NEWS
Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
-
@stefanrs
Die App funktioniert?Richtigen Adapter installiert?
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
-
@sigi234 der Adapter von mir ist glaube ich falsch.
Probiere es mit deinem mal.
In der App geht der Geschirrspüler. -
@stefanrs hab den homeconnect Adapter genommen und es funktioniert 1a. Vielen Dank
-
@stefanrs sagte in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
@stefanrs hab den homeconnect Adapter genommen und es funktioniert 1a. Vielen Dank
Gut so, meine Views kennst du?
https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1628104227119
-
@sigi234 wow den Wetter View habe ich mal gesehen. Respekt. Die schaue ich mir mal an.
-
Vielen Dank für den tollen Adapter.
Liebe Grüße
Phantomkommander
-
@phantomkommander
Freut mich das es gefällt. Falls jemand schon die neuste Version vom js-controller und admin verwendet, wäre es schön, wenn sich freiwillige finden die neuste Version vom Adapter zu testen. Diese ist aktuell nur über GitHub installierbar. Ich wollte noch ein bisschen mit dem Update im ioBroker repo warten, falls noch Fehler auftreten. -
@holomekc iobroker habe ich 5.1.23 und node.js 14.17.4 falls es dir hilft.
-
@holomekc läuft bei mir seit 2 Tagen ohne Probleme.
Die Warnungen im Log sind weg (Admin 5.1.23 und Javaskript 3.3.15) -
Guten Abend,
kann mir eventuell jemand einen Tipp geben?
Ich versuche schon seit ein paar Tagen die bshb zu koppeln, aber ich bekomme immer diese Fehlermeldung...
Habe die ip-Adresse richtig gepflegt, die Kennung wurde automatisch gezogen, das Passwort habe ich auch gepflegt und die Wartezeit habe ich so gelassen.Zum koppeln habe ich die bshb mittel Tastendruck in den Pairingmodus gebracht.
Aber ich bekomme immer diese Fehlermeldung:
Die Verbindung mit dem Host und den "Lebenszeichen" klappen, aber bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bekomme ich ein rotes Kreuz
Nach einiger Zeit bekomme ich auch diesen Fehler:
Vielleicht kann mir ja jemand einen Hinweis geben, wo mein Fehler ist.
Lieben Gruß,,
Tim -
@vegeta90 habe vor 2 Wochen eine zweites ioBroker System installiert hat sofort geklappt.
Meine Einstellungen :
Unique identifier of created client: 7xxxxxxx-4xxx-4xxx-9xxx-6xxx1xxxxxxx Bosch SHC PW: gleiche wie in der App
Verzögerung ... 10000 ms
Da ich meine Therme schon seit 4 Jahre Smart steuere davor jedoch über App hatte ich nur einmal Schwierigkeiten als ich pihole installiert habe. Kurz danach stieg der Adapter aus das übliche Fehlersuche installiert deinstalliert mehrere Koppelungsversuche blieben ohne Erfolg. Erst nachdem ich die benötigten Bosch Dienste unter pihole freigegeben habe konnte ich den Adapter wieder koppeln.
Gruss Richard -
Hallo,
Der Bosch Controller ist mit meinem Netzwerk verbunden und auch mit der Smart App auf dem Handy konfiguriert.
Ebenfalls die Steuerung über Alexa klappt tadellos.Jetzt würde ich gern dieses System im ioBroker einbinden habe aber folgendes Problem.
Adapterinstallation verlief ohne Probleme und in der Konfiguration habe ich die IP des Controllers sowie das Systempasswort hinterlegt.
Leider bleibt die Ampel "gelb":
- Verbunden mit Host (grün)
- Lebenszeichen (grün)
- Verbunden mit Gerät oder Dienst (rot)
und ich bekomme ich die folgenden Logeinträge ausgegeben.
bshb.0
525 2021-10-05 10:58:15.160 warn Could not pair client. Did you press the paring button on Bosch Smart Home Controller? Error details: Error: write EPROTO 1995733504:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42bshb.0
3525 2021-10-05 10:58:14.881 info Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.bshb.0
3525 2021-10-05 10:58:14.880 info Client with identifier: ioBroker.bshb_1xxxxxxx-8xxx-7xxx-9axx-dxxxxxxxx was not paired yet.bshb.0
3525 2021-10-05 10:58:14.412 info Check if client with identifier: ioBroker.bshb_1xxxxxxx-8xxx-7xxx-9axx-dxxxxxxxx is already paired.Den Button am Controller drücken und nochmals zu versuchen, sowie neu-installation des bshb adapters (v0.1.15) und auch das manuelle eintragen des "1xxxxxxx-8xxx-7xxx-9axx-dxxxxxxxx" (in der Konfigurationsübersicht des Adapters) habe ich natürlich schon versucht.
Hat jemand einen Tip?
-
@katos
SSL 42 heißt das der Controller den handshake abgebrochen hat, weil der Adapter kein Clientzertifikat geschickt hat. Das ist Teil vom Pairing. Im normalen Modus erwartet der Controller immer ein Zertifikat. Nur wenn du den Bosch Controller in den Pairingmodus bringst öffnet sich dieser für kurze Zeit und erwartet kein Zertifikat. Erst dann kann der Adapter das generierte Zertifikat dem Controller übermitteln und das Pairing ist dann abgeschlossen. Ab diesem Zeitpunkt schickt der Adapter das Zertifikat für die normale Kommunikation mitKurz gesagt es klingt dannach als wäre der Controller nicht im Pairing modus. Du musst den Knopf so lange drücken bis der Controller anfängt zu blinken. Ca 3s.
-
Vielen Dank für die Erklärung.
Es hat super funktioniert. Ampel ist jetzt komplett grün, Verbindung klappt und die Warnhinweise sind auch verschwunden.
-
@katos
Super! Freut mich das es geht. -
Ich habe einen Bosch Backofen der mit der App "Home Connect" zuverlässig zusammenarbeitet.
Nun wollte ich das ganze über ioBroker steuern können und habe den Adapter BSHB installiert.
Ich habe keinen Controller von Bosch, sondern nur die App die den Backofen direkt steuert.
In der BSHB Instance habe ich meine Daten eingegeben und erhalte folgende Fehler:bshb.0 2021-10-22 14:53:05.036 warn Could not pair client. Did you press the paring button on Bosch Smart Home Controller? Error details: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.198.24:8443 bshb.0 2021-10-22 14:53:05.025 info Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing. bshb.0 2021-10-22 14:53:05.024 info Client with identifier: ioBroker.bshb_CBE1465FFAB0F9A3BBB2C22C0AA5F68DEFD257ED32E12080BE37B3A092A8475D was not paired yet. bshb.0 2021-10-22 14:53:05.012 info Check if client with identifier: ioBroker.bshb_CBE1465FFAB0F9A3BBB2C22C0AA5F68DEFD257ED32E12080BE37B3A092A8475D is already paired
Kann ich meinen Backofen irgendwie "Pairen" auch ohne einen Controller?
-
Du brauchst diesen Adapter:
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
-
@sigi234 Ja, Danke das hat mich schon mal weiter gebracht. Die Instance ist grün, jedoch sind keine relevanten Objekte da s. Bild .
Im Setup der Instance habe ich unter "Activation Url" folgendes eingetragen weil ich weiss was da reingehört.https://developer.home-connect.com/applications
Hat jemand eine Idee?
Ich habe nun versucht die Generierung der Url abzuwarten nach Anleitung, da man keine eintragen muss:
Konfiguration In der Adapter-Config muss nur die ClientID eingetragen werden. Wenn der Adapter läuft, wird eine Authorization-URL generiert, diese wird in den Einstellungen nach dem Speichern der ClientID angezeigt. Einfach nach dem Speichern die Einstellungen neuöffnen
Ich finde die URL bei mir nicht. Ist das die Url in den Objekten: homeconnect.0.dev.authUriComplete?
https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=Y7DL-5N92 -
@holomekc
Leider gelingt es mir nicht, bei meinen beiden Außenkameras den PrivacySate zu ändern. Ich habe folgendes Verhalten:- Der Adapter ist komplett grün. Nach dem Start werden die Zustände beider Kameras korrekt angezeigt.
- Wenn ich in der Bosch App den PrivacyState ändere, wird diese Änderung auch in ioBroker korrekt übernommen.
- Ein Änderung des States in ioBroker (ENABLE <-> DISABLE) bewirkt aber gar nichts.
- Der Zustand der Lampe wird initial richtig übernommen. Änderungen in der App werden aber in ioBroker nicht sichtbar.
Ich habe die API-Schnittstelle nach der Bosch-Anleitung nachvollzogen. Nun kann ich über Postman die Zustände korrekt vom Controller lesen und verändern. Über Postman kann ich also sowohl den PrivacyState als auch den Lampenzustand verändern. Die API schein somit zu funktionieren.
Leider klappt es in ioBroker nicht. Woran kann das liegen?
Bin für jeden Hinweis dankbar.ioBroker läuft auf einem RasPi4 mit 4 MB. Mit Postman habe ich unter Windows 10 gearbeitet. Um Probleme in der RasPi-Konfiguration auszuschließen habe ich auch testweise einen ioBroker unter Ubuntu auf einem Laptop aufgesetzt. Da habe ich das gleiche Verhalten wie auf dem RasPi. Keine Änderung des PrivacyStates möglich.
Liebe Grüße!
-
@jrbwh
Ich konnte es bei mir mit der Kamera für den internen Bereich erfolgreich testen. Was du probieren kannst ist:- Adapter einmal neu starten
- Adapter auf debug oder silly stellen und schauen was in den Logs steht. Auf silly werden alle HTTP Requests und Responses protokolliert.
- Auf den neuen updates state schauen, um zu sehen ob Nachrichten vom Controller ankommen, wenn du bspw. die Kamera über die App änderst
Wenn Änderungen nicht erkannt werden klingt es eigentlich nach json rpc Probleme. Sowas hatte zumindest bisher noch keiner gemeldet. Ist aber eigentlich auch nur HTTP mit LongPolling. Aber auch das wird auf silly geloggt.
Ich hoffe das bringt dich weiter. Ansonsten kannst du mir auch gerne die Logs zuschicken (private Informationen bitte vorher entfernen), dann kann ich wenn ich Zeit habe ein bissle schauen.
Viele Grüße
Christopher