      Hi, mit Modbus Stick meine ich einen RS485 USB Stick. Hier die Einstellungen:

      c525a1b0-916e-46d2-8bfe-4cfa029aaf42-image.png

      6e443dcc-0646-46cc-8224-5c22f352a057-image.png

      modbus.1	2020-04-06 11:55:38.073	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:37.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,63,9,75,9,82,16,14,16,30,16,20,0,91,0,100,0,100,19,135,0,0,8,24,0,0,8,215,0,0,9,1,0,0,25,244,255,255,253,214,255,255,253,42,255,255,253,187,249,253,133,189,1,0,9,
      modbus.1	2020-04-06 11:55:37.074	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:36.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:36.073	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
      modbus.1	2020-04-06 11:55:35.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:35.073	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,63,9,74,9,82,16,13,16,29,16,20,0,91,0,97,0,99,19,135,0,0,8,24,0,0,8,158,0,0,8,244,0,0,25,169,255,255,253,218,255,255,253,91,255,255,253,133,41,8,116,0,0,9,8,0,0,9
      modbus.1	2020-04-06 11:55:34.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:34.073	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:33.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
      modbus.1	2020-04-06 11:55:33.072	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:32.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,65,9,75,9,84,16,15,16,32,16,23,0,91,0,97,0,99,19,135,0,0,8,28,0,0,8,154,0,0,8,242,0,0,25,167,255,255,253,218,255,255,253,75,255,255,253,155,255,255,255,75,253,44,
      modbus.1	2020-04-06 11:55:32.073	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:31.572	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:31.073	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
      modbus.1	2020-04-06 11:55:30.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:30.073	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,67,9,79,9,84,16,21,16,35,16,25,0,91,0,99,0,99,19,135,0,0,8,33,0,0,8,185,0,0,8,255,0,0,25,219,255,255,253,218,255,255,253,16,255,255,253,152,255,255,89,253,199,0,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:29.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:29.073	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:28.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
      modbus.1	2020-04-06 11:55:28.073	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:27.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,66,9,79,9,82,16,20,16,34,16,22,0,91,0,100,0,99,19,135,0,0,8,28,0,0,8,220,0,0,8,253,0,0,25,246,255,255,253,221,255,255,253,3,255,255,253,219,253,141,105,1,0,9,94,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:27.073	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:26.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:26.072	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
      modbus.1	2020-04-06 11:55:25.629	info	(10245) List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523","comName":"/dev/ttyUSB0"},{"manufacturer":"Tex
      modbus.1	2020-04-06 11:55:25.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:25.073	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,67,9,79,9,82,16,21,16,34,16,23,0,91,0,100,0,99,19,135,0,0,8,28,0,0,8,218,0,0,8,251,0,0,25,244,255,255,253,221,255,255,253,3,255,255,191,216,65,104,1,0,9,94,0,0,9,
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      

      EDIT: Bitte log in Code Tags posten

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by

        Aha, und welcher?

        Ist der USB Port auch wirklich dein Stick oder besser dein Adapter?

        Wie ist die Verdrahtung? Leitungslänge, Widerstände, etc ?

        Stimmen die Adapter einstellungen mit dem WR überein ? Geschwindigkeit, Parity, Stop Bit, etc ?

        Sicher das du bei Eingangsregister richtig bist und wenn ja, stimmt "unsigned 16bit.... " ?

        Hast du die Instanz mal auf Debug gestellt?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          mathschut last edited by wendy2702

          Hi, dass die Anzeige vom Stick, sollte der richtige sein. Kabel zum WR ist ungefähr 3m lang und Widerstände habe ich nicht dazwischen. Baudrade sollte laut Wechelrichter stimmen. Die anderen Werte weiß ich leider nicht. Bekomme ich die Werte irgendwie raus? Wie stelle ich die Instanz auf Debug? Achso die Abfrage ist bei Holding Register nicht bei Eingangsregister

          [255146.967165] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 9 using dwc_otg
          [255147.100286] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.63
          [255147.100304] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
          [255147.100313] usb 1-1.4: Product: USB2.0-Serial
          [255147.101419] ch341 1-1.4:1.0: ch341-uart converter detected
          [255147.104784] usb 1-1.4: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
          root@raspi-owfs:/home/pi#
          

          EDIT: LOG IN CODE TAGS--- BITTE!!!!

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            mathschut last edited by

            modbus.1	2020-04-06 12:09:01.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
            modbus.1	2020-04-06 12:09:00.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
            modbus.1	2020-04-06 12:09:00.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
            modbus.1	2020-04-06 12:08:59.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,62,9,78,9,88,16,15,16,38,16,24,0,53,0,34,0,97,19,137,0,0,4,126,0,0,1,89,0,0,8,207,0,0,14,167,255,255,254,81,255,255,253,45,255,255,253,174,255,255,249,127,63,89,1
            modbus.1	2020-04-06 12:08:59.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
            modbus.1	2020-04-06 12:08:58.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
            modbus.1	2020-04-06 12:08:58.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
            modbus.1	2020-04-06 12:08:57.574	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
            modbus.1	2020-04-06 12:08:57.074	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,60,9,75,9,90,16,11,16,37,16,24,0,53,0,33,0,98,19,137,0,0,4,120,0,0,1,100,0,0,8,218,0,0,14,175,255,255,254,79,255,255,253,80,255,255,253,168,255,255,249,191,106,25
            modbus.1	2020-04-06 12:08:56.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
            modbus.1	2020-04-06 12:08:56.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
            modbus.1	2020-04-06 12:08:55.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
            modbus.1	2020-04-06 12:08:55.074	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
            modbus.1	2020-04-06 12:08:54.574	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,60,9,74,9,89,16,10,16,35,16,23,0,53,0,33,0,97,19,137,0,0,4,133,0,0,1,107,0,0,8,209,0,0,14,193,255,255,254,92,255,255,253,95,255,255,253,251,251,253,197,105,15,0,3
            modbus.1	2020-04-06 12:08:54.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
            modbus.1	2020-04-06 12:08:53.574	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
            modbus.1	2020-04-06 12:08:53.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
            modbus.1	2020-04-06 12:08:52.574	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
            modbus.1	2020-04-06 12:08:52.074	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,59,9,75,9,89,16,10,16,36,16,22,0,52,0,33,0,98,19,138,0,0,4,102,0,0,1,87,0,0,8,204,0,0,14,138,255,255,254,79,255,255,253,78,255,255,253,163,255,255,249,255,210,135
            modbus.1	2020-04-06 12:08:51.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
            modbus.1	2020-04-06 12:08:51.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
            modbus.1	2020-04-06 12:08:50.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
            modbus.1	2020-04-06 12:08:50.074	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
            modbus.1	2020-04-06 12:08:49.574	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,60,9,77,9,87,16,13,16,36,16,21,0,52,0,34,0,98,19,138,0,0,4,104,0,0,1,109,0,0,8,213,0,0,14,169,255,255,254,79,255,255,253,56,255,255,253,255,255,255,225,138,7,0,3,
            modbus.1	2020-04-06 12:08:49.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
            modbus.1	2020-04-06 12:08:48.574	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
            modbus.1	2020-04-06 12:08:48.074	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
            modbus.1	2020-04-06 12:08:47.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
            modbus.1	2020-04-06 12:08:47.074	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,59,9,74,9,88,16,9,16,34,16,21,0,52,0,33,0,98,19,138,0,0,4,111,0,0,1,100,0,0,8,218,0,0,14,173,255,255,254,79,255,255,253,91,255,255,253,163,255,255,255,74,255,253,
            modbus.1	2020-04-06 12:08:46.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
            modbus.1	2020-04-06 12:08:46.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
            modbus.1	2020-04-06 12:08:45.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by

              Hm,

              CRC Fehler kann ein diskrepanz mit den Adapter Einstellungen sein.

              Das sollte die Doku vom WR eigentlich mehr infos liefern... oder google 🙂

              Bei drei metern kann es schon zu problemen ohne Widerstände kommen.

              Bei den Adaptern, weiss noch immer nicht welcher das ist, hatte ich auch mal Probleme bis ich diesen hier verwendet habe:

              https://www.amazon.de/DIGITUS-Seriell-Konverter-Einbaubuchse-schwarz/dp/B007VZY4CW

              Ist "Soli" eigentlich ein Abkürzung oder der Hersteller name ?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                mathschut last edited by

                Hi, dass ist der Wechselrichter: https://www.ginlong.com/rhi_inverter1/22071.html

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by

                  Aha...

                  und woher hast du die Information das der Modbus spricht?

                  Konnte ich in der Anleitung nicht finden oder wo steht das?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    mathschut last edited by

                    Der Einspeisungszähler ist per Modbus mit dem WR verbunden und im anderem Forum sprechen den Leute auch per Modbus an.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by

                      Ist er per MODBUS verbunden oder per RS.485 ?

                      Das sind zwei verschiedene paar Schuhe.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        mathschut last edited by

                        per RS.485

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by

                          Denke du redest vom Photovoltaikforum.

                          Da konnte ich zumindest schonmal das lesen:

                          Modbus SunSpec

                          Irgendwo im thread im PV Forum (bist ja gerade selber dort aktiv) steht auch da es eine "bastel geschichte ist" da man parallel auf dem Modbus lauscht zum Zähler.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            mathschut last edited by

                            ja genau.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            482
                            Online

                            31.9k
                            Users

                            80.1k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            modbus adapter
                            2
                            14
                            1407
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo