NEWS
Homematic Termostate auf manuell setzen
-
Hallo,
welchen Wert muss ich ändern, damit dem HM Termostate auf manuell gestellt wird? -
@agreen sagte:
damit dem HM Termostate auf manuell gestellt wird?
Welche Thermostate (Typ-Bezeichnung HM...) ?
-
@paul53
Den Homematic HM-CC-RT-DN -
@agreen sagte:
HM-CC-RT-DN
Der MANU_MODE muss mit der Zahl des manuellen Sollwerts gesetzt werden. Beispiel:
const idManu = 'hm-rpc.0.XEQ1234567.4.MANU_MODE'; setState(idManu, 22);
-
@paul53
wie einfach ... wahnsinn ... danke.
ich habe einen schalter gesucht, bei dem ich es umstellen kann (sprich wie am Termostate selbst).