<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[KNX: Ansteuerung MDT AKS-2016.03 fehlerhaft]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,<br />
vorab schon einmal die Info: Ich bin absoluter KNX- und IO-Broker-Neuling. Von daher gehe ich einmal davon aus, dass Ihr meine Frage ganz sicher beantworten könnt.<br />
Ich habe hier zunächst einen Versuchsaufbau bestehend aus folgenden MDT Geräten:<br />
AKS-2016.03 20fach Schaltaktor; BE-16024.01 Binäreingang 16fach; SCN-IP000.03 IP Interface und STC-0640.01 Bus power supply. Ziel ist es, diese Geräte in mein Haus einzubauen und ggf. später zu erweitern. Zunächst spiele ich damit allerdings nur rum um Erfahrungen mit der Technologie zu sammeln.<br />
Mein Mini-KNX-Projekt läuft bereits. Diverse Eingänge schalten diverse Ausgänge. Nun möchte ich die Anlage über den IO-Broker steuern. Dazu habe ich mir den KNX-Adapter im IO-Broker installiert und das KNX-Projekt importiert. Im Screenshot 1 findet Ihr den Gruppen-Adressen-Baum. Wenn ich am Aktor die Ausgänge manuell schalte oder aber den binären Eingang aktiviere, wird der Statuswechsel im IO-Broker auch richtig angezeigt. Ändere ich aber z.B. im IO-Broker den Wert für "Funktion1 schalten" so schaltet der der Aktor nicht. Mache ich gleiches in der ETS funktioniert es. Im Gruppenmonitor der ETS sehe ich, dass vom IO-Broker ein GroupValueRead geschickt wird. Von der ETS hingegen ein GroupValueWrite (welches für mich auch logischer ist). Siehe Screenshot2.<br />
Was muss ich machen, damit der IO-Broker auch ein GroupValueWrite schickt?<br />
Schon jetzt vielen Dank für eine Antwort.<br />
Viele Grüße<br />
Hubi<br />
<img src="/assets/uploads/files/1604694906460-screenshot1.png" alt="Screenshot1.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
<img src="/assets/uploads/files/1604694906360-screenshot2.png" alt="Screenshot2.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/38402/knx-ansteuerung-mdt-aks-2016-03-fehlerhaft</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 19:39:46 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/38402.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 06 Nov 2020 20:39:37 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to KNX: Ansteuerung MDT AKS-2016.03 fehlerhaft on Sat, 07 Nov 2020 17:15:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@Homer-J Vielen Dank für den Tipp. Dieser ging in die richtige Richtung. Die von Dir angesprochenen Properties in der JSON kann man ja auch über die erste Lasche "Allgemein" ändern. Dieses habe ich in der Vergangenheit auch schon des öfteren getan. Leider ohne Erfolg, was wohl daran lag, dass ich den Adapter nie neu gestartet habe. Dieses habe ich nun einmal gemacht und siehe da: es funktioniert. Danke für den entscheidenden Tipp.</p>
<p dir="auto">Ich mache dann mal weiter und bin mir sicher, dass dieses nicht die letzte Frage war.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/517122</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/517122</guid><dc:creator><![CDATA[hubi-75]]></dc:creator><pubDate>Sat, 07 Nov 2020 17:15:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to KNX: Ansteuerung MDT AKS-2016.03 fehlerhaft on Sat, 07 Nov 2020 15:50:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hubi-75" aria-label="Profile: hubi-75">@<bdi>hubi-75</bdi></a> Öffne mal auf den Bleistift deinen Datenpunkt der nicht schaltet dort findest du die RAW und dort drin steht read in Zeile 9 wenn das bei dir auf true steht dann ändere das mal auf false speichere alles und starte den KNX Adapter neu.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1604764127037-screenshot_2020-11-07-objects-iobroker.png" alt="Screenshot_2020-11-07 objects - ioBroker.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/517078</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/517078</guid><dc:creator><![CDATA[Homer.J.]]></dc:creator><pubDate>Sat, 07 Nov 2020 15:50:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to KNX: Ansteuerung MDT AKS-2016.03 fehlerhaft on Sat, 07 Nov 2020 09:28:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@Homer-J : Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Aber was meinst Du denn damit genau? Wie gesagt: Ich bin Anfänger und in der Terminologie noch nicht so fit. Könntest Du mir hier bitte noch einmal auf's Pferd helfen. Danke.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/516907</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/516907</guid><dc:creator><![CDATA[hubi-75]]></dc:creator><pubDate>Sat, 07 Nov 2020 09:28:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to KNX: Ansteuerung MDT AKS-2016.03 fehlerhaft on Fri, 06 Nov 2020 20:54:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hubi-75" aria-label="Profile: hubi-75">@<bdi>hubi-75</bdi></a> Probiere mal in der raw den Datenpunkt read auf false zu stellen und starte den knx Adapter neu hat bei mir erstmal geholfen. Ist aber nicht die Lösung da die Datenpunkte wieder überschrieben werden wenn man ein Projekt neu einliest.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/516739</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/516739</guid><dc:creator><![CDATA[Homer.J.]]></dc:creator><pubDate>Fri, 06 Nov 2020 20:54:44 GMT</pubDate></item></channel></rss>