<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[HMIP Level-Werte ohne manuelle Auslösung]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen!</p>
<p dir="auto">Mir ist in letzter Zeit ein etwas seltsamer Verhalten des Hmip-Adapters aufgefallen. Kann natürlich auch vom Aktor bzw. vom AP selbst kommen. Jedenfalls hoffe ich, dass evtl schon mal jemand dieses Problem hatte und evtl eine Lösung hat. Ich poste es einfach mal in diesem Forum, da ohne Log vom IOBroker hätte ich es gar nicht bemerkt.</p>
<p dir="auto">Hier zunächst mal das Logfile:</p>
<p dir="auto"></p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Spoiler</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><p></p>
<pre><code>2021-09-02 08:00:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Kaempfer: Check basis for sunprotect. Height:0 &gt; HeightDownSun: 0.55 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
2021-09-02 08:00:02.054 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Sunprotect for Kaempfer is active
2021-09-02 08:00:02.055 - debug: shuttercontrol.0 (31610) RangeMinus: 95 &lt; 95.8RangePlus: 145 &gt; 95.8
2021-09-02 08:00:02.056 - info: shuttercontrol.0 (31610) Set ID: Kaempfer value: 0.55%
2021-09-02 08:00:02.058 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Sunprotect Kaempfer old height: 0% new height: 0.55%
2021-09-02 08:00:02.122 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Shutter state changed: Kaempfer old value = 0 new value = 0.55
2021-09-02 08:00:02.124 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Kaempfer Old value = 0. New value = 0.55. automatic is active
2021-09-02 08:01:32.060 - debug: shuttercontrol.0 (31610) save current height after State Check: 0% from Kaempfer

Zeitsprung....

2021-09-02 09:08:09.393 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Shutter state changed: Kaempfer old value = 0 new value = 0.55
2021-09-02 09:09:39.396 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Kaempfer drived manually to 0.55. Old value = 0. New value = 0.55
2021-09-02 09:09:39.398 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Kaempfer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 
</code></pre>
<p dir="auto"></p></section></section><p></p>
<p dir="auto">Ich muss dazu sagen, dass ich über den Adapter Shuttercontrol die Rolladen für eine automatisierte Beschattung ansteuern lasse. Der Adapter reagiert aber nur auf State-Änderungen die er vom hmip-Adapter bekommt.</p>
<p dir="auto">Im Log siehr man nun das der Rolladen planmäßig um 08:00 Uhr gefahren wurde auf das voreingestellte Level von 55%.<br />
Um 09:08 Uhr, also über eine Stunde später wird auf einmal eine State-Änderung gemeldet, welche aber defintiv nicht vorhanden war. Der Rolladen hat sich zum einen nicht bewegt und zum Anderen hat niemand dies manuell ausgelöst. Weder am Aktor noch per App.</p>
<p dir="auto">Hatte schon mal wer dieses Phänomen?</p>
<p dir="auto">Danke und schönes WE!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/47537/hmip-level-werte-ohne-manuelle-auslösung</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 19:26:02 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/47537.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 04 Sep 2021 07:53:21 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to HMIP Level-Werte ohne manuelle Auslösung on Wed, 08 Sep 2021 08:15:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hi und erstmal Danke für deine Antwort.</p>
<p dir="auto">Da kann ich dir nur recht geben. Der Geist scheint auch nur ab und an mal zu erwachen.</p>
<p dir="auto">Auch wenn ich bei weitem nicht der Beste bin, was Smarthome angeht, vermute ich hier doch eher einen Bug auf der HomematicIP-Seite. Denn tatsächlich gibt es auf meinem System kein Script, welcher auch nur einen Rolladen-Aktor ansteuert.</p>
<p dir="auto">Grüße</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/674895</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/674895</guid><dc:creator><![CDATA[puppet1912]]></dc:creator><pubDate>Wed, 08 Sep 2021 08:15:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HMIP Level-Werte ohne manuelle Auslösung on Wed, 08 Sep 2021 05:02:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/puppet1912" aria-label="Profile: puppet1912">@<bdi>puppet1912</bdi></a> Geister in der Maschiene gabs seit dem ich denken kann...<br />
im entdefekt wars immer derjenige der es Programmiert hat...</p>
<p dir="auto">also wird irgendwas dein Datenpunkt triggern.. sei es den ein BLockly, javascript.. oder oder..</p>
<p dir="auto">oder einfach ein BUG der es HM seitg auslöst</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/674872</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/674872</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Wed, 08 Sep 2021 05:02:09 GMT</pubDate></item></channel></rss>