<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Datenpunkte nicht auf false nach 60min - timeout problem ?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi Leute,</p>
<p dir="auto">ich bitte um eure Unterstützung bei folgendem Blockly:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1778332647354-087e6c77-ba8d-4c8b-b352-7457882ce53b-image.jpeg" alt="087e6c77-ba8d-4c8b-b352-7457882ce53b-image.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><strong>Ziel des Scripts:</strong></p>
<p dir="auto">PV Speicher alle 7 Tage auf 100% zu laden</p>
<p dir="auto"><strong>Problem:</strong></p>
<p dir="auto">Wenn der Speicher die 100% erreicht hat, bleiben die Datenpunkte "batterie100%laden-falsch-aktiv" und "batterie100%laden" auf true und werden nicht nach 60min auf false gesetzt.</p>
<p dir="auto"><strong>Folge:</strong></p>
<p dir="auto">Der Speicher wird auch am nächsten Tag wieder auf 100% geladen, obwohl er da wieder nur auf 90% geladen werden sollte...</p>
<p dir="auto">Ich finde leider den Fehler im Script nicht.</p>
<p dir="auto">Danke für eure Unterstützung.</p>
<p dir="auto">Beste Grüße</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84505/datenpunkte-nicht-auf-false-nach-60min-timeout-problem</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 04:28:17 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84505.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 09 May 2026 13:26:13 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Datenpunkte nicht auf false nach 60min - timeout problem ? on Sun, 10 May 2026 08:20:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/qlink" aria-label="Profile: Qlink">@<bdi>Qlink</bdi></a> [sagte]: Vorschlag so richtig umgesetzt ?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ja, wobei ein Vergleich mit <em>wahr</em> sinnlos ist, denn das Ergebnis eines Vergleichs ist <em>true</em> oder <em>false</em>.<br />
Das Einlesen des Trigger-DP (SOC) kostet unnötig Ressourcen, denn der Wert liegt bereits als Variable vor (unter "Trigger").</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1778398716688-blockly_temp.jpg" alt="Blockly_temp.JPG" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1338876</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1338876</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 May 2026 08:20:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Datenpunkte nicht auf false nach 60min - timeout problem ? on Sun, 10 May 2026 06:21:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/paul53" aria-label="Profile: paul53">@<bdi>paul53</bdi></a> Danke für deine Hilfe.</p>
<p dir="auto">Hab ich deinen Vorschlag so richtig umgesetzt ?</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1778393920034-bca79513-bf6a-4d86-8747-ae5755b68f6b-image.jpeg" alt="bca79513-bf6a-4d86-8747-ae5755b68f6b-image.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Ich habe wo gelesen, dass es von Vorteil ist, wenn der SOC des BYD länger nicht auf 100% war, dass er einige Zeit konstant auf 100% ist oder bleibt, daher der Timeout.</p>
<p dir="auto">Beste Grüße</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1338864</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1338864</guid><dc:creator><![CDATA[Qlink]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 May 2026 06:21:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Datenpunkte nicht auf false nach 60min - timeout problem ? on Sat, 09 May 2026 17:14:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/qlink" aria-label="Profile: Qlink">@<bdi>Qlink</bdi></a> [sagte]: bleiben die Datenpunkte "batterie100%laden-falsch-aktiv" und "batterie100%laden" auf true</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Mit der Prüfung von "batterie100%laden-falsch-aktiv" auf <em>falsch</em> wird ein Start des Timeouts verhindert, wenn der Timeout vorher einmal abgebrochen wurde (Skript-Neustart).<br />
Wozu dient der Timeout, wenn bei Timeout-Start schon ein SOC von 100 % erreicht ist?</p>
<p dir="auto">EDIT: Versuche es mal so:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1778346127446-blockly_temp.jpg" alt="Blockly_temp.JPG" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">"Freigabe" = "batterie100%laden".</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1338825</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1338825</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 May 2026 17:14:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Datenpunkte nicht auf false nach 60min - timeout problem ? on Sat, 09 May 2026 17:52:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/qlink" aria-label="Profile: Qlink">@<bdi>Qlink</bdi></a> <a href="/post/1338808">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">bleiben die Datenpunkte "batterie100%laden-falsch-aktiv" ... auf <strong>true</strong></p>
</blockquote>
<p dir="auto">Du fragst aber nach "falsch" ab</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1338811</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1338811</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 May 2026 17:52:21 GMT</pubDate></item></channel></rss>