[Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?
-
Hallo zusammen,
ich habe seit lange o.g. Modul eingebaut und per HTTP Binding angebunden um die Wärmepumpe auszulesen. Soweit funktioniert alles OK!
Die WP (WPL Buderus) verfügt bereits über Solar-Warmwasser Zubereitung!
PV-Anlage vorhanden und analog per HTTP Binding angebunden. Hier auch alles OK!Zuletzt hatte ich die Idee:
Bei Produktionsüberschuss soll nicht mehr eingespeist sondern soll genutzt werden. Da ich über Solarthermie verfüge soll ich der Überschuss nicht für Warmwasser benutzen. Also bleib nur die Heizung. Hier stecke ich fest…
Von Openhab (2.5 noch) aus kann ich die Werte in Wärmepumpenmanager nicht ändern (schreiben). Wenn ich versuche zu ändern wird kurzfristig geändert und nach ca. 1-2 Sekunden werden auf den alten Wert zurückgesetzt.
Habe versucht das Dimplex-Modul auch über Modbus anzubinden. Damit kann ich aber auch nicht schreiben.- Wo ist mein Fehler?
- Welche Werte kann man überschreiben (Integer, Analog oder Digital)?
Ich weiß hier geht es um IObroker aber vielleicht ergibt auch ein Anstoß für mich!
Beste Grüße aus Königstädten,
Pampulea -
Hallo zusammen
Ich versuche ebenfalls das Dimplex Modul in iobroker einzubinden.Hat soweit geklappt. Ausser dass die Zahlen "ohne" Dezimalpunkt angezeigt werden.
Z.B. Aussentemperatur 131C anstatt 13.1C
Ist das bei euch auch? Liegt das an einer falschen Einstellung in iobroker, bzw. im HoldingRegisterEDIT: Habs gerade selber rausgefunden! Man muss in den Expertenmodus wechseln und dort den Factor auf 0.1 setzen. alles klar
Danke
-
Genau :-).
-
Hallo in die Runde.
gibt es eine Möglichkeit die Flanschheizung/ Heizstäbe per Modbus zu steuern?
das entsprechende Register (50) ist laut NWPM Doku nur Read.in der Smart Grid Funktionsbeschreibung ist im dritten Szenario genau dieser Punkt beschrieben. siehe unten.
da ich noch einen zusätzlichen Wärmepumpenstromtarif (seperater Kreis und Zähler) habe, kann ich nicht einfach die WP über Smart Grid auf "Ampel Grün" forcen, sondern will tatsächlich nur die Flanschheizung (versorgt über den Primärstromkreis an dem auch die PV hängt) schalten.hat jemand eine Idee?
-
@sopha Mach einen shelly an den Schütz des Heizstabes, dann bist du flexibel und kannst parallel zur WP-Steuerung einschalten.
-
@matis sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:
@peppi
Na so generell ("alles") geht da leider nicht.
Dimplex Stärke ist die Software leider nicht, deshalb ist die Doku lückenhaft und teilweis auch nicht ganz korrekt.
Es ist auch nicht durchgängig, sondern abhängig von Deinem Modell und Deiner Software-Version.
Ein guter Anfang ist diese Seite:
http://www.dimplex-partner.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP
Dort findest du die wichtigsten Register. Die kannst Du dann abfragen und die Ausgänge und Holding Register ggfls. auch beschreiben.
Damit kannst Du Dir eine schöne Anzeige für Deine Wärmepumpe bauen.
Bei meiner Firmware geht z.B. Smart Grid nur teilweise. Deshalb habe ich mir dann ein paar Java-Scripte geschrieben um abhängig von Parametern der Photovoltaik die Hysterese und die Warmwasser-Soll-Temperatur direkt zu ändern. So erreiche ich dann auch eine Smart Grid Funktion, aber eben individueller.Meine Wärmepumpen-Werte Seite sieht z.B. so aus:
Dort kann ich direkt auch den Modus und die HK1-Verschiebung verstellen oder das WW auf max. 55° Grad laden.D.h. Du mußt herausbekommen, welche Register für deine WP die richtigen sind, da hilft Dir der obige Link und dann ausprobieren, ausprobieren.
Hallo Mattis,
auch wenn das Ganze schon etwas älter ist. Dank der Diskussion und den Anleitungen hier habe ich die Sache jetzt soweit laufen, dass ich Werte auslesen und schreiben kann. Auch den SMA-Wechselrichter kann ich auslesen. Ich hänge jetzt aber an der Logik um aus den gelesenen Werten Dinge abzuleiten.Welche Logik hast Du denn hinterlegt?
Meine Fragen im Detail:
Wie bestimmst Du ob jetzt gerade rot, gelb, grün oder dunkelgrün ist?
Wie änderst Du die die Werte (WW-Soll, Phasenverschiebung, etc.) bei den einzelnen Farben?
Viele Grüße,
Martin -
Bei meiner Dimplex Software-Version (L.20.7) geht "rot" gar nicht und die Eingänge sind vertauscht. Korrigieren wollte Dimplex das nicht mehr. So sieht guter Support aus, ein echtes Argument für erneuten Kauf
Deshalb habe ich angefangen direkt in die Register zu schreiben.
Status grün kann ich setzen, dann wird das WW bis zum eingestellten Max-Wert geladen und so Strom in WW umgewandelt. Zudem wird die Heizung um 3° angehoben.
Bei mir ist das, wenn die Batterie >85% und ich >8000W vom Dach bekomme.
Dann habe ich eine Hysterese eingebraut die bei 6000W wieder auf gelb zurrückfällt.
Zudem darf das WW nicht überladen werden, wenn das Auto lädt.
Morgens wird die WW Hysterese auf 1° gestellt, statt sonst 3° damit es auf jeden Fall warm ist mit 50°.Die Heizung wird von 16.00-10.00 um 2° abgesenkt.
Status rot, wenn die Batterie <25%, dann wird die Heizung nochmals um 2° abgesenkt, sodass erst wieder nach Tageanbruch geheizt wird.
Damit verschiebe ich die Heizung und das WW-Laden meist zuverläßig in den Tag.
Das funktioniert einwandfrei.Wenn dann noch Strom über ist, wird das Auto geladen.
Das alles bringt mich dieses Jahr, mit Komfortstrom, WW, Heizung und Auto auf eine Autarkie von bisher 93%.
Das ist ziemlich super. Die restlichen paar hundert kWh tun dann auch bei den aktuellen Preisen nicht mehr.D.h. es hat sich absolut bewährt das Dach max. voll zu packen und den Speicher eher überzudimensionieren.
Und trotzdem bin ich nach 13J. amortisiert und dann kostet mich der Strom 0cent. Da ist selbst noch ok, wenn mal was kaputt geht. Mit den heutigen Preisen ist das aber nicht mehr machbar, wenn überhaupt was lieferbar ist. -
@matis Hallo matis
würdest du deine Konfiguration zur verfügung stellen?
ich habe Dimplex LIN11 TES mit SW L20.4, aber auch da komme ich nicht weiter.danke
-
@matis
Vielen Dank für die ausführliche Schilderung. Damit kann ich an meine Situation anpassen.
Habe Softwarestand H 54 oder so. Das dumme ist, dass neuere Versionen die bei mir verbaute passive Kühlung nicht mehr unterstützen. Damit entfällt diese farbenfrohe Schnittstelle bei mir komplett.
Hast Du noch zusätzlich (z.B. mit einer Verzögerung) entprellt, oder nur mittels der 8000/6000 Hysterese? -
@wildfire0815 Freut mich. Nein, sonst nichts.
Ich habe auch die passive Kühlstation und die läuft super auch mit L20.4. Aber ich glaube, da gab es auch eine ältere Version der Kühlstation, vielleicht ist das das Problem. -
Hallo @hans_m kannst du mir bitte auch den Export deiner Visualisierung zur Verfügung stellen?
Vielen Danke
Gruß Jörg -
@zibdd ja kann ich machen, brauche nur deine Mail-Adresse.
-
@hans_m ==> kannst du es auch mir zusenden bitte aino5962@gmail.com
-
Noch eine Frage an die Runde: Es gibt ja diese errechnete WW-Temperatur, ab der sich der Heizstab einschaltet. Unter welchem Register kann man den auslesen? Ich finde in der Beschreibung nichts.
-
Ein schönen Freitag zusammen,
Ich bekomme es leider überhaupt nicht zum Laufen, ich habe zum einen die Dimplex App am laufen das passt. Aber ich bekomme die Verbindung im Modbus Adapter nicht zum laufen der Punkt bleibt gelb. In der Wärmepumpe hatte ich von app auf Modbus RTU umgestellst was auch nix gebracht hatte und auch bei Lan gab es keine Verbesserung. Die allgemeinen einstellungen habe ich wie hier im Verlauf bereits mehrfach kommuniziert eingestellt und bei Holding Register habe ich die Außentemperatur eingetragen.
NWPM Touch hat SW 4.0.9
Ist es überhaupt möglich über app und den MOdbus Adapter das auszulesen und hat einer noch ein Tip wo ich noch was einstellen muss?
Viele Grüße
-
Servus, hatte jetzt die Möglichkeit "günstig" einen Wärmemengenzähler (WMZ 25) von Dimplex zu ergattern.
Hydraulisch habe ich den WMZ leider noch nicht eingebunden, ich bereite allerdings in iobroker schon alles dafür vor.Habe jetzt mal die zuständigen Register für die Wärmemengen in Modbus eingefügt.
Was ich allerdings etwas verwirrend finde, denn es gibt jeweils 3 Register für Heizen und Warmwasser welche man dann mit der angegeben Formel multiplizieren bzw. addieren muss.Hat das schon jemand am laufen von euch?
Habe mal ein dementsprechendes Blockly erstellt und schreibe die Wärmemengen in eigens angelegte Datenpunke.
Wäre um jede Hilfe dankbar.
-
@hans_m
Hei Hans, meeega!
Ich bin ganz neu bei ioBroker und hätte auch gerne so ne coole Visualisierung?
Teilst Du diese allenfalls?Gruss Boxsti
@hans_m sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:
@peppi
Habe es nochmal etwas abgeändert. Falls du damit etwas anfangen kannst würde ich den Export zur Verfügung stellen, allerding weis ich ehrlich gesagt nicht genau wie man das macht?! -
@boxsti servus und danke.
Mittlerweile hat sich schon wieder einiges geändert.
Wenn der Wärmemengenzähler Hydraulisch eingebunden ist wird meine zukünftige VIS wohl wie folgt aussehen: -
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum aber schon einige Zeit mit diversen IOBroker Projekten unterwegs.
Aktuell ist bei mir genau das Projekt hier in meinen Gedanken, bin mir bei einigen Punkten aber noch nicht ganz sicher.
Eckdaten:
Ich habe eine PV Anlage mit 18,8KWp installiert, die über 4 Strings auf 2 Wechselrichter aufgeteilt sind (SMA und Viessmann).
Zusätzlich Viessmann Batteriespeicher 15KWh.
Ebenfalls vorhanden ist eine Dimplex Wärmepumpe LA12TU mit WPM EconPlus WPM_J09 / BIOS:0430
Ich gehe einfach davon aus, dass "WPM_J09" der Softwarestand ist.
Welches NWPM ist für mich jetzt empfehlenswert?
NWPM 356960?
NWPM 378800?
Oder evtl. das NWPM410 und RS485 zu ModBus wandler?
Die Teile kosten heute ja nun 400-500 Euro und da will ich nicht die Katze im Sack kaufen.Realisieren möchte ich ebenfalls Energieüberschuss in "Wärme" umwandeln.
Vielen Dank erstmal.
Viele Grüße