<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Anker Solix Smartmeter gen 2 &amp; Anker Solarbank 4 - Modbus]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Moin,</p>
<p dir="auto">hab mich jetzt ein paar Tage lang mit dem Smartmeter und der Modbus Abfrage beschäftigt und wollte für die die es Benötigen kurz eine passende Konfiguration bereitstellen.</p>
<p dir="auto">Im Smartmeter Gen2 kann über "drittanbieter" Modbus TCP Aktiviert werden. Dort taucht dann die IP und der Port auf über die das Smartmeter abgefragt werden kann.</p>
<p dir="auto">Die Daten kann man dann über den Modbus Adapter im Iobroker ablegen. Das "problem" ist, der Adapter ist gigantisch groß und bietet unmengen an Einstellungen an.</p>
<p dir="auto">Ich habe bei mir erstmal alles auf "default" gelassen und unter dem Punkt "Holding Register" die passenden Abfragen definiert.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1784449041970-e5816c9d-9a13-4ad7-8961-4d3930d2b35e-image-resized.jpeg" alt="e5816c9d-9a13-4ad7-8961-4d3930d2b35e-image.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Damit Ihr das nicht alles abtippen müsst, man kann über den doppelpfeil eine tsv Datei importieren. Die hab ich euch mal angehangen.</p>
<p dir="auto"><a href="/assets/uploads/files/1784449104713-holdingregister.tsv">holdingRegister.tsv</a></p>
<p dir="auto">Ich bastel jetzt noch an den passenden Dateien für die Solarbank 4. Aber so könnt Ihr immerhin schon mal Werte aus dem Smartmeter 2 bekommen und das sogar ohne Cloud.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85013/anker-solix-smartmeter-gen-2-anker-solarbank-4-modbus</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 14:05:08 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85013.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 19 Jul 2026 08:19:33 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Anker Solix Smartmeter gen 2 &amp; Anker Solarbank 4 - Modbus on Mon, 20 Jul 2026 10:43:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/fuzzy1955" aria-label="Profile: fuzzy1955">@<bdi>fuzzy1955</bdi></a>,<br />
ich vermute, in dem Fall geht das nicht, da Smartmeter und Powerbank unterschiedliche IP Adressen haben. Gruß Dominic</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1348700</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1348700</guid><dc:creator><![CDATA[Dominic151617]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Jul 2026 10:43:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Anker Solix Smartmeter gen 2 &amp; Anker Solarbank 4 - Modbus on Mon, 20 Jul 2026 07:01:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mikepiko" aria-label="Profile: mikepiko">@<bdi>mikepiko</bdi></a> <a href="/post/1348593">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Ihr müsst dann natürlich einen zweiten Modbus Adapter anlegen und die IP der Solarbank 4 eintragen</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Hallo mike,</p>
<p dir="auto">nach meinen Erfahrungen müsste dafür auch eine Modbus-Instanz reichen. Ich habe ähnliches mit 2 Wechselrichter und die haben die Adresse 1 und 2 (DeviceID).</p>
<p dir="auto">Bei euch wären die Eintragungen so:</p>
<p dir="auto"><strong>Holding-Register:</strong></p>
<pre><code>_address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
100001	1	charging_limit_soc	min80 max100	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
100002	1	discharge_limit_soc	min0 max20	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
100003	1	backup_reserve_soc	min0 max100	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
100004	1	backup_soc_enable	0=disabled 1=enabled		uint16be	1	1	0		value		true	true	false	false
50065	1	operating_mode	0=self_consumption 1=tou_mode 3=third_party_control 4=custom_mode 5=socket_overlay 6=smart_mode 7=dynamic_pricing		uint16be	1	1	0		value		true	true	false	false
</code></pre>
<p dir="auto"><strong>Eingangsregister:</strong></p>
<pre><code>_address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
40002	2	battery_status			uint16be	1	1	0		level		false	false
40003	2	pv_power		W	int32be	2	1	0		level		false	false
40005	2	third_party_pv_power		W	int32be	2	1	0		level		false	false
40009	2	battery_charging_power	negativ=laden -&gt; per Formel positiv	W	int32be	2	1	0	x&lt;0?Math.abs(x):0	level		false	false
40009	2	battery_discharging_power	positiv=entladen	W	int32be	2	1	0	x&gt;0?x:0	level		false	false
40011	2	load_power		W	int32be	2	1	0		level		false	false
40013	2	grid_import_power	positiv=Import	W	int32be	2	1	0	x&gt;0?x:0	level		false	false
40013	2	grid_export_power	negativ=Export -&gt; per Formel positiv	W	int32be	2	1	0	x&lt;0?Math.abs(x):0	level		false	false
40015	2	battery_soc		%	uint16be	1	1	0		level		false	false
40019	2	pv_total_generation		kWh	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
40037	2	max_charge_power		W	int32be	2	1	0		level		false	false
40039	2	max_discharge_power		W	int32be	2	1	0		level		false	false
40101	2	device_sn			string	12	1	0				false	false
40113	2	device_sw_version			string	6	1	0				false	false
40209	2	ac_grid_output_power	positiv=Export, negativ=Import	W	int32be	2	1	0		level		false	false
40251	2	rated_energy		kWh	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
40263	2	cumulative_charge_energy		kWh	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
40265	2	cumulative_discharge_energy		kWh	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
62769	2	device_model			string	5	1	0				false	false
62775	2	ems_mode_mask			uint16be	1	1	0		level		false	false
</code></pre>
<p dir="auto">Dazu stellt man beim Adapter die Verbindung auf mehrere Geräte-IDs:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1784530644690-1e68e2b9-1169-4953-b04e-e8eadbe0d3ed-image.jpeg" alt="1e68e2b9-1169-4953-b04e-e8eadbe0d3ed-image.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Das müsste funktionieren und verbraucht weniger Ressourcen als 2 Modbus-Instanzen.</p>
<p dir="auto">Gruß, Fuzzy</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1348689</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1348689</guid><dc:creator><![CDATA[fuzzy1955]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Jul 2026 07:01:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Anker Solix Smartmeter gen 2 &amp; Anker Solarbank 4 - Modbus on Mon, 20 Jul 2026 05:17:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Super! Dummerweise habe ich zuletzt am Samstag im Forum gesucht und mich gestern selber damit rumgeschlagen🤣 Aber ich kann zumindest noch einen Link beitragen: <a href="https://salesforce-knowledge-download.s3.us-west-2.amazonaws.com/000029136/en_US/000029136.pdf" rel="nofollow ugc">Modbus Spezifikation von Anker</a>. Da werde ich über die Zeit mal schauen, was man noch so gebrauchen kann. Mein Ziel ist, die Powerbank direkt aus dem iobroker zu steuern. Dann brauche ich nämlich erstmal das Smartmeter nicht installieren. Einen Lesekopf auf dem Zähler habe ich nämlich schon.<br />
Bei mir ist es im übrigen eine Powerbank Max AC. Die Register scheinen etwas abzuweichen. Ich schau da nachher noch mal drauf und ergänze dann meine TSV für weiter Leser.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1348687</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1348687</guid><dc:creator><![CDATA[Dominic151617]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Jul 2026 05:17:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Anker Solix Smartmeter gen 2 &amp; Anker Solarbank 4 - Modbus on Sun, 19 Jul 2026 09:09:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Jetzt noch die Dateien für die Solarbank 4</p>
<p dir="auto">Die Einstellung für Modbus erfolgt hier in der App über die System Seite(also da wo das Haus angezeigt wird), nicht an der Solarbank selbst. (da kommt aber auch ein Hinweis in der App das man über das System gehen muss)<br />
Ihr müsst dann natürlich einen zweiten Modbus Adapter anlegen und die IP der Solarbank 4 eintragen.</p>
<p dir="auto">Dort gibt es nicht nur Holding Registers sondern auch Eingangsregister. Dementsprechend müssen 2 Dateien hochgeladen werden.<br />
<a href="/assets/uploads/files/1784451450901-holdingregisters_solarbank4.tsv">holdingRegisters_Solarbank4.tsv</a><br />
<a href="/assets/uploads/files/1784451450905-inputregisters_solarbank4.tsv">inputRegisters_Solarbank4.tsv</a></p>
<p dir="auto">Danach sollten die Werte dann alle schön unter den Objekten auftauchen:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1784451602067-fe6e5480-f62a-4292-9632-9d627626ebb9-image.jpeg" alt="fe6e5480-f62a-4292-9632-9d627626ebb9-image.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Die Parameter habe ich aus dem Offiziellen Anker HA Adapter ausgelesen<a href="https://github.com/anker-charging/ha-anker-solix-official/releases" rel="nofollow ugc">Github</a>. Dort sind auch noch yaml configs für die Solarbank MAX, Solarbank MAX AC und Solix Smart Plug im Ordner "custom_components/anker_solix_official/config" Da ich allerdings nur die neue 4er habe, kann ich das nicht testen.</p>
<p dir="auto">Damit bin ich erstmal raus, jetzt muss ich noch rausfinden wie ich den Smartmeter mit meiner OpenWB verheiratet bekomme.</p>
<p dir="auto">Schönen Sonntag noch.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1348593</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1348593</guid><dc:creator><![CDATA[mikepiko]]></dc:creator><pubDate>Sun, 19 Jul 2026 09:09:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Anker Solix Smartmeter gen 2 &amp; Anker Solarbank 4 - Modbus on Sun, 19 Jul 2026 08:51:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Okay, nochmal ein Update der TSV Datei , jetzt steht auch noch Modell SN und Softwarestand drin.<br />
<a href="/assets/uploads/files/1784451085081-holdingregisters.tsv">holdingRegisters.tsv</a></p>