      Aha, und welcher?

      Ist der USB Port auch wirklich dein Stick oder besser dein Adapter?

      Wie ist die Verdrahtung? Leitungslänge, Widerstände, etc ?

      Stimmen die Adapter einstellungen mit dem WR überein ? Geschwindigkeit, Parity, Stop Bit, etc ?

      Sicher das du bei Eingangsregister richtig bist und wenn ja, stimmt "unsigned 16bit.... " ?

      Hast du die Instanz mal auf Debug gestellt?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        mathschut last edited by wendy2702

        Hi, dass die Anzeige vom Stick, sollte der richtige sein. Kabel zum WR ist ungefähr 3m lang und Widerstände habe ich nicht dazwischen. Baudrade sollte laut Wechelrichter stimmen. Die anderen Werte weiß ich leider nicht. Bekomme ich die Werte irgendwie raus? Wie stelle ich die Instanz auf Debug? Achso die Abfrage ist bei Holding Register nicht bei Eingangsregister

        [255146.967165] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 9 using dwc_otg
        [255147.100286] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.63
        [255147.100304] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
        [255147.100313] usb 1-1.4: Product: USB2.0-Serial
        [255147.101419] ch341 1-1.4:1.0: ch341-uart converter detected
        [255147.104784] usb 1-1.4: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
        root@raspi-owfs:/home/pi#
        

        EDIT: LOG IN CODE TAGS--- BITTE!!!!

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          mathschut last edited by

          modbus.1	2020-04-06 12:09:01.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
          modbus.1	2020-04-06 12:09:00.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
          modbus.1	2020-04-06 12:09:00.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
          modbus.1	2020-04-06 12:08:59.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,62,9,78,9,88,16,15,16,38,16,24,0,53,0,34,0,97,19,137,0,0,4,126,0,0,1,89,0,0,8,207,0,0,14,167,255,255,254,81,255,255,253,45,255,255,253,174,255,255,249,127,63,89,1
          modbus.1	2020-04-06 12:08:59.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
          modbus.1	2020-04-06 12:08:58.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
          modbus.1	2020-04-06 12:08:58.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
          modbus.1	2020-04-06 12:08:57.574	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
          modbus.1	2020-04-06 12:08:57.074	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,60,9,75,9,90,16,11,16,37,16,24,0,53,0,33,0,98,19,137,0,0,4,120,0,0,1,100,0,0,8,218,0,0,14,175,255,255,254,79,255,255,253,80,255,255,253,168,255,255,249,191,106,25
          modbus.1	2020-04-06 12:08:56.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
          modbus.1	2020-04-06 12:08:56.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
          modbus.1	2020-04-06 12:08:55.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
          modbus.1	2020-04-06 12:08:55.074	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
          modbus.1	2020-04-06 12:08:54.574	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,60,9,74,9,89,16,10,16,35,16,23,0,53,0,33,0,97,19,137,0,0,4,133,0,0,1,107,0,0,8,209,0,0,14,193,255,255,254,92,255,255,253,95,255,255,253,251,251,253,197,105,15,0,3
          modbus.1	2020-04-06 12:08:54.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
          modbus.1	2020-04-06 12:08:53.574	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
          modbus.1	2020-04-06 12:08:53.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
          modbus.1	2020-04-06 12:08:52.574	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
          modbus.1	2020-04-06 12:08:52.074	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,59,9,75,9,89,16,10,16,36,16,22,0,52,0,33,0,98,19,138,0,0,4,102,0,0,1,87,0,0,8,204,0,0,14,138,255,255,254,79,255,255,253,78,255,255,253,163,255,255,249,255,210,135
          modbus.1	2020-04-06 12:08:51.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
          modbus.1	2020-04-06 12:08:51.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
          modbus.1	2020-04-06 12:08:50.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
          modbus.1	2020-04-06 12:08:50.074	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
          modbus.1	2020-04-06 12:08:49.574	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,60,9,77,9,87,16,13,16,36,16,21,0,52,0,34,0,98,19,138,0,0,4,104,0,0,1,109,0,0,8,213,0,0,14,169,255,255,254,79,255,255,253,56,255,255,253,255,255,255,225,138,7,0,3,
          modbus.1	2020-04-06 12:08:49.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
          modbus.1	2020-04-06 12:08:48.574	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
          modbus.1	2020-04-06 12:08:48.074	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
          modbus.1	2020-04-06 12:08:47.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
          modbus.1	2020-04-06 12:08:47.074	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,59,9,74,9,88,16,9,16,34,16,21,0,52,0,33,0,98,19,138,0,0,4,111,0,0,1,100,0,0,8,218,0,0,14,173,255,255,254,79,255,255,253,91,255,255,253,163,255,255,255,74,255,253,
          modbus.1	2020-04-06 12:08:46.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
          modbus.1	2020-04-06 12:08:46.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
          modbus.1	2020-04-06 12:08:45.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by

            Hm,

            CRC Fehler kann ein diskrepanz mit den Adapter Einstellungen sein.

            Das sollte die Doku vom WR eigentlich mehr infos liefern... oder google 🙂

            Bei drei metern kann es schon zu problemen ohne Widerstände kommen.

            Bei den Adaptern, weiss noch immer nicht welcher das ist, hatte ich auch mal Probleme bis ich diesen hier verwendet habe:

            https://www.amazon.de/DIGITUS-Seriell-Konverter-Einbaubuchse-schwarz/dp/B007VZY4CW

            Ist "Soli" eigentlich ein Abkürzung oder der Hersteller name ?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              mathschut last edited by

              Hi, dass ist der Wechselrichter: https://www.ginlong.com/rhi_inverter1/22071.html

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by

                Aha...

                und woher hast du die Information das der Modbus spricht?

                Konnte ich in der Anleitung nicht finden oder wo steht das?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  mathschut last edited by

                  Der Einspeisungszähler ist per Modbus mit dem WR verbunden und im anderem Forum sprechen den Leute auch per Modbus an.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by

                    Ist er per MODBUS verbunden oder per RS.485 ?

                    Das sind zwei verschiedene paar Schuhe.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      mathschut last edited by

                      per RS.485

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by

                        Denke du redest vom Photovoltaikforum.

                        Da konnte ich zumindest schonmal das lesen:

                        Modbus SunSpec

                        Irgendwo im thread im PV Forum (bist ja gerade selber dort aktiv) steht auch da es eine "bastel geschichte ist" da man parallel auf dem Modbus lauscht zum Zähler.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          mathschut last edited by

                          ja genau.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          689
                          Online

                          31.9k
                          Users

                          80.1k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          modbus adapter
                          2
                          14
                          1407
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo