NEWS
Easee Wallbox mit iobroker
-
@Newan ,
ich habe gerade auch ein feature-request zum Thema "Phasen umschalten" auf Github gemacht.
Grüße.
-
@stecker einfach die url bei github belibieg reinkopieren. Hoffe wir schaffen bald die Aufnahme in den offiziellen Katalog.
-
Wie kann man einstellen, mit welcher Phase man laden möchte ?
ps @kobold:
Was ist der Unterschied? Die Antwort lautet: Kilowatt beschreibt eine „Leistung“. Kilowattstunde hingegen ist ein Maß für die Menge an „Arbeit“. Bei Kilowatt – der Leistung – ist gemeint, wie viel Energie man in einem Moment verbraucht oder erzeugt, oder anders gesagt, „wie schnell“ man Energie verbraucht oder erzeugt.
-
Hallo zusammen
seit gestern habe ich auch zwei Easee Home Wallboxen installiert und natürlich auch gleich den Adapter genutzt.
Vielen Dank @Newan dafür, das ist doch schon echt mal ein richtig guter Einstieg für so einen neuen Adapter!Ich würde gern bei Abwesenheit aller Bewohner/Autos die Wallboxen deaktivieren. Zum einen, um Fremdzugriff zu verhindern und auch um den Standbystrom der Kisten zu minimieren.
Dafür müsste der status "isEnabled" über ein Command "enabled" auf true/false setzbar sein.Also das Post Command:
/api/chargers/{id}/settings"enabled" false/true
Das wäre Klasse.
Natürlich könnte ich das parallel über ein Javascript machen, aber wenn es schon einen Adapter gibt, wäre es ja nur die doppelte Arbeit, wenn ich auch noch einen Bearerkey abfrage um das umzusetzen. -
Geht da der Standbystrom wirklich runter? Wenn ja, wieviel?
-
@warp735 so genau weiß ich das noch nicht, da ich aber beide Boxen sehr wenig verwende, ist ja schon ein Tagelanges leuchten der LED-Kette irgendwann ein Mehrverbrauch.
-
Hab aktuell nur eine Box angeschlossen. Kann da aber kein Mehrverbrauch feststellen. Mein Zähler zeigt mir jede Phase Wattgenau an und Standbyverbrauch des Hauses ist genau gleich wie vorher.
Komplett tot legen kannst sie ja eh nicht. Sonst bekommst sie mit ioBroker ja nie wieder an
Bei mir kommt noch eine Box in den Hof, die wird halt mit RFID gegen Unbefugte geschützt. Wobei ich auch da glaube, dass sich niemand zu mir stundenlang in die Einfahrt stellt um bisschen Strom zu klauen.
-
Neue Version online!
Kann einer aufklären was:
"inVoltageT1T2": 0,
"inVoltageT1T3": 0,
"inVoltageT1T4": 0,
"inVoltageT1T5": 0,
"inVoltageT2T3": 0,
"inVoltageT2T4": 0,
"inVoltageT2T5": 0,
"inVoltageT3T4": 0,
"inVoltageT3T5": 0,
"inVoltageT4T5": 0,"
Input voltage RMS between T1 and T2 [Volt]heißt, bzw. kann aufklären was das bedeutet und was man daraus lesen kann. Da komm ich mit meiner Elektrotechnik an meine Grenzen
-
@newan T(x)sind wohl die Terminals, also die 5 Schraubklemmen und somit die jeweiligen Spannungen dazwischen.
400V zwischen Aussenleitern, 230V zwischen Aussenleiter und N/PE, 0V zwischen N und PE
Wären da wohl die Standardwerte -
So würde es zumindest Sinn machen
T1=PE
T2=N
T3=L1
T4=L2
T5=L3"inVoltageT1T2": 0
"inVoltageT1T3": 230
"inVoltageT1T4": 230
"inVoltageT1T5": 230
"inVoltageT2T3": 230
"inVoltageT2T4": 230
"inVoltageT2T5": 230
"inVoltageT3T4": 400
"inVoltageT3T5": 400
"inVoltageT4T5": 400 -
@Newan ,
wenn ich den Poll Intervall von 30 s auf z.B. 10 runter setze kommt regelmäßig dieser error:
easee.0 2021-03-17 21:35:16.891 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) easee.0 2021-03-17 21:35:16.891 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:158:24 easee.0 2021-03-17 21:35:16.891 error at Easee.setNewStatusToCharger (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:430:74) easee.0 2021-03-17 21:35:16.891 error (31051) TypeError: Cannot read property 'cableLocked' of undefined easee.0 2021-03-17 21:35:16.889 error (31051) unhandled promise rejection: Cannot read property 'cableLocked' of undefined Unhandled 2021-03-17 21:35:16.888 error promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). easee.0 2021-03-17 21:35:16.724 error (31051) Error: Request failed with status code 429
Wie weit kann man den Poll Intervall herab setzen?
-
@k_o_bold Du erhältst die Fehlermeldung 429 Too Many Requests, weil der Benutzer in einer bestimmten Zeitspanne zu viele Anfragen gesendet hat
Das gibt easee vor. Denke 30 ist schon sehr kurz.
Arbeite aber an livewerten mehr verrate ich nicht XD -
Mir ist der Adapter gestern ausgestiegen und lief erst nach Neustart wieder
-
Gerade eben wieder. Gleicher Fehler.
-
@warp735 laut easee fanden gestern und heute Wartungsarbeiten an der Cloud statt. Evtl ist das das Problem
-
Ist halt doof wenn er sich nur manuell wiederbeleben lässt
-
komisch, dass der Adapter bei dir nicht automatisch neu startet.
Passiert das nur bei dem Adapter? -
Ja, ist nur der Easee Adapter. Gerade eben wieder. Wobei er diesmal auch in der App den Roboter als offline anzeigt.
-
@warp735 Hab mal ein wenig an der Verarbeitung geändert, teste mal.
Allgemeine 502, sagt der Service ist nicht erreichbar. Komisch das der Adapter nach einen weiterreichen der Cloud nicht weiterläuft. Da müsste es neben dem 502 noch einen anderen Fehler geben, Token error etc.?
-
Hallo
irgendwie ist der Adapter nicht installierbar...
$ ./iobroker install easee NPM version: 6.14.11 npm install iobroker.easee@0.1.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code ETARGET npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.easee@0.1.2.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist. npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-22T12_49_26_419Z-debug.log ERROR: host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.easee@0.1.2: 1 ERROR: process exited with code 25
Kann mir jemand helfen?
Danke.
Gruss
Karacho