<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/foxriver76" aria-label="Profile: foxriver76">@<bdi>foxriver76</bdi></a>, du arbeitest doch am hm-rpc mit?</p>
<p dir="auto">Ich hab ein Phänomen, womit zB der Shuttercontrol-Adapter nicht richtig arbeiten kann.</p>
<p dir="auto">Ich erklär es kurz.<br />
Rollo A ist auf 100 und wird auf zB 70 gefahren.<br />
Nun steht im .Level 100, dann zB 98 und dann 70.</p>
<p dir="auto">Dadurch, dass kurz nach dem Schalten zB 98 steht, schmeisst es den Shuttercontrol in den Manu_Mode.</p>
<p dir="auto">Meine Frage ist nun, von wo kommt der Zwischenschritt (eigentlich komplett umsonst) und kann man das irgendwie umgehen? Verwendet wird eine CCU3.</p>
<p dir="auto">Danke</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/45787/hm-broll-werte</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 17:08:41 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/45787.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 14 Jun 2021 22:19:57 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to HM-BROLL Werte on Fri, 18 Jun 2021 12:09:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/simatec" aria-label="Profile: simatec">@<bdi>simatec</bdi></a> sagte in <a href="/post/643986">HM-BROLL Werte</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Es wäre mal interessant beim Start des Sonneschutz den Log zu sehen<br />
Wenn du den Log mal posten könntest, wäre super</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das ist der Log von damals. Ist vom ganzen Tag.</p>
<p dir="auto"><a href="/assets/uploads/files/1624018181997-shuttercontrol-debug-log-von-heute.txt">shuttercontrol-debug-log-von-heute.txt</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/644000</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/644000</guid><dc:creator><![CDATA[Negalein]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Jun 2021 12:09:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HM-BROLL Werte on Fri, 18 Jun 2021 11:54:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/negalein" aria-label="Profile: negalein">@<bdi>negalein</bdi></a> Leider nein ... Es wäre mal interessant beim Start des Sonneschutz den Log zu sehen<br />
Wenn du den Log mal posten könntest, wäre super</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/643986</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/643986</guid><dc:creator><![CDATA[simatec]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Jun 2021 11:54:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HM-BROLL Werte on Fri, 18 Jun 2021 07:58:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/simatec" aria-label="Profile: simatec">@<bdi>simatec</bdi></a> sagte in <a href="/post/642811">HM-BROLL Werte</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Dann checkt shuttercontrol den Status</p>
</blockquote>
<p dir="auto">konntest du am Log was erkennen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/643840</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/643840</guid><dc:creator><![CDATA[Negalein]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Jun 2021 07:58:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HM-BROLL Werte on Tue, 15 Jun 2021 06:53:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/simatec" aria-label="Profile: simatec">@<bdi>simatec</bdi></a> sagte in <a href="/post/642811">HM-BROLL Werte</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">hier fehlt aber noch der Log nach 120 Sekunden</p>
</blockquote>
<p dir="auto">stimmt, da war ich voreilig ;)</p>
<p dir="auto">müsste jetzt zu sehen sein.</p>
<pre><code>2021-06-15 08:46:41.123  - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (24894) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer old value = 100 new value = 98.5
2021-06-15 08:46:41.124  - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (24894) Rollo Wohnzimmer drived manually to 98.5. Old value = 100. New value = 98.5
2021-06-15 08:46:41.125  - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (24894) Rollo Wohnzimmer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 
2021-06-15 08:46:55.435  - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (24894) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer old value = 100 new value = 50
2021-06-15 08:46:55.436  - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (24894) Rollo Wohnzimmer drived manually to 50. Old value = 100. New value = 50
2021-06-15 08:46:55.436  - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (24894) Rollo Wohnzimmer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 
2021-06-15 08:46:59.712  - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (24894) system.adapter.admin.0: logging true
2021-06-15 08:47:19.330  - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (24894) system.adapter.admin.0: logging false
2021-06-15 08:48:41.150  - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (24894) save current height after State Check: 50% from Rollo Wohnzimmer
2021-06-15 08:48:41.150  - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (24894) Shutter Rollo Wohnzimmer was moved manually to: 50% while window was open - prevent trigger from driving back 
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/642813</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/642813</guid><dc:creator><![CDATA[Negalein]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Jun 2021 06:53:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HM-BROLL Werte on Tue, 15 Jun 2021 06:50:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/negalein" aria-label="Profile: negalein">@<bdi>negalein</bdi></a> OK, hier fehlt aber noch der Log nach 120 Sekunden .... Dann checkt shuttercontrol den Status</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/642811</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/642811</guid><dc:creator><![CDATA[simatec]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Jun 2021 06:50:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HM-BROLL Werte on Tue, 15 Jun 2021 06:48:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/simatec" aria-label="Profile: simatec">@<bdi>simatec</bdi></a> sagte in <a href="/post/642807">HM-BROLL Werte</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Fahre mal bitte den betroffenen Rollladen und poste nur diesen Log</p>
</blockquote>
<p dir="auto">dies ist einer davon.<br />
Betroffen sind alle BROLL und FROLL</p>
<pre><code>2021-06-15 08:46:41.123  - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (24894) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer old value = 100 new value = 98.5
2021-06-15 08:46:41.124  - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (24894) Rollo Wohnzimmer drived manually to 98.5. Old value = 100. New value = 98.5
2021-06-15 08:46:41.125  - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (24894) Rollo Wohnzimmer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 
2021-06-15 08:46:55.435  - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (24894) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer old value = 100 new value = 50
2021-06-15 08:46:55.436  - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (24894) Rollo Wohnzimmer drived manually to 50. Old value = 100. New value = 50
2021-06-15 08:46:55.436  - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (24894) Rollo Wohnzimmer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 
2021-06-15 08:46:59.712  - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (24894) system.adapter.admin.0: logging true
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/642810</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/642810</guid><dc:creator><![CDATA[Negalein]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Jun 2021 06:48:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HM-BROLL Werte on Tue, 15 Jun 2021 06:43:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/negalein" aria-label="Profile: negalein">@<bdi>negalein</bdi></a> Fahre mal bitte den betroffenen Rollladen und poste nur diesen Log</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/642807</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/642807</guid><dc:creator><![CDATA[simatec]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Jun 2021 06:43:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HM-BROLL Werte on Tue, 15 Jun 2021 06:35:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/simatec" aria-label="Profile: simatec">@<bdi>simatec</bdi></a> sagte in <a href="/post/642803">HM-BROLL Werte</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Zeige mal deinen Debug-Log wenn die Überprüfung nach 120 Sek stattfindet</p>
</blockquote>
<p dir="auto">siehe <a href="https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-2-x/3198?_=1623737481949">hier</a> in deinem Adapter-Thread.</p>
<p dir="auto">Hab dort den Debug usw.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/642806</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/642806</guid><dc:creator><![CDATA[Negalein]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Jun 2021 06:35:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HM-BROLL Werte on Tue, 15 Jun 2021 06:28:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/negalein" aria-label="Profile: negalein">@<bdi>negalein</bdi></a> Zeige mal deinen Debug-Log wenn die Überprüfung nach 120 Sek stattfindet</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/642803</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/642803</guid><dc:creator><![CDATA[simatec]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Jun 2021 06:28:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HM-BROLL Werte on Tue, 15 Jun 2021 06:27:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/simatec" aria-label="Profile: simatec">@<bdi>simatec</bdi></a> sagte in <a href="/post/642798">HM-BROLL Werte</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Für Rollläden, die ihren Status während der Fahrt wechseln, habe ich diese Funktion drin.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Bei den Extra-Einstellungen bin ich schon auf 120. Das half leider auch nicht.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1623738436220-1623503037641-instances-iobroker-4.png" alt="1623503037641-instances-iobroker-4.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/642802</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/642802</guid><dc:creator><![CDATA[Negalein]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Jun 2021 06:27:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HM-BROLL Werte on Tue, 15 Jun 2021 06:21:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/negalein" aria-label="Profile: negalein">@<bdi>negalein</bdi></a> Für Rollläden, die ihren Status während der Fahrt wechseln, habe ich diese Funktion drin.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1623738073340-dff78963-4910-4c7e-8c5c-8d082b9f89b3-image.png" alt="dff78963-4910-4c7e-8c5c-8d082b9f89b3-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Je nachdem wie lange der Rollladen fährt, kannst du mit der Zeit rumspielen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/642798</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/642798</guid><dc:creator><![CDATA[simatec]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Jun 2021 06:21:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HM-BROLL Werte on Tue, 15 Jun 2021 06:20:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/foxriver76" aria-label="Profile: foxriver76">@<bdi>foxriver76</bdi></a> sagte in <a href="/post/642794">HM-BROLL Werte</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">dass gesendet wird von CCU</p>
</blockquote>
<p dir="auto">das war aber Auch bei den Bl1 Aktoren zumindest früher (reine HM vor ioBroker-Zeit) so.<br />
ich hatte damals vermutet, dass kontinuierlich die Position gesendet werden sollte.</p>
<p dir="auto">Irgendwann gab es nur noch die Endposition.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/642797</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/642797</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Jun 2021 06:20:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HM-BROLL Werte on Tue, 15 Jun 2021 06:14:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/foxriver76" aria-label="Profile: foxriver76">@<bdi>foxriver76</bdi></a> sagte in <a href="/post/642794">HM-BROLL Werte</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">CCU meldet den Wert so und glaube  der DP Working wird auf true gesetzt so lange er fährt. Ich denke über den Working Dp sollte man sagen können, dass es gerade ne aktive Fahrt ist und kein endzustand.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Danke für die Info. Werde das mal weitergeben. Eventuell kann <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/simatec" aria-label="Profile: simatec">@<bdi>simatec</bdi></a> dies als Kontrolle in den Adapter einbauen.<br />
Sind ja sicher einige mit Homematic Komponenten.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/642795</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/642795</guid><dc:creator><![CDATA[Negalein]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Jun 2021 06:14:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HM-BROLL Werte on Tue, 15 Jun 2021 06:07:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/negalein" aria-label="Profile: negalein">@<bdi>negalein</bdi></a> CCU meldet den Wert so und glaube  der DP Working wird auf true gesetzt so lange er fährt. Ich denke über den Working Dp sollte man sagen können, dass es gerade ne aktive Fahrt ist und kein endzustand. Ich denke der Hauptgrund dass gesendet wird von CCU ist auch dieser dp aber der Rollo ist halt schon losgefahren und daher so ein krummer Wert</p>