Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. Blockly
    5. OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus

    NEWS

    • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar

    • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?

    • Monatsrückblick – September 2025

    OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • maxclaudi
      maxclaudi @Beowolf last edited by maxclaudi

      @beowolf sagte in OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus:

      @maxclaudi

      Es war die neue Firmware. Das mit -1 , 0 und 1 hatte ich nicht gelesen.

      Umschaltung funktioniert.

      Was ich jetzt nicht mehr hinbekomme ist das Ein- und Ausschalten mit iqontrol.

      Einschalten geht. Ausschalten leider nicht.

      edit: dehalb zum Anzeigen und auswerten NUR dplState verwenden und NUR zum schalten dplCmd. Siehe hier

      Damit der gleiche Wert mehrfach gesendet werden kann, braucht man daher einen Hilfsdatenpunkt:

      viel Spaß ☀

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        Beowolf last edited by

        Was hat das eigentlich mit dem "-1" für einen Grund?

        maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • maxclaudi
          maxclaudi @Beowolf last edited by maxclaudi

          @beowolf sagte in OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus:

          Was hat das eigentlich mit dem "-1" für einen Grund?

          @beowolf
          steht auch in der Anleitung beschrieben:

          Das „-1“ ist im Prinzip ein kleiner Trick, der wegen der Eigenart des ioBroker MQTT-Adapters nötig ist – vor allem, wenn man mit Blockly arbeitet.

          Hintergrund:
          Der MQTT-Adapter sendet einen Wert nur dann, wenn er sich ändert.
          Wenn also dein Blockly z. B. dplCmd :1 setzt und später (z. B. nach einem OpenDTU-Neustart) wieder dplCmd:1 senden will, passiert – nichts.
          Der Adapter denkt: „Der Wert ist ja schon 1, also kein Grund, erneut zu senden.“
          Damit bleibt der Befehl wirkungslos, und der DPL wird nicht eingeschaltet.

          Darum wird nach jeder Ausführung dplCmd wieder auf -1 zurückgesetzt.
          So ist beim nächsten Schaltvorgang immer eine Wertänderung vorhanden → der MQTT-Adapter sendet zuverlässig, egal ob der neue Wert gleich dem alten ist.

          Hinweis zu VIS und iQontrol:
          Ich hatte anfangs erwähnt, dass man dafür evtl. einen Hilfsdatenpunkt braucht – das war nicht korrekt.
          In iQontrol (und auch in VIS) funktioniert das völlig problemlos, ohne zusätzlichen Datenpunkt.
          Man muss nur sauber trennen:

          • dplCmd → zum Schalten (wird nach dem Senden wieder auf -1 gesetzt)
          • dplState → zur Anzeige des tatsächlichen Zustands (0 = aus, 1 = ein)

          In iQontrol kannst du beim Gerät einfach

          • bei „Datenpunkt für Schalten“ → dplCmd
          • bei „Datenpunkt für Status“ → dplState
            eintragen.

          Dann klappt Ein- und Ausschalten zuverlässig, und der Zustand wird korrekt angezeigt – ganz ohne Hilfsdatenpunkt.

          Viel Spaß ☀

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • B
            Beowolf last edited by

            Danke nochmal für die Erklärung.

            maxclaudi haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • maxclaudi
              maxclaudi @Beowolf last edited by

              @beowolf
              gerne 🙂

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active @Beowolf last edited by

                @beowolf

                Huhu,

                bin zufällig hier auf das Thema gestossen.
                Lustigerweise habe ich mich genau vor ein paar Tagen damit beschäftigt.
                Neue grosse PV kommt demnächst und solange will ich mit dem BKW eine 0 Einspeisung machen, weil ich den aktuellen Einspeisewert schon an den Netzbetreiber durchgeben musste und der sich nicht erhöhen soll (kein Bock auf Diskussionen mit dem Netzbetreiber).
                Nun sehe ich hier gepatchte Firmware und Blocklys....

                Ich hab die openDTUon Battery auf nen ESP32 S3 gespielt und dort alles eingestellt.
                (HM600 und HM800)
                Die Software regelt automatisch den Verbrauch auf 0. Setzt je nach Verbrauch die % der WR. Intervall ist bei 3sek.
                Das Ganze bilde ich per Widget in der VIS ab.
                Reine Neugier, warum modifizierte FW und Blockly?
                DPL regelt alles automatisch, warum also eingreifen?

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  Beowolf @haselchen last edited by

                  @haselchen

                  Darum

                  https://forum.iobroker.net/topic/80855/opendtu-onbattery-blockly-dpl-ein-aus/52?_=1763128950060

                  😆

                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Beowolf last edited by

                    @beowolf

                    Verstädnisfrage.
                    Max. würde meine/deine Anlage 1400 Watt produzieren.
                    Ne Kochplatte , schätze ich mal, verbraucht mehr.
                    Der DPL würde zurecht beide WR auf 100% stellen.
                    Du kämst nie zu einer Einspeisung wenn die Kochplatte an ist, dass kann das BKW gar nicht kompensieren.

                    Hab ich nen Denkfehler?

                    maxclaudi B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • maxclaudi
                      maxclaudi @haselchen last edited by

                      @haselchen
                      ja

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        Beowolf @haselchen last edited by Beowolf

                        @haselchen

                        Nicht unbedingt einen Denkfehler, aber eine Fehler im "Ablauf".

                        Kochplatte an - DPL auf 100% - Kochplatte geht aus - volle 1400 Watt gehen in´s Netz - DPL merkt das - reglet runten - ist auf z.B. 5% - Kochplatte wieder an - Dpl merkt das - regelt wieder rauf - jetzt kommt Wolke - Solarpanel bringt nichts mehr - Dpl merkt das und regelt - Kochplatte wieder aus - usw. usw. usw.

                        Wenn sich Zustände in kurzer Zeit sehr oft verändern, ist DPL vollkommen überfordert.

                        Sammel mal Daten und schaue dir das mit Grafana an.

                        Das alles bezieht sich bei in aller Regel in der Mittagszeit. Immer dann wenn große Lasten geschaltet werden.
                        Es gibt auch Videos auf Youtube die sich mit der Regelung beschäftigen das gerade neue Kochfelder solche Sachen vollkommen durcheinander bringen. Speziell bei Kochfeldern die getacktet sind. So kann es passieren das immer gerade dann "geschaut" wird wenn die Platte aus ist, obwohl sie real aus 70 % Leistung fährt.

                        z.B.
                        https://www.youtube.com/watch?v=wxP5uMdtMmk

                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • maxclaudi
                          maxclaudi @haselchen last edited by maxclaudi

                          @haselchen sagte in OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus:

                          Die Software regelt automatisch den Verbrauch auf 0. Setzt je nach Verbrauch die % der WR. Intervall ist bei 3 Sekunden.

                          In der Praxis wird es mit der „DPL-0“-Regelung schnell schwierig, sobald taktende oder leistungsstarke Verbraucher und/oder wechselhaftes Wetter ins Spiel kommen.
                          Typische Beispiele: Kochfelder, Wasserkocher, Mikrowelle, Geschirrspüler, Waschmaschine, Bügeleisen, Klima usw.

                          Diese Geräte takten ihre Leistung im Sekunden- oder Subsekundenbereich. Die Wechselrichter und die Regelsoftware reagieren jedoch mit deutlicher Trägheit und in Intervallen von mehreren Sekunden.
                          Dadurch versucht die DPL permanent, diese schnellen Lastsprünge auszugleichen – was technisch nicht möglich ist. Das Ergebnis: die Leistung des WR geht ständig unkontrolliert rauf und runter, statt stabil zu bleiben. Ein dauerhaftes Hochregeln auf 100 % passiert dabei nicht, weil die DPL immer wieder auf neue Lastwechsel reagiert.

                          Über MQTT lässt sich der Modus zwar steuern, aber auch das ist in der Praxis nicht immer stabil:

                          • WLAN-Schwankungen
                          • Einstellungen/Änderungen in der WebUI
                          • Reset / Neustart
                          • Wiederverbindung von ODtu-oB

                          können dazu führen, dass der Modus zurückgesetzt oder DPL ausgeschaltet wird.

                          In der Original-Firmware bedeutet ein ausgeschalteter DPL: der solarbetriebene Wechselrichter fällt automatisch auf minimale Leistung zurück.

                          @haselchen sagte in OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus:

                          Reine Neugier: Warum modifizierte Firmware und Blockly?

                          Die modifizierte Firmware schaltet bei solarbetriebenen Wechselrichtern sofort und zuverlässig auf 100 % Leistung, sobald DPL deaktiviert wird.
                          Das ist besonders hilfreich bei getakteten oder stark wechselnden Verbrauchern, weil man in diesen Momenten stabile maximale Leistung bekommt – ohne ständiges Hin- und Herregeln.

                          Wichtig dabei:
                          Auch wenn die volle PV-Leistung den aktuellen Verbrauch nicht vollständig deckt, liefert der WR bei ausgeschaltetem DPL trotzdem konstant die maximale verfügbare Leistung.
                          Keine Schwankungen, keine Abregelung – einfach das Maximum, was gerade möglich ist.

                          In Kombination mit Blockly (und z. B. VIS) kann man DPL je nach Situation sehr einfach deaktivieren, um volle Leistung zu erhalten, und später wieder sauber aktivieren.
                          So überbrückt man genau die Szenarien, in denen die automatische DPL-Regelung durch Takten und Systemträgheit ohnehin nicht sinnvoll arbeitet.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Beowolf last edited by haselchen

                            @beowolf

                            Hab ich 2 Tage lang gemacht.
                            Bisher alles tutti.
                            Wie gesagt, der Intervall steht bei 3sek.
                            Ich kontrolliere am Zweirichtungszähler den Einspeisewert .
                            Der hat sich seit der Durchgabe an den Netzbetreiber von vor ein paar Tagen nicht geändert.
                            Kann nur mutmaßen.
                            Ich habe die neueste Firmwaren von openDTUonBattery und in den DPL Einstellungen für beide WR alles für mich perfekt eingestellt.

                            @maxclaudi

                            Mit dem technischen Verständnis in der Hinsicht, liegst Du vermutlich weit vor mir.
                            Die neuste FW ist vom 11.10.25.
                            Ich hab, wie gesagt , lange zugesehen, wie sich die Werte ändern.
                            Und dieses schnelle hin und herregeln konnte ich nicht beobachten. Stattdessen aber, dass die Software den WR höher geregelt hat, obwohl nicht viel Strom über die Panels generiert wurde. Das ist in der Hinsicht gut, dass es einen Puffer gibt und er nicht im Sekundentakt die Regelung vornehmen muss.

                            Wie gesagt, meine Einstellungen funktionieren (für mich) super.
                            Natürlich wird man nie bei permanent 0 landen, aber bei Sonnenschein gestern war ich bei +10 und -10 in der Range. Das passt für mich.

                            B maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              Beowolf @haselchen last edited by

                              @haselchen

                              Das ist auch vollkommen ok. Ich glaube nichts ist in diesem Bereich ist so individuell wie der Aufbau und Ausrichtung der Solarpanels, dem WR, dem täglicher Ablauf oder die Elektrogeräte im Haushalt.
                              Wenn das bei Dir alles so läuft - einfach freuen. 😊

                              Ich bin froh, das ich hier die Möglichkeit habe es einfach zu deaktivieren. Und ganz wichtig, das der WAF zu 100% efüllt ist.

                              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Beowolf last edited by

                                @beowolf

                                Ich musste bei Dir 2mal hingucken 🙂
                                Wir haben das gleiche Setup oder?
                                HM600 und HM800 und demnächs ne PV Anlage und solange 0 Einspeisung, bis die kommt?

                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • maxclaudi
                                  maxclaudi @haselchen last edited by maxclaudi

                                  @haselchen sagte in OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus:

                                  Die neuste FW ist vom 11.10.25.

                                  Alle Firmwareversionen sind nun auch auf dem aktuellen Stand 11.10.25
                                  ab hier nachfolgend.

                                  Wie gesagt, meine Einstellungen funktionieren (für mich) super.
                                  Natürlich wird man nie bei permanent 0 landen, aber bei Sonnenschein gestern war ich bei +10 und -10 in der Range. Das passt für mich.

                                  wenn du zufrieden bist, gibt es keinen Grund was zu ändern 🙂

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • B
                                    Beowolf @haselchen last edited by

                                    @haselchen
                                    Ich habe sechs mal 430 Watt auf dem Gartenhaus. Macht 2580 Watt. Die hängen an zwei HM800 und einem HM600. Alle drei sind auf 1000Watt "aufgebohrt". 😆

                                    haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Beowolf last edited by

                                      @beowolf

                                      Du Schlingel 😬

                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        Beowolf @haselchen last edited by

                                        @haselchen
                                        Ich habe auch immer ein schlechtes Gewissen wenn die Sonne es am blauen Himmel so richtig gehen läßt.

                                        maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • maxclaudi
                                          maxclaudi @Beowolf last edited by

                                          update 14.11.2025
                                          OpenDtu-OnBattery_2025.10.11DplOff-maxLimit-MQTT

                                          Beschreibung und wichtige Hinweise zur Installation sind: hier und hier zu finden.

                                          ⚠️ Lizenz & Haftung

                                          Diese Firmware basiert auf OpenDTU-onBattery (GPLv2, Fork von OpenDTU).
                                          Sie enthält eigene Anpassungen und wird nicht offiziell unterstützt.

                                          Beschreibung und wichtige Hinweise zur Installation: hier im Thread

                                          Verwendung auf eigene Verantwortung – keine Haftung für Schäden oder Fehlfunktionen.

                                          Die Firmware im zip muss vor dem flashen entpackt werden.
                                          Bitte nur bin Datei flashen.

                                          update 14.11.2025 / FirmwareBuild: generic_esp32_4mb_no_ota.firmware.factory

                                          OpenDtu-OnBattery_2025.10.11DplOff-maxLimit-MQTT.generic_esp32_4mb_no_ota.firmware.factory.zip

                                          maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • maxclaudi
                                            maxclaudi @maxclaudi last edited by

                                            update 14.11.2025
                                            OpenDtu-OnBattery_2025.10.11DplOff-maxLimit-MQTT

                                            Beschreibung und wichtige Hinweise zur Installation sind: hier und hier zu finden.

                                            ⚠️ Lizenz & Haftung

                                            Diese Firmware basiert auf OpenDTU-onBattery (GPLv2, Fork von OpenDTU).
                                            Sie enthält eigene Anpassungen und wird nicht offiziell unterstützt.

                                            Beschreibung und wichtige Hinweise zur Installation: hier im Thread

                                            Verwendung auf eigene Verantwortung – keine Haftung für Schäden oder Fehlfunktionen.

                                            Die Firmware im zip muss vor dem flashen entpackt werden.
                                            Bitte nur bin Datei flashen.

                                            update 14.11.2025 / FirmwareBuild: generic_esp32_8mb.firmware
                                            OpenDtu-OnBattery_2025.10.11DplOff-maxLimit-MQTT.generic_esp32_8mb.firmware.zip

                                            maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            915
                                            Online

                                            32.4k
                                            Users

                                            81.3k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            81
                                            3373
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo