<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[ESPHome: pulse_meter timeout geht nicht]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Obwohl mein Herd seit Stunden aus ist liefert mir ESPHome konstante 299W.</p>
<pre><code>  - platform: pulse_meter
    pin: GPIO04 # 
    internal_filter: 100ms
    unit_of_measurement: 'W'
    name: 'GPIO04.state power 10_L13_Herd'
    timeout: 300s
    filters:
      - multiply: 150
      - median:    
          window_size: 3
          send_every: 1
    total:
      unit_of_measurement: 'Wh'
      name: 'GPIO04.state energy 10_L13_Herd'
      accuracy_decimals: 1
      filters:
        - multiply: 2.5  

</code></pre>
<p dir="auto">Hier die Werte der Energie:</p>
<pre><code>695 	true 	esphome.0 	2022-03-15 14:21:22.267 	
697.5 	true 	esphome.0 	2022-03-15 14:31:19.644 	
700 	true 	esphome.0 	2022-03-15 14:54:31.848 	
702.5 	true 	esphome.0 	2022-03-15 15:51:04.584 	
705 	true 	esphome.0 	2022-03-15 16:22:40.759 	
707.5 	true 	esphome.0 	2022-03-15 16:46:41.891
</code></pre>
<p dir="auto">und die Leistung:</p>
<pre><code>1129.66 	true 	esphome.0 	2022-03-15 14:20:14.053 	
304.36 	true 	esphome.0 	2022-03-15 14:20:43.812 	
1077.2 	true 	esphome.0 	2022-03-15 14:20:52.188 	
302.24 	true 	esphome.0 	2022-03-15 14:21:22.267 	
299.16 	true 	esphome.0 	2022-03-15 14:26:22.293
</code></pre>
<p dir="auto">Was mache ich hier falsch?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/53425/esphome-pulse_meter-timeout-geht-nicht</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 09:31:13 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/53425.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 15 Mar 2022 16:02:11 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to ESPHome: pulse_meter timeout geht nicht on Sun, 29 May 2022 17:05:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/opensourcenomad" aria-label="Profile: opensourcenomad">@<bdi>opensourcenomad</bdi></a></p>
<p dir="auto">Das mit force_update habe ich probiert, hilft leider auch nicht. Der Wäschetrockner steht seit Stunden auf 97.5 W obwohl kein einziger Impuls mehr kommt. Damit funktioniert mein Skript, dass mir das Ende der Waschmaschine bzw. des Trockners anzeigt, nicht mehr :-(</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/807454</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/807454</guid><dc:creator><![CDATA[WolfgangFB]]></dc:creator><pubDate>Sun, 29 May 2022 17:05:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ESPHome: pulse_meter timeout geht nicht on Sat, 28 May 2022 22:08:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wolfgangfb" aria-label="Profile: wolfgangfb">@<bdi>wolfgangfb</bdi></a> said in <a href="/post/807002">ESPHome: pulse_meter timeout geht nicht</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Die Waschmaschine stand stundenlang auf 578W obwohl kein einziger Puls kam.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Komisch, wie ob die Zentrale das <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/0030-20e3.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--zero" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":zero:" alt="0⃣" />W nicht mitbekommen hat <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f914.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--thinking_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":thinking_face:" alt="🤔" /></p>
<p dir="auto">Es gibt eine <a href="https://esphome.io/components/sensor/index.html#base-sensor-configuration" rel="nofollow ugc">Sensor Option</a> namens <code>force_update</code>, dann sollten auch gleiche Werte an die Zentrale geschickt werden. Vielleicht willst du das mal testen.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">In den Logs steht auch immer wieder, dass ein Timeout detektiert worden ist, leider teilt das Logfile nicht mit, um welchen pulse_meter es geht.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Eventuell mal das <code>level</code> im <code>logger</code> auf <code>verbose</code> oder <code>very_verbose</code> stellen, dann sollte genügend infos im Log stehen um das betroffene pulse meter eindeutig identifizieren zu können.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/807114</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/807114</guid><dc:creator><![CDATA[OpenSourceNomad]]></dc:creator><pubDate>Sat, 28 May 2022 22:08:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ESPHome: pulse_meter timeout geht nicht on Sat, 28 May 2022 18:53:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/opensourcenomad" aria-label="Profile: opensourcenomad">@<bdi>opensourcenomad</bdi></a><br />
Ich habe es auch mit internal_filter-mode probiert. Kein Erfolg.</p>
<p dir="auto">Hier mal mit Grafana aufgezeichnet. Die Waschmaschine stand stundenlang auf 578W obwohl kein einziger Puls kam. Als dann endlich mal einer kam hat es dann geklappt.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1653763992174-esp_0.jpg" alt="esp_0.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">In den Logs steht auch immer wieder, dass ein Timeout detektiert worden ist, leider teilt das Logfile nicht mit, um welchen pulse_meter es geht.</p>
<pre><code>[20:51:27][D][pulse_meter:061]: No pulse detected for 300s, assuming 0 pulses/min
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/807002</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/807002</guid><dc:creator><![CDATA[WolfgangFB]]></dc:creator><pubDate>Sat, 28 May 2022 18:53:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ESPHome: pulse_meter timeout geht nicht on Sun, 20 Mar 2022 14:29:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wolfgangfb" aria-label="Profile: wolfgangfb">@<bdi>wolfgangfb</bdi></a> said in <a href="/post/780282">ESPHome: pulse_meter timeout geht nicht</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">3W/h ist leider realistisch für einen Herd mit elektronischer Steuerung (Touch-Bedienung).</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Dann passt doch alles?</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Außerdem liefert ESP-Home ja nur aufgrund von Änderungen der Impulse sowohl die Leistung als auch die Energie, die Energie wird immer schön weiter hochgezählt, die Leistung aber in den Pausen nicht auf 0 gesetzt.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das bei mir nicht so, habe ab er auch keinen S0 Zähler im Einsatz.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1647786155592-321782ed-c7f0-4107-9313-b5eaecdc70a5-image.png" alt="321782ed-c7f0-4107-9313-b5eaecdc70a5-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /> <img src="/assets/uploads/files/1647786183450-1ea0e42a-e5fe-4f3f-b222-999daa3c4666-image.png" alt="1ea0e42a-e5fe-4f3f-b222-999daa3c4666-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Sind denn das hier:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Leistung:</p>
<pre><code>1129.66 	true 	esphome.0 	2022-03-15 14:20:14.053 	
304.36 	true 	esphome.0 	2022-03-15 14:20:43.812 	
1077.2 	true 	esphome.0 	2022-03-15 14:20:52.188 	
302.24 	true 	esphome.0 	2022-03-15 14:21:22.267 	
299.16 	true 	esphome.0 	2022-03-15 14:26:22.293
</code></pre>
</blockquote>
<p dir="auto">tatsächlich alle Leistungsdaten zwischen 14:20 und 14:26 (also lückenlos)? Ein bisschen mager.</p>
<p dir="auto">Aber am S0 Ausgang ja eigentlich auch keine Leistungsdaten sondern nur Verbräuche, korrekt? <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f914.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--thinking_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":thinking_face:" alt="🤔" /></p>
<blockquote>
<p dir="auto">die Leistung aber in den Pausen nicht auf 0 gesetzt.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Versuch mal den <code>internal_filter_mode</code> auf <code>PULSE</code> zu setzen und schau ob die Leistung dann sauber auf <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/0030-20e3.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--zero" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":zero:" alt="0⃣" /> zurück fällt. (Siehe <a href="https://esphome.io/components/sensor/pulse_meter.html" rel="nofollow ugc">pulse meter docs</a>)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/780377</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/780377</guid><dc:creator><![CDATA[OpenSourceNomad]]></dc:creator><pubDate>Sun, 20 Mar 2022 14:29:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ESPHome: pulse_meter timeout geht nicht on Sun, 20 Mar 2022 11:18:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Vorab. Wie lösche ich denn ein Post, ich habe gerade aus versehen den Falschen Beitrag ohne eiegenen Text zitiert.</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/opensourcenomad" aria-label="Profile: opensourcenomad">@<bdi>opensourcenomad</bdi></a> sagte in <a href="/post/777936">ESPHome: pulse_meter timeout geht nicht</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wolfgangfb" aria-label="Profile: wolfgangfb">@<bdi>wolfgangfb</bdi></a> said in <a href="/post/777530">ESPHome: pulse_meter timeout geht nicht</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Obwohl mein Herd seit Stunden aus ist liefert mir ESPHome konstante 299W.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Wo kommt denn der pulse genau her? Ist eventuell ein Schätzeisen involviert?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ein Stromzähler mit S0 Ausgang (sieht man aber auch im ESP Code), da ist wirklich nur  der Herd dran. Ich kann das auch überwachen, am Stromzähler leuchtet bei jedem Impuls eine rote LED und in dem Moment liefert ESP Home auch einen neuen Wert für die aufsummierte Energie.</p>
<blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto">Hier die Werte der Energie:</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Bisschen hoher standby für einen Herd (~3W/h), wahrscheinlich misst du mehr als nur den Herd, Standby eines Schätzeisen zzgl. Ungenauigkeit eventuell?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">3W/h ist leider realistisch für einen Herd mit elektronischer Steuerung (Touch-Bedienung). Außerdem liefert ESP-Home ja nur aufgrund von Änderungen der Impulse sowohl die Leistung als auch die Energie, die Energie wird immer schön weiter hochgezählt, die Leistung aber in den Pausen nicht auf 0 gesetzt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/780282</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/780282</guid><dc:creator><![CDATA[WolfgangFB]]></dc:creator><pubDate>Sun, 20 Mar 2022 11:18:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ESPHome: pulse_meter timeout geht nicht on Sun, 20 Mar 2022 11:15:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wolfgangfb" aria-label="Profile: wolfgangfb">@<bdi>wolfgangfb</bdi></a> sagte in <a href="/post/777530">ESPHome: pulse_meter timeout geht nicht</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Obwohl mein Herd seit Stunden aus ist liefert mir ESPHome konstante 299W.</p>
<pre><code>  - platform: pulse_meter
    pin: GPIO04 # 
    internal_filter: 100ms
    unit_of_measurement: 'W'
    name: 'GPIO04.state power 10_L13_Herd'
    timeout: 300s
    filters:
      - multiply: 150
      - median:    
          window_size: 3
          send_every: 1
    total:
      unit_of_measurement: 'Wh'
      name: 'GPIO04.state energy 10_L13_Herd'
      accuracy_decimals: 1
      filters:
        - multiply: 2.5  

</code></pre>
<p dir="auto">Hier die Werte der Energie:</p>
<pre><code>695 	true 	esphome.0 	2022-03-15 14:21:22.267 	
697.5 	true 	esphome.0 	2022-03-15 14:31:19.644 	
700 	true 	esphome.0 	2022-03-15 14:54:31.848 	
702.5 	true 	esphome.0 	2022-03-15 15:51:04.584 	
705 	true 	esphome.0 	2022-03-15 16:22:40.759 	
707.5 	true 	esphome.0 	2022-03-15 16:46:41.891
</code></pre>
<p dir="auto">und die Leistung:</p>
<pre><code>1129.66 	true 	esphome.0 	2022-03-15 14:20:14.053 	
304.36 	true 	esphome.0 	2022-03-15 14:20:43.812 	
1077.2 	true 	esphome.0 	2022-03-15 14:20:52.188 	
302.24 	true 	esphome.0 	2022-03-15 14:21:22.267 	
299.16 	true 	esphome.0 	2022-03-15 14:26:22.293
</code></pre>
<p dir="auto">Was mache ich hier falsch?</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/780275</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/780275</guid><dc:creator><![CDATA[WolfgangFB]]></dc:creator><pubDate>Sun, 20 Mar 2022 11:15:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ESPHome: pulse_meter timeout geht nicht on Wed, 16 Mar 2022 11:33:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wolfgangfb" aria-label="Profile: wolfgangfb">@<bdi>wolfgangfb</bdi></a> said in <a href="/post/777530">ESPHome: pulse_meter timeout geht nicht</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Obwohl mein Herd seit Stunden aus ist liefert mir ESPHome konstante 299W.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Wo kommt denn der pulse genau her? Ist eventuell ein Schätzeisen involviert?</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Hier die Werte der Energie:</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Bisschen hoher standby für einen Herd (~3W/h), wahrscheinlich misst du mehr als nur den Herd, Standby eines Schätzeisen zzgl. Ungenauigkeit eventuell?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/777936</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/777936</guid><dc:creator><![CDATA[OpenSourceNomad]]></dc:creator><pubDate>Wed, 16 Mar 2022 11:33:14 GMT</pubDate></item></channel></rss>