Adapter "smartmeter"
-
@martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
@Homoran said in Adapter "smartmeter":
@martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
Ich hab einen Volkszähler Lesekopf mit RS232 Anschluß. Den hab ich über einen Konverter auf USB umgemodelt.
Unter Windows hab ich mit hterm gechecktwenn der unter WIN funktioniert muss so eion Konverter unter Linux noch lange nicht funktionieren
Klar verstehe ich. Kann ich das irgendwie testen ?
Ist Neuland für mich, daher taste ich mich da grade ran.Es scheint ja etwas zu kommen.
Allerdings unverständliches.Stelle mal auf D0 um und sieh was dann im log steht
-
@martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
ehz-iw8e2a5l0eq2p
Nehme alles zurück!
Der Zähler verfügt über 2 optische Datenschnittstellen, die in Anlehnung
an die IEC 62056-21 ausgeführt sind.
Auf der Vorderseite befindet sich eine unidirektionale Schnittstelle
(INFO-Schnittstelle), die dem Endkunden zugänglich ist und per Konfiguration
freigegeben wird.
Auf der Rückseite befindet sich eine bidirektionale D0-Schnittstelle, die
durch eine Betriebsplombe schützbar ist und dem MSB als Kommunikationsschnittstelle
dient.
Auf beiden Schnittstellen wird ein identischer Datensatz ausgegeben,
der durch den MSB konfigurierbar ist.
Als Kommunikationsprotokoll wird SML verwendet. Die Baudrate
beträgt 9600 Baud fest. Die maximale Übertragungszeit eines Datentelegramms
beträgt ca. 400 msLaut Foto sind da die beiden optischen Schnittstellen direkt nebeneinander, einmal zum Programmieren, einmal zum auslesen (rechts)
SML ist also korrekt - ist es auch die richtige LED?
Habe auf die Schnelle jetzt nicht deinen Zähler gefunden. Nur den ehz-K nicht den eHZ-I - hat der überhaupt eine Datenschnittstelle oder nur eine Impuslschnittstelle?
-
@martinschm Du hast doch schon auf GitHub ein Issue angelegt oder ?! Dann jetzt bitte Geduld bis ich Zeit finde mir das anzusehen. Wenn es immer das gleiche und der gleiche Offset ist dann muss ich ganz tief in die Message und die SML-Specs reinschauen was da wieder abgeht.
Also geduld bitte. Es sieht generell alles ok aus.
-
@martinschm Ok, hier stimmt irgendwas denke ich beim lesen nicht. Die Message ist die ersten grob 310 bytes ok und dann komisch/kaputt. Ist der "Offset" mit dem Fehler immer der gleiche? Schau mal ob der Kopf korrekt sitzt. Es ist schon ungewöhnlich das es generell klappt von daher kann es gut auch eine Kommunikationsstörung sein. Versuchs mal mit nem aktiven USB Hub anzuschliessen.
-
@martinschm Achja zur onfig nich: SML is "read only". Da brauchst Du nichts bidirektionales. Versuch mal, nicht das sich senden und lesen irgendwie in die Quere kommen
-
@Homoran said in Adapter "smartmeter":
@martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
ehz-iw8e2a5l0eq2p
Nehme alles zurück!
Laut Foto sind da die beiden optischen Schnittstellen direkt nebeneinander, einmal zum Programmieren, einmal zum auslesen (rechts)
SML ist also korrekt - ist es auch die richtige LED?
Habe auf die Schnelle jetzt nicht deinen Zähler gefunden. Nur den ehz-K nicht den eHZ-I - hat der überhaupt eine Datenschnittstelle oder nur eine Impuslschnittstelle?
Hi, so sieht mein Zähler aus. Oben rechts hab ich den Lesekopf drauf
Dort hab ich auch die Pin eingeleuchtet und danach den Lesekopf drauf platziert.
-
@apollon77 said in Adapter "smartmeter":
@martinschm Du hast doch schon auf GitHub ein Issue angelegt oder ?! Dann jetzt bitte Geduld bis ich Zeit finde mir das anzusehen. Wenn es immer das gleiche und der gleiche Offset ist dann muss ich ganz tief in die Message und die SML-Specs reinschauen was da wieder abgeht.
Also geduld bitte. Es sieht generell alles ok aus.
Nein bisher noch nicht. Würde ich machen wenn klar ist, das es ein Bug ist. Bin bisher noch von einem Fehler in meinem Setup ausgegangen.
-
@apollon77 said in Adapter "smartmeter":
@martinschm Ok, hier stimmt irgendwas denke ich beim lesen nicht. Die Message ist die ersten grob 310 bytes ok und dann komisch/kaputt. Ist der "Offset" mit dem Fehler immer der gleiche? Schau mal ob der Kopf korrekt sitzt. Es ist schon ungewöhnlich das es generell klappt von daher kann es gut auch eine Kommunikationsstörung sein. Versuchs mal mit nem aktiven USB Hub anzuschliessen.
Ich meine es war immer der gleiche Offset. Muss ich aber heute abend mal überprüfen. Komme von unterwegs nicht auf den Raspberry.
Ist der aktive USB Hub für mehr Versorgungsspannung oder hat es damit eine besondere Bewandtnis ?
Hab aktuell keinen da, könnte es aber mal mit einem stärkeren Netzteil probieren. Glaube aktuell sind es 2A bei einem Rasberry3. Da hängt außer dem Lesekopf nichts weiter dran.@apollon77 said in Adapter "smartmeter":
@martinschm Achja zur onfig nich: SML is "read only". Da brauchst Du nichts bidirektionales. Versuch mal, nicht das sich senden und lesen irgendwie in die Quere kommen
Probiere ich heute abend auch mal aus.
-
@martinschm Ja mehr Spannung, damit stärkere Signale und damit weniger Chance auf Übertragungsfehler.
-
@apollon77 said in Adapter "smartmeter":
@martinschm Ja mehr Spannung, damit stärkere Signale und damit weniger Chance auf Übertragungsfehler.
Hi,
ich probiere es heute mal mit einem anderen Netzteil. Würde es aber nicht Sinn machen, das der Fehler variiert anstatt immer gleich zu sein ?Es wäre doch extremer Zufall wenn die Spannung immer an der gleichen Stelle zu gering wäre und dadurch den identischen Fehler produziert.
-
@apollon77 said in Adapter "smartmeter":
@martinschm Ja mehr Spannung, damit stärkere Signale und damit weniger Chance auf Übertragungsfehler.
Ich vermelde (Teil)Erfolg
Hab den Lesekopf nochmal anders platziert und dann den Adapter aktiviert. Es kam wieder die gleiche Fehlermeldung.
Dann hab ich noch von bidirektional auf "nur lesend" umgestellt und es klappt.
smartmeter.0 2019-08-06 20:31:44.508 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2019-08-06 20:31:44.506 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2019-08-06 19:31:42.281 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.16.0 host.ubntcontrol 2019-08-06 19:31:37.312 info instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 30461 host.ubntcontrol 2019-08-06 19:31:35.363 info instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK) host.ubntcontrol 2019-08-06 19:31:34.766 info stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 30063 host.ubntcontrol 2019-08-06 19:31:34.765 info stopInstance system.adapter.smartmeter.0 smartmeter.0 2019-08-06 19:31:34.771 info ERROR CLOSING SERIALPORT host.ubntcontrol 2019-08-06 19:31:34.764 info object change system.adapter.smartmeter.0 smartmeter.0 2019-08-06 19:31:04.227 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-06 19:30:02.171 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2019-08-06 19:30:02.169 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2019-08-06 19:29:00.144 info Received 10 values, 10 updated smartmeter.0 2019-08-06 19:28:58.739 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.16.0 host.ubntcontrol 2019-08-06 19:28:55.415 info instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 30063 host.ubntcontrol 2019-08-06 19:28:53.448 info instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
Hab die Abfragefrequenz anfänglich auf 60s gesetzt und dann wieder auf 300s rauf. Mal schauen wie stabil es jetzt läuft.
-
So, scheint jetzt stabil zu laufen
smartmeter.0 2019-08-06 20:46:48.695 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-06 20:41:46.993 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-06 20:36:45.899 info Received 10 values, 10 updated
Jetzt muß ich den iobroker nur noch als Slave einbinden und meinem anderen unter ordnen.
-
@martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
Dort hab ich auch die Pin eingeleuchtet und danach den Lesekopf drauf platziert.
Die Pin müsste in die linke der zwei LEDs gehen, die Daten kommen aus der rechten Led.
Da musst du exakt platzieren -
@martinschm Super
-
Musste den Raspi gestern kurz vom Netz nehmen, weil das Unwetter uns Wasser in den Keller gedrückt hat. Seit heute morgen ist er wieder online. Es scheint meistens zu klappen, gelegentlich kommt ein Fehler.
Könnte das auch am Arbeitsspeicher liegen ?
Auf dem gleichen Raspi läuft auch der uniFi Controller.smartmeter.0 2019-08-07 19:31:33.425 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 19:26:32.798 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 19:21:32.072 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 19:16:31.464 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 19:11:30.170 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 19:06:29.673 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2019-08-07 19:06:29.672 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2019-08-07 19:01:27.653 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 18:56:26.702 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 18:51:25.268 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 18:46:23.510 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 18:41:22.787 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 18:36:21.692 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 18:31:20.776 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 18:26:19.795 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2019-08-07 18:26:19.795 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2019-08-07 18:21:17.774 info Received 10 values, 5 updated smartmeter.0 2019-08-07 18:16:16.219 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2019-08-07 18:16:16.218 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2019-08-07 18:11:14.199 info Received 10 values, 5 updated smartmeter.0 2019-08-07 18:06:13.171 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 18:01:11.818 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 17:56:11.064 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 17:51:10.072 info Received 10 values, 5 updated smartmeter.0 2019-08-07 17:46:09.611 info Received 10 values, 5 updated smartmeter.0 2019-08-07 17:41:08.898 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 17:36:08.307 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 17:31:07.783 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2019-08-07 17:31:07.782 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2019-08-07 17:26:05.765 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 17:21:04.484 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 17:16:02.695 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 17:11:01.847 info Received 10 values, 5 updated smartmeter.0 2019-08-07 17:06:00.164 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 17:00:59.616 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 16:55:58.212 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 16:50:57.144 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 16:45:56.214 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 16:40:54.454 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 16:35:53.427 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 16:30:52.129 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 16:25:51.093 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2019-08-07 16:25:51.092 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2019-08-07 16:20:49.073 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 16:15:48.466 info Received 10 values, 5 updated smartmeter.0 2019-08-07 16:10:47.609 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2019-08-07 16:10:47.608 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2019-08-07 16:05:45.571 info Received 10 values, 5 updated smartmeter.0 2019-08-07 16:00:44.803 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2019-08-07 16:00:44.801 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2019-08-07 15:55:42.784 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 15:50:41.653 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 15:45:40.087 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 15:40:39.621 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 15:35:37.705 info Received 10 values, 5 updated smartmeter.0 2019-08-07 15:30:36.214 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2019-08-07 15:30:36.213 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2019-08-07 15:25:34.192 info Received 10 values, 3 updated smartmeter.0 2019-08-07 15:20:33.477 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2019-08-07 15:20:33.476 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2019-08-07 15:15:31.454 info Received 10 values, 3 updated
-
setz mal den Timeout höher ... auf was steht er?
-
@apollon77 aktuell 300 Sekunden, der default.
Kann es auch an der seriellen Antwort Wartezeit liegen. Die steht auf 2s. Hab ich meine ich nicht geändert, im Infotext steht default wäre 120s.
-
Setz die Antwortzeit mal höher ...
-
@apollon77 said in Adapter "smartmeter":
Setz die Antwortzeit mal höher ...
Hab ich. Aktuell 20 Sekunden. Das Problem scheint nicht mehr aufzutreten.
Habe den Pi mit dem Lesekopf gestern noch als Slave eingebunden und die Werte kommen jetzt schön am Master an.
Allerdings verstehe ich grade die Werte noch nicht ganz.
Die 64027 kWh ist die Gesamtproduktion meiner Anlage, die 11130 kWh ist der Bezug aus dem Netz. Ich verstehe nur nicht, warum T2 beides 0 ist. Hier in der Gegend ist es grade sonnig, also sollte meine Anlage irgendwas produzieren und sofern die Kühlschränke nicht beide ausgefallen sind sollte auch Strom verbraucht werden.
Kann man die Werte eigentlich auch in Watt statt kWh bekommen ?
-
@martinschm Dachte mir das 2s in komische Fälle läuft. Beispiel: Dein Zähler sendet jede 1-2 Sekunden die Daten und braucht dafür 400-500ms ... Du liesst alle 5 Minuten aus ... Es kann also sein das der Adapter startet zu lesen wenn der Datenstrom gerade schon begonnen hat, also ist das was gerade kommt für Ihn nicht nutzbar weil der Anfang fehlt. je nachdem wie lang die Pause zwischen den Nachrichten ist und so kann es sein das er dann aufhört zu lesen (weil die 2s rum sind) bevor die zweite Nachricht komplett gesetzt wurde.
Er hat also Daten gesammelt wo einmal anfang und einmal das Ende fehlt ... alles in alles also Müll Ich denke mit 3 oder 4s sollte es auch tun. Aber 20s ist die sichere Seite.T2 ist der zweite Tarif - es gibt ja Angebote wo Nacht- und Tagtarife unterschieden werden. Also für mich normal das T2 eher leer ist. Dafür ist T2 da. Und das sind die Zählerstände.
Deine aktuelle Wirkleistung siehst Du ganz oben ... das sagt in dem Fall aber nur "da ist mehr strom als nötig" Also du verkaufst gerade. Um zu wissen wieviel du verbrauchst müssest Du jetzt aus dem Wechselrichter ziehen was Du gerade produzierst und mit dem 0.16.7 Wert vergleichen. Die Produktion sollte höher sein als der Wert im Moment. Die Differenz ist dein aktueller Verbrauch.Der Stromzähler kann beim aktuellen Verbrauch nicht zwischen Verbrauch und Erzeugung unterscheiden.
Was willst Du in Watt haben? Die 0.1.6.7 ist Watt, weil nur die als Watt sinn macht. Zählerstände als Wh machen in meinen Augen wenig sinn ... falls doch hilft ein kleines Javascript/Blockly beim umrechnen.
Der Adapter zeigt exakt die Werte die vom Zähler geliefert werden. Keine Umrechnungen!