<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Kühlaggregat für Hydroponik steuern!]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
ich habe mir ein einfaches Skript für die Kühlung des Hydroponikwassers in Betrieb. inkl. einer Ausschaltverzögerung.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1785142070680-bildschirmfoto-2026-07-27-um-10.47.10.png" alt="Bildschirmfoto 2026-07-27 um 10.47.10.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Es funktioniert auch ganz gut. Jedoch habe ich jetzt einen Schwachpunkt festgestellt. Das Problem zeigte sich als die Temperaturüberwachung ausgefallen ist.<br />
Folglich wäre es super hier noch eine Sicherheit der Kühlung einzubauen wenn es undefinierte Zustände (Ausfall der Temperatur) gibt oder sich die Temperatur über mehrere Stunden nicht ändert.</p>
<p dir="auto">Leider habe ich hier keine Idee wie man dies einfach umsetzen kann.<br />
<a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/paul53" aria-label="Profile: paul53">@<bdi>paul53</bdi></a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85058/kühlaggregat-für-hydroponik-steuern</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 19:59:05 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85058.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 08:53:25 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Kühlaggregat für Hydroponik steuern! on Mon, 27 Jul 2026 18:39:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke für die Mühe!<br />
<a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/paul53" aria-label="Profile: paul53">@<bdi>paul53</bdi></a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1349579</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1349579</guid><dc:creator><![CDATA[LaBamba]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 18:39:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Kühlaggregat für Hydroponik steuern! on Mon, 27 Jul 2026 11:04:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/labamba" aria-label="Profile: LaBamba">@<bdi>LaBamba</bdi></a> [sagte]: Wenn du das Häckchen bei der Verzögerung meinst</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Der Haken bei "löschen falls läuft" führt dazu, dass bei erneutem "steuere" der laufende Timer gestoppt und ein neuer 15-Minuten-Timer gestartet wird.<br />
Wenn die Ausschaltverzögerung erforderlich ist, dann besser so:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1785150113116-blockly_temp.jpg" alt="Blockly_temp.JPG" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1349514</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1349514</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 11:04:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Kühlaggregat für Hydroponik steuern! on Mon, 27 Jul 2026 10:58:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Das mit dem Häckchen habe ich nicht verstanden. Wenn du das Häckchen bei der Verzögerung meinst, dass habe ich drin.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1785149889567-bildschirmfoto-2026-07-27-um-12.57.08.png" alt="Bildschirmfoto 2026-07-27 um 12.57.08.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1349511</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1349511</guid><dc:creator><![CDATA[LaBamba]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:58:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Kühlaggregat für Hydroponik steuern! on Mon, 27 Jul 2026 10:30:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/labamba" aria-label="Profile: LaBamba">@<bdi>LaBamba</bdi></a> [sagte]: Nachricht von Telegramm bekomme damit ich sehe der Temperaturwert sich nach Stunden nicht mehr ändert</p>
</blockquote>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1785148072589-blockly_temp.jpg" alt="Blockly_temp.JPG" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/labamba" aria-label="Profile: LaBamba">@<bdi>LaBamba</bdi></a> <a href="/post/1349480">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">inkl. einer Ausschaltverzögerung.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Wenn die Temperatur innerhalb der 15 Minuten weiter sinkt, wird die Verzögerung neu gestartet (Haken bei "löschen falls läuft"), läuft also unter Umständen nie ab.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1349507</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1349507</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:30:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Kühlaggregat für Hydroponik steuern! on Mon, 27 Jul 2026 10:18:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Das Aggregat misst die Kühltemperatur meiner Kühlschlange und ich kann diese dort einstellen. Jedoch habe ich auf das Aggregat keinen Zugriff. Das wird mit einem Shelly 1PM gesteuert. Die Temperatur wird wird über ein Tuya Messgerät bestimmt, was auch EC-Wert und andere Parameter gleichzeitig messen kann.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1349502</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1349502</guid><dc:creator><![CDATA[LaBamba]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:18:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Kühlaggregat für Hydroponik steuern! on Mon, 27 Jul 2026 10:14:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Das heißt, dass das Aggregat selber auch die Temperatur misst, und dieser Messwert durch das Aggregat für das Schalten verwendet wird?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1349500</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1349500</guid><dc:creator><![CDATA[MartinP]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:14:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Kühlaggregat für Hydroponik steuern! on Mon, 27 Jul 2026 10:03:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/paul53" aria-label="Profile: paul53">@<bdi>paul53</bdi></a><br />
Grundsätzlich für die Steuerung ist das Super.<br />
Mir ist nur letztin der sperate Temperatursensor im Tank ausgefallen. Da ich alles über den iobroker steuere haben sich die Werte nicht mehr geändert und er ist bei 18.2 Grad abgebrochen. Das Problem war dann, dass es über 35 °C draußen hatte und im Tank waren es plötzlich 27 Grad. Folglich hat die Kühlung nicht mehr funktioniert und es sind eine Menge Algen und Bakterien entstanden.</p>
<p dir="auto">Ich wollte den Zusatz nun als Sicherheit einbauen. So, dass am besten ich eine Nachricht von Telegramm bekomme damit ich sehe der Temperaturwert sich nach Stunden nicht mehr ändert oder als Default angezeigt wird.</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/martinp" aria-label="Profile: martinp">@<bdi>martinp</bdi></a><br />
Das Verhalten soll einfach weiterkühlen sein! Mein Kühlaggregat kann ich auf relativ genau auf eine Kühltemperatur einstellen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1349497</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1349497</guid><dc:creator><![CDATA[LaBamba]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:03:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Kühlaggregat für Hydroponik steuern! on Mon, 27 Jul 2026 09:40:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Bevor man da Festlegungen über Warte-Zeiten für Not-Abschaltprozeduren trifft, sollte man Messungen zur Ermittlung der Zeitkonstanten des Systems durchführen, und Informationen über die untere Temperaturschwelle, ab der die Pflanzenwurzeln geschädigt werden haben.</p>
<p dir="auto">Um wieviel Grad kann die Kühlung die Wassertemperatur pro Stunde absenken wäre das Minimum an Info, die man ermitteln muss.</p>
<p dir="auto">Wenn die Not-Abschaltbedingung erst greift, wenn der Hydroponiktank zum Eisklotz geworden ist....</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1349489</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1349489</guid><dc:creator><![CDATA[MartinP]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:40:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Kühlaggregat für Hydroponik steuern! on Mon, 27 Jul 2026 09:29:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/martinp" aria-label="Profile: MartinP">@<bdi>MartinP</bdi></a> [sagte]: wenn die Temperaturmessung ausfällt? Nicht mehr kühlen?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das könnte man so lösen:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1785144352035-blockly_temp.jpg" alt="Blockly_temp.JPG" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/labamba" aria-label="Profile: LaBamba">@<bdi>LaBamba</bdi></a> <a href="/post/1349480">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Temperatur über mehrere Stunden nicht ändert.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Für Zeiträume von mehreren Stunden würde ich keinen Timeout verwenden, da ein Timeout keinen Skriptstart überlebt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1349487</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1349487</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:29:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Kühlaggregat für Hydroponik steuern! on Mon, 27 Jul 2026 09:20:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Was soll denn das Verhalten sein, wenn die Temperaturmessung ausfällt?<br />
Nicht mehr kühlen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1349485</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1349485</guid><dc:creator><![CDATA[MartinP]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:20:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Kühlaggregat für Hydroponik steuern! on Mon, 27 Jul 2026 09:14:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/labamba" aria-label="Profile: LaBamba">@<bdi>LaBamba</bdi></a> [sagte]:  inkl. einer Ausschaltverzögerung.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Genügt die Hysterese von 1,5 K nicht?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1349484</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1349484</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:14:58 GMT</pubDate></item></channel></rss>