<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[S7-Adapter - s5timer wert ändern]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo</p>
<p dir="auto">Im Adapter kann ich als Typ S5time eingeben. Die Werte werden auch richtig in Sekunden angezeigt.<br />
Ich habe Probleme beim ändern der Werte. z.B. Istwert 60 Sek. und ich trage 22 im Datenpunkt ein, Rückmeldung im DP ist 600?<br />
Muss die Eingabe in einem besonderen Format und nicht in Sekunden erfolgen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/29313/s7-adapter-s5timer-wert-ändern</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 16:32:20 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/29313.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 24 Jan 2020 12:16:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to S7-Adapter - s5timer wert ändern on Sun, 06 Sep 2020 10:13:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke für eure Antworten.<br />
Ich habe noch mal probiert die Zeitobjekte direkt zu ändern. Die geänderten Werte werden kurz grün angezeigt und dann erscheint wieder der Wert aus dem DB. Anscheinend kann der Adapter die Werte zwar lesen aber nicht richtig schreiben.</p>
<p dir="auto">eventuell kann Apollon hier helfen ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/484883</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/484883</guid><dc:creator><![CDATA[ryto]]></dc:creator><pubDate>Sun, 06 Sep 2020 10:13:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to S7-Adapter - s5timer wert ändern on Sun, 06 Sep 2020 08:06:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Achtung:</p>
<p dir="auto">Bei mir löst der Versuch, die S5 Zeiten zu schreiben einen Fehler des Adapters aus:</p>
<p dir="auto">Es werden keine Variablen mehr geschrieben bzw. an die Steuerung übertragen.</p>
<p dir="auto">Das kann am Sonntag morgen zu starken Spannungen mit der Regierung führen (Script in Schleife...)</p>
<p dir="auto">Nach Neustart des Adapters läuft dieser wieder.</p>
<p dir="auto">Gruß</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/484789</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/484789</guid><dc:creator><![CDATA[Mr. Burns]]></dc:creator><pubDate>Sun, 06 Sep 2020 08:06:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to S7-Adapter - s5timer wert ändern on Sat, 05 Sep 2020 22:58:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich kann dir keinen Tipp geben, da ich bisher die Zeiten nur intern verwendet habe, aber ich kann den Fehler nachvollziehen.<br />
Das wird kein Trost für dich sein.</p>
<p dir="auto">Bei mir sind es nicht 600 sondern es wird im IOBroker beim Versuch des schreibens der 10-fache Wert des tatsächlichen Wertes in "s" wieder gegeben. Im DB der SPS bleibt der ursprüngliche Wert unverändert.<br />
Wenn der Wert in der SPS sich ändert, wird wieder der korrekte wert angezeigt.</p>
<p dir="auto">Sieht nach nem Bug aus...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/484751</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/484751</guid><dc:creator><![CDATA[Mr. Burns]]></dc:creator><pubDate>Sat, 05 Sep 2020 22:58:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to S7-Adapter - s5timer wert ändern on Sat, 05 Sep 2020 20:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ryto" aria-label="Profile: ryto">@<bdi>ryto</bdi></a> Wo stehen die 600 drinnen. Im iob oder in der SPS?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/484727</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/484727</guid><dc:creator><![CDATA[Basti97]]></dc:creator><pubDate>Sat, 05 Sep 2020 20:08:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to S7-Adapter - s5timer wert ändern on Fri, 04 Sep 2020 09:04:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich bin leider bei dem Problem immer noch nicht fündig geworden.<br />
Ich möchte über die Visu die S5-Timerwerte ändern. Egal welche Werte ich eingebe, im jeweiligen Objekt stehen dann 600 drin.</p>
<p dir="auto">Jemand eine Idee?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/483956</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/483956</guid><dc:creator><![CDATA[ryto]]></dc:creator><pubDate>Fri, 04 Sep 2020 09:04:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to S7-Adapter - s5timer wert ändern on Tue, 28 Jan 2020 12:50:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo</p>
<p dir="auto">Kann mir keiner helfen oder einen Tipp geben?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/366504</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/366504</guid><dc:creator><![CDATA[ryto]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Jan 2020 12:50:35 GMT</pubDate></item></channel></rss>