<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Schreiben von Holding Registern im Modbus Adapter]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo  Zusammen</p>
<p dir="auto">Ich stehe auf dem Schlauch und hoffe, dass hier jemand helfen kann. Den Modbus adapter konnte ich installieren und die Verbindung zu meiner Helios Komfortlüftung funktioniert.</p>
<p dir="auto">Nun möchte ich Werte auslesen. Dazu muss zuerst in einem Register (ab Adresse 1) ein Wert geschrieben werden. Erst danach kann der Wert ausgelesen werden.</p>
<p dir="auto">Mit modpoll (unter Windows) funktioniert das prächtig.</p>
<pre><code>rem Variable V00104 Außenluft Temperatur
modpoll -m tcp -a 180 -t4:hex -r 1 -0 -1 -o 2.0 10.10.10.99 0x7630 0x3031 0x3034 0x0000
modpoll -m tcp -a 180 -t4:hex -r 1 -c 8 -0 -1 -o 2.0 10.10.10.99
</code></pre>
<p dir="auto">Kann mir jemand einen Hinweis geben, wie das im Adapter aussehen muss?</p>
<p dir="auto">Danke<br />
Stephan</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/23725/schreiben-von-holding-registern-im-modbus-adapter</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 11:53:47 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/23725.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 09 Jul 2019 18:32:35 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Schreiben von Holding Registern im Modbus Adapter on Wed, 10 Jul 2019 20:51:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Stephan,</p>
<p dir="auto">ich hab folgende Idee:<br />
Du mußt in der MB-Konfiguration Holding-Register mit den Adressen 1-8 anlegen. Diese werden dann automatisch als Datenpunkte erzeugt. In die Register 1-4 schreibst du dann direkt in der Objektliste deine 4 Hex-Ziffern umgerechnet in Dezimalzahlen. Ich weiß nicht ob Hex funktioniert. Wenn du dann Glück hast steht dann in den Registern 1-8 deine Antwort.<br />
Das Ganze kann man dann nachher mit einem Script oder Blockly sicherlich eleganter lösen.</p>
<p dir="auto">Viel Erfolg<br />
Thomas</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/279827</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/279827</guid><dc:creator><![CDATA[Dolomiti]]></dc:creator><pubDate>Wed, 10 Jul 2019 20:51:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Schreiben von Holding Registern im Modbus Adapter on Wed, 10 Jul 2019 07:32:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Thomas</p>
<p dir="auto">Danke für Deine Hilfe, aber ganz ehrlich habe ich immer noch einen Knopf. Irgendwie muss ich ja zuerst 6 HEX Werte in das Holding Register schreiben (Terminiert mit 00 -&gt; Also eigentlich 7). Umrechnen nach DEZ wäre kein Problem.</p>
<p dir="auto">Nur wo schreibe ich diese Werte hin? Ich hab da einfach keinen Plan.</p>
<p dir="auto">Danke und Gruss<br />
Stephan</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/279675</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/279675</guid><dc:creator><![CDATA[globifisch]]></dc:creator><pubDate>Wed, 10 Jul 2019 07:32:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Schreiben von Holding Registern im Modbus Adapter on Tue, 09 Jul 2019 21:20:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Stephan,</p>
<p dir="auto">ich lese bei mir nur Daten aus einer Wago-Steuerung, aber theoretisch sollte es so funktionieren:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1562706049771-anmerkung-2019-07-09-225837.png" alt="Anmerkung 2019-07-09 225837.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
<img src="/assets/uploads/files/1562706082979-anmerkung-2019-07-09-225655.png" alt="Anmerkung 2019-07-09 225655.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Bei der Startadresse mußt du 0 oder 1 ausprobieren und ggf. Typ, Faktor, usw. anpassen.<br />
Mich wunderst, daß du erst einen Wert schreiben mußt und dann erst lesen. Ich würde erwarten, daß du wie oben dargestellt einfach das Eingangsregister 1 ausliest.</p>
<p dir="auto">Edit:<br />
Habe mir gerade mal die Anleitung dazu angesehen. Ist doch nicht so einfach. Melde mich morgen dazu gerne nochmal falls Bedarf besteht.</p>
<p dir="auto">Gruß<br />
Thomas</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/279606</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/279606</guid><dc:creator><![CDATA[Dolomiti]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Jul 2019 21:20:33 GMT</pubDate></item></channel></rss>