündigt. Bis dahin: nicht zurücklesen, sondern den geschriebenen Wert selbst merken.</p>
<p dir="auto">Skript, Register-TSVs und Einrichtungsanleitung liegen hier:<br />
<a href="https://github.com/fischi87/iobroker-solarbank4-nullbezug" rel="nofollow ugc">https://github.com/fischi87/iobroker-solarbank4-nullbezug</a></p>
<p dir="auto">Getestet ist das Ganze bislang nur mit meinem Setup (Solarbank 4 Pro, KSEM, 3× Growatt MIC). Über Rückmeldungen von anderen Konfigurationen würde ich mich freuen – gerade, ob sich das Abregel-Verhalten bei anderen genauso zeigt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85128/anker-solix-4-pro-per-modbus-regeln-0-einspeisung-mit-iob</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2026 08:30:04 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85128.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 06 Aug 2026 20:43:22 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>