<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[per Modbus SPR8-Regler auslesen]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
ich versuche einfach mal hier einen Tread zu starten, vlt kann mir wer helfen.<br />
Ich bemühe mich schon seit Tagen den SPR8 Temperaturregler per Modbus-Adapter zum Laufen zu bringen.<br />
Grundsätzlich bräuchte ich nur 4 Befehle:</p>
<ol>
<li>Einmal 3 16 bit Register per FC03 von Startadresse 0 auslesen und die einzelnen Bytes oder Register als HEX, DEC oder Binären Wert anzeigen. Die Werte kann man dan ja parsen bzw. per Script verarbeiten.<br />
Einmal wie 1) aber Startadresse 3<br />
-) Einmal 1 16 Bit Register per FC 16 auf die Adresse 0 schreiben.<br />
-) Einmal 3 16 Bit Register per FC16 auf die Adresse 3 schreiben.</li>
</ol>
<p dir="auto">Bisher habe ich es nur geschafft das erste Registe von Startadresse 0 einzulesen. Das funktioniert, leider werden die beiden anderen Register die noch mitgesendet werden ingoriert. Habe auch schon versucht die Länge auf 3 Register zu setzen aber das geht warum auch immer nicht.</p>
<p dir="auto">Anbei ist die Protokoll-Beschreibung des Reglers zur besseren Übersicht. <a href="/assets/uploads/files/1605570095916-communication_spr8.pdf">communication_spr8.pdf</a>  Und ein Screenshot mit meinen Abfrageeinstellungen.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1605571097182-98737dad-d248-4838-8442-3efbff9c2abb-grafik.png" alt="98737dad-d248-4838-8442-3efbff9c2abb-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
<img src="/assets/uploads/files/1605571135022-55f0f559-b0fb-4ac4-9382-1056fe1fa9a8-grafik.png" alt="55f0f559-b0fb-4ac4-9382-1056fe1fa9a8-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
<img src="/assets/uploads/files/1605571230842-3544c4dc-badc-477a-a9f7-b27caa32e9f8-grafik.png" alt="3544c4dc-badc-477a-a9f7-b27caa32e9f8-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Würde mich freuen, wenn mir wer Tipps geben kann wie ich den Adapter dazu bringe die Werte laut den Angaben zu interpretieren und zu verarbeiten.</p>
<p dir="auto">Besten Dank<br />
Etze</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/38728/per-modbus-spr8-regler-auslesen</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 07:51:13 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/38728.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 17 Nov 2020 00:02:34 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>