NEWS
[Problem] Sonoff verzögerte Anzeige Datenpunkt
-
@AingTii
Konsole:18:29:24 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"OFF"} 18:29:24 MQT: stat/tasmota/POWER = OFF
Adapter:
code_textWie Du siehst, ist mein Adapter sogar schneller als meine Sonoff. Da läuft wohl die Zeit nicht 100% synchron und da könntest bei Dir mal nachsehen, ob Dein IOBroker die selbe Zeit wie das Tasmota Device hat. Wenn die zeit passt, dann bremst irgendwas Dein IOBroker aus und das kann viel sein.
Welche Adapter Version läuft bei Dir überhaupt?
-
@Wal sagte in [Problem] Sonoff verzögerte Anzeige Datenpunkt:
Stellt doch den Sonoff-Adapter auf Debug, dann kann man die Logs von Tasmota und Adapter vergleichen. Wenn Tasmota MQTT sendet, muß ja der Adapter im ms Bereich gleich was empfangen.
ok, das ist so erst mal nicht auffällig, Problem dabei habe ich grad gesehen, wenn ich das umstelle
wird der Adapter neu gestartet....
Heißt dass ist dann aktuell.
ich könnte den nun heute Nach mal mit debug durchlaufen lassen, aber das wird ein riesen log.
Aber wenn es dem iobroker nichts ausmacht die Mengen über einen Tag zu verarbeiten sollte
es keine Probleme geben...@Jan1 sagte in [Problem] Sonoff verzögerte Anzeige Datenpunkt:
Konsole:
18:29:24 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"OFF"} 18:29:24 MQT: stat/tasmota/POWER = OFF
Adapter:
code_text
Wie Du siehst, ist mein Adapter sogar schneller als meine Sonoff. Da läuft wohl die Zeit nicht 100% synchron und da könntest bei Dir mal nachsehen, ob Dein IOBroker die selbe Zeit wie das Tasmota Device hat. Wenn die zeit passt, dann bremst irgendwas Dein IOBroker aus und das kann viel sein.
Welche Adapter Version läuft bei Dir überhaupt?Ja das funktioniert bei mir auch, da wird ja nur ein punkt kurz gesendet und geschrieben.
Beim Stromzähler werden alle 2 Sekunden 5 werte gesendet.
Und ja am Anfang ist es bei mir im ioBroker auch schon da, bevor es im der Konsole von Tasmota
zu sehen ist.
nach etlichen Stunden sieht es aber anders aus.schauen wir mal was der debug aussagt Morgen.
p.s.: sonoff 2.3.3
ist kein Update zu sehen, also alles auf aktuellem standDanke
Gruß Jens -
@AingTii
Wenn es einmal synchron läuft, dann sollte das auch so bleiben. Auf debug solltest eigentlich nur umschalten, damit Du das sofort kontrollieren kannst. Auf debug gibt das ein sehr großes Log und darin wirst wohl eher nichts mehr finden. Wenn der DP annähernd (paar ms Differenz ist normal) den selben Zeitstempel hat wie in der Tasmota Konsole, dann sollte das dauerhaft so sein und nicht abweichen.
Wenn man das Adapter Log Level ändert, ist es auch normal, dass der Adapter neu starte. -
ja richtig.
nützt aber nichts wenn es nach Stunden mehr und mehr verzögert.
daher denke ich werde ich evtl. Morgen früh vor der Arbeit den debug mode starten
und nach der Arbeit prüfen, da nach dem Neustart erst mal alles gut ist, geht es
wohl nicht anders. -
@AingTii
Da bin ich mal gespannt was dabei rauskommt. -
Moin,
weitere Erkenntnisse:
Anscheinend gibt es bei der Verarbeitung der Empfangenen Daten unterscheide im Debug zu Info Modus
beim Sonoff Adapter.ich habe nicht die ganze Nacht sondern 3h den Sonoff Adapter auf Debug gestellt, geschaut und alles super
sychron, die daten sind kurz vor der Konsolen Ausgabe im Tasmota im ioBroker bereits aktuell.Jetzt habe ich seit einer halben Stunde etwa wieder auf Info stehen und ich liege im ioBroker bereits
bei beiden Stromzählern etwa 2min zurück.
Woran sehe ich das, ganz einfach, der Datenpunkt Time im ioBroker liegt etwa 2min hinter dem von der Tasmota
Konsole und ebenfalls sind die Verbrauchs-Daten wieder veraltet.Es scheint, als würden die Stromzähler im 2 Sekunden takt senden, iobroker packt es in einem Puffer der von hinten
aufgefüllt wird und vorn ruft er nur alle 2,1 sekunden ab und der Rest staut sich im Puffer
Auch wenn der Stromzähler nicht mehr sendet, blinken die Datenpunkte noch weiter.Ich denke so wir verhindert, dass daten verloren gehen, ist für den Zweck allerdings eher nicht so toll,
da hier besser Daten fehlen dürften als verzögert darzustellen.Gibt es dazu eien Lösung?
Danke
Gruß Jens
-
-
wäre evtl. eine Lösung, aber mal ehrlich alle 5min neue Daten zu bekommen... Puh...
Aber es gibt Neuigkeiten, man gibt ja nicht auf....
Da ich noch mit einem Entwickler der Treiber für Tasmota Programmiert in Kontakt bin
hatte ich ihn auch noch mal gefragt.Er hatte den Hinweis MQTT Adpter und Sonoff laufen nicht parallel, er meinte dabei allerdings nur wenn
auf dem gleichen Port.Ich habe es dennoch getestet und habe mal den MQTT Broker Adapter ausgeschaltet.
Siehe da seit ner Stunde keine Verzögerung.Das ist für mich aber ziemlich suboptimal, da ich grad die Ansteuerung meines RF433-Arduino für die
Rollläden und 433Mhz Steckdosen von udp auf MQTT umgestellt hatte um nicht bei jeder neuen Steckdose
etc immer gleich den Sketch anzupassen, sondern die Befehlcodes direkt übermittel.MQTT habe ich auf Port 1885
Sonoff auf Port 1884 laufenHat jemand ebenfalls beides laufen und auch die Probleme?
Danke
Gruß Jens -
@AingTii Den Versatz hatte ich auch festgestellt durch mein Grafana dashborad. Da ich den Stromzähler logge und einzelne Geräte.
Schalte ich einen Grösseren Verbraucher an, wird es sofort im Zähler Dashboard angezeigt. Aber der Verbrauch vom Gerät selber kam erst ca 20 min später im Dashboard.Hatte da immer einen Versatz von rund 20 Min.
Zudem kam bei mir noch dazu, das der state.power "überschrieben" wurde durch telePeriod.
War auch ewig auf der Suche, seitdem ich meine Vm von strech auf buster angehoben habe, läuft es wieder.
Vorher hatte ich auch sämtliche tasmota Versionen und auch den sonoff Adapter hoch und runter gespielt, ohne Erfolg.
Mein mqtt läuft auf 1883 und den sonoff hab ich auf 1885
Soviel ich weiss, sollten beide verwendeten Ports nicht unmittelbar nebeneinander liegen, führt unter Umständen zu Problemen -
noch mal getestet mit Port 1884 und 1889, leider auch nicht besser, also am Port direkt nebeneinander lag es auch nicht.
-
Zwar schon ein alter Thread, aber ich hab das gleiche Problem...
ioBroker und Sonoff/Tasmota syncen nicht im Takt.
Mindestens einige Minuten verzögert.
Da ich aber mit Blockly einige Scripts laufen habe, bei denen sich ein paar Sekunden schon auf falsche Schaltungen auswirken, ist das problematisch.Gabs dazu dann eine Lösung?
Danke