<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Modbus: Einzelnes Bit im Holding Register setzen?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Liebe Modbus-Versteher, ich bräuchte mal Hilfe:</p>
<p dir="auto">Ich habe mein E3/DC "Hauskraftwerk" per Modbus in den ioBroker gebracht, funktioniert auch alles soweit. Jetzt habe ich Probleme mit einem Holding Register (40088 = WallBox_0_CTRL), das den Wallbox-Status anzeigt und ändert - jedes Bit hat eine andere Bedeutung. Manche Bits sind nur lesbar, andere auch schreibbar. Aus der Anleitung:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1620715340282-bildschirmfoto-2021-05-11-um-08.42.00.png" alt="Bildschirmfoto 2021-05-11 um 08.42.00.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Ich möchte jetzt ein spezielle Bit (Bit 1 = Solarbetrieb) ändern. Mein erster Ansatz war, das komplette Register auszulesen, das Bit zu verändern und das komplette Register wieder zu schreiben. Funktioniert aber nicht, die Wallbox streikt und das Auto muss neu eingestöpselt werden. Nochmal die Anleitung konsultiert, steht da:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1620715653713-bildschirmfoto-2021-05-11-um-08.47.05.png" alt="Bildschirmfoto 2021-05-11 um 08.47.05.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Mein Verständnis: Man kann nicht das ganze Register schreiben (weil ja auch einige Bits read only sind), sondern muss die Bits einzeln ansteuern. Mein Verdacht ist, dass das im ioBroker modbus-Adapter über "Diskrete Ausgänge" funktionieren könnte? Aber ich dachte, die funktionieren in einem anderen Adressbereich als die Holding Register? Was muss ich da eingeben? ...?</p>
<p dir="auto">Lange Rede, kurze Frage: Wie kann ich per "Funktion 05_H" das Bit 1 im Holding Register 40088 steuern?</p>
<p dir="auto">1000 Dank!<br />
Florian</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/44923/modbus-einzelnes-bit-im-holding-register-setzen</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 10:45:26 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/44923.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 11 May 2021 07:00:49 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Modbus: Einzelnes Bit im Holding Register setzen? on Mon, 28 Mar 2022 19:37:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@dreistein</p>
<p dir="auto">danke für die Tipps, bin aber wohl leider zu doof für Modbus.<br />
Hab entsprechende Register (taucht dann unter Objekte/coils auf) angelegt, aber keine Ahnung wo ich was für Werte schreiben kann. Als Wert steht immer nur false. Wenn ich irgendwas ändere, egal ob als Werttyp String, Number, Boolean oder Json,  steht trotzdem immer wieder false als Wert.<br />
Ok, der Wert lässt sich ändern, wenn ich "bestätigt" anhake. Nützt aber nichts,<br />
es ändert sich auch nichts in den Wallbox-Einstellungen.</p>
<p dir="auto">Der Link ist sicherlich hilfreich, nur verstehe ich nicht, wie ich das in den ioBroker übertragen kann... ich sag ja: zu doof. <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f615.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--confused" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":confused:" alt="😕" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/784039</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/784039</guid><dc:creator><![CDATA[ZEE]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Mar 2022 19:37:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus: Einzelnes Bit im Holding Register setzen? on Sun, 27 Mar 2022 14:43:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Aus einer Zeit, als ich mich noch mit Modbus rumgeärgert habe :</p>
<p dir="auto"><a href="https://blog.softwaretoolbox.com/opc-modbus-function-codes" rel="nofollow ugc">https://blog.softwaretoolbox.com/opc-modbus-function-codes</a></p>
<p dir="auto">Vieleicht hilft es weiter.</p>
<p dir="auto">LG<br />
P.S.<br />
ich würde in das "diskrete ausgang" Register 040089 den Wert ff00 schreiben und dann mal sehen was passiert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/783574</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/783574</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:former-user]]]]></dc:creator><pubDate>Sun, 27 Mar 2022 14:43:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus: Einzelnes Bit im Holding Register setzen? on Sun, 27 Mar 2022 10:39:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@flo-dus<br />
moin, ich stehe aktuell vor dem gleichen Problem. Hast Du dafür mittlerweile eine Lösung gefunden?</p>
<p dir="auto">Gruß, Frank</p>