<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Ein und Ausschalten bei bestimmten PV Speicher Werten]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hab als Anfänger Problem mit Blockly möchte folgendes erreichen<br />
bei PV Speicherwert  &gt;= 30 Schalter S1 Ein<br />
bei PV Speicherwert &lt; 30 Schalter S1 Aus<br />
Danke für Eure Hilfe</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84945/ein-und-ausschalten-bei-bestimmten-pv-speicher-werten</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 00:43:17 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84945.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 08 Jul 2026 09:01:11 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Ein und Ausschalten bei bestimmten PV Speicher Werten on Thu, 09 Jul 2026 10:30:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/attlbill" aria-label="Profile: attlbill">@<bdi>attlbill</bdi></a> [sagte]: meine erstes Skript funktioniert</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ohne Hysterese wirst du auf Dauer nicht froh werden, da zu oft geschaltet wird. Außerdem scheinst du HomeMatic-Aktoren zu verwenden, an die mit Rücksicht auf den Duty cycle nur gesendet werden sollte, wenn erforderlich.<br />
Vorschlag:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1783592990494-blockly_temp.jpg" alt="Blockly_temp.JPG" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347571</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347571</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Jul 2026 10:30:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ein und Ausschalten bei bestimmten PV Speicher Werten on Thu, 09 Jul 2026 08:21:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke nochmal  meine erstes Skript funktioniert :-) Dank Hilfe</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347566</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347566</guid><dc:creator><![CDATA[attlbill]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Jul 2026 08:21:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ein und Ausschalten bei bestimmten PV Speicher Werten on Wed, 08 Jul 2026 17:48:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/attlbill" aria-label="Profile: attlbill">@<bdi>attlbill</bdi></a> [sagte]: Komm leider nicht klar</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Der zweite Block unter "Logik" bietet den erforderlichen Vergleich.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1783532918139-blockly_temp.jpg" alt="Blockly_temp.JPG" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347536</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347536</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Wed, 08 Jul 2026 17:48:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ein und Ausschalten bei bestimmten PV Speicher Werten on Wed, 08 Jul 2026 16:59:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke<br />
Komm leider nicht klar mit der Dateneingabe hinter dem Wert ( 2  und 30) sh Bild das ist mein Ergebnis</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1783529894642-screenshot-blockly.jpg" alt="Screenshot Blockly.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347529</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347529</guid><dc:creator><![CDATA[attlbill]]></dc:creator><pubDate>Wed, 08 Jul 2026 16:59:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ein und Ausschalten bei bestimmten PV Speicher Werten on Wed, 08 Jul 2026 12:42:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/attlbill" aria-label="Profile: attlbill">@<bdi>attlbill</bdi></a> [sagte]: folgendes erreichen</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ohne Hysterese?<br />
Dann so:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1783514170986-blockly_temp.jpg" alt="Blockly_temp.JPG" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">So wird nur bei SoC-Änderung am Grenzwert an den Schalter gesendet:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1783514572185-blockly_temp.jpg" alt="Blockly_temp.JPG" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347498</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347498</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Wed, 08 Jul 2026 12:42:56 GMT</pubDate></item></channel></rss>