NEWS
[HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
-
@klassisch NUT läuft auf einer extra VM.
An dieser VM hängt die USV per USB.
Der ioBroker spricht dann mit der NUT-VM.
Wenn ich im Adapter das Intervall auf 300 Sekunden stelle, heißt es dann, dass der ioBroker erst nach 5 Minuten merkt, dass die USV auf Batteriebetrieb umgeschaltet hat?
-
@Kuddel bei mir hat er es bisher immer schneller gemerkt. Ich weiß allerdings nicht, ob das Zufall war oder ob der Server in einem solchen Fall seine Clients außerplanmäßig verständigt. und das vermute ich, weil es bei mir immer recht schnell funktioniert hat. Wenn sich der Status ändert, schicke ich mir per ioBroker eine Mail zu. Die 300 Sekunden sind die Zeit, mit der der ioBroker auf den Server zugreift und die Daten abholt . Also auch die Zeit, mit der er sich den Füllstand von dem Server holt .
-
@klassisch dann stelle ich das mal zum test um und prüfe morgen mal, ob die fehler wieder auftauchen.
vielen dank bis hier her
-
Also ein Neustart des Adapters sollte bei der Meldung Nichts bringen, weil scheinbar das selber schon keine Daten vom Gerät bekommt. Das bedeutet diese Meldung, dass die Daten veraltet sind.
-
@Kuddel gern. Habe gerade gesehen, dass im Eingangspost einiges von meiner Serverkonfiguration aufgelistet ist. Polling ist bei mir auf 30 eingestellt.
-
Bis 15:03 Uhr war alles prima.
Seit dem bekomme ich wieder alle 5 Minuten die o.g. Fehlermeldung
-
Wenn du die nur Tools an der Kommandozeile zum Auslesen nutzt .. was bekommst du sannst an Daten?
-
root@nut:~# upsc ups@localhost Init SSL without certificate database Error while connecting to localhost, disconnect Error: Server disconnected
-
Dann liegt da dein problem ... irgendwas ist mit dem nut server oder dem Device oder der Verbindung. AM besten da ansetzen. Der Adapter nutzt nur den angegebenen Nut server ... Wenn der Weg ist hat auch der Adapter verloren
-
ich wollte gerade den upsd dienst starten:
root@nut:~# upsd Network UPS Tools upsd 2.7.4 Fatal error: A previous upsd instance is already running! Either stop the previous instance first, or use the 'reload' command.
Der Treiber scheint auch gestartet zu sein
root@nut:~# upsdrvctl start Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4 Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4) USB communication driver 0.33 Duplicate driver instance detected! Terminating other driver! Using subdriver: APC HID 0.96
Bleibt wohl nichts anderes übrig. als per Cron den Treiber und den Dienst regelmäßig neuzustarten:
upsdrvctl stop
Wie stoppe ich upsd ?
upsd -c stop
-
@Kuddel Kann ich leider nichts zu sagen. Ich nutze "nut" und nicht "upsd"
-
Super Anleitung, danke @klassisch und natürlich auch an @apollon77 für den Adapter.
Kleiner Hinweis: Ich musste bei mir die Rechte der Datei/dev/bus/usb/001/005
(bzw. entsprechend lt.lsusb
) von 664 auf 666 ändern, sowohl in der Container-Installation als auch auf Proxmox pve, sonst gab es eine Fehlermeldung bezüglich Zugriffsrechte.Problem:
Ich hatte zunächst eine Eaton 3S 550 (USB) am Container über Proxmox erfolgreich eingebunden (USB durchgereicht). Dann aber realisiert, die "nut usbutils" besser auf dem Proxmox-Hauptsystem, also der pve, zu installieren, da dann bei längerem Stromausfall direkt der komplette Server (Zotac) heruntergefahren wird.
Allerdings kommt da dann eine Fehlermeldung beim Zugriff vom ioBroker-Container aus:io@ctioBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test$ node test_upslist.js X.X.X.X 3493 eaton There was an error: Error: connect ECONNREFUSED X.X.X.X:3493 Connection closed.
Also Zugriffsrecht-Problem auf den Server. Wie kann man das denn lösen? User/Passwort etc. habe ich geprüft.
-
@Mic sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
Also Zugriffsrecht-Problem auf den Server. Wie kann man das denn lösen? User/Passwort etc. habe ich geprüft.
Das Problem saß vor dem Bildschirm Ich hatte in der
/etc/nut/upsd.conf
zwar IPs und Port eingetragen, aber die einleitende Kommentierung durch#
nicht entfernt. Also alles gut und funktioniert auch im ioBroker. -
@Mic für die Rückmeldung!
-
Mein Cronjob läuft irgendwie nicht richtig.
Wenn ich mein SKript manuell ausführe, kann sich der NUT-Adapter wieder connecten.
Per Cronjob irgendwie nicht.
Skript Code
Skript
Cron
-
Vielleicht hilft es, wenn Du im Script zuerst in das Verzeichnis wechselst. also
cd /etc/nut
vorneweg
Vielleicht brauchts auch ein sudo vor den Anweisungen? -
@klassisch habe beide Tipps mal eingebaut.
Ich melde mich...
-
Ich versuche schon seit zwei Tagen eine 2. UPS ins iobroker zu integrieren.
UPS1 am IoBroker läuft auf localhost "192.168.0.230" (funktioniert)
erich@SmartHome:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test$ service nut-client status ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Thu 2020-05-07 11:07:58 CEST; 2h 17min ago Process: 8139 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 8148 (upsmon) Tasks: 2 (limit: 4915) CGroup: /system.slice/nut-monitor.service ├─8145 /lib/nut/upsmon └─8148 /lib/nut/upsmon Mai 07 11:07:58 SmartHome systemd[1]: Started Network UPS Tools - power device monitor and shutdown contr Mai 07 12:15:58 SmartHome upsmon[8148]: Poll UPS [powerwalkerWZ@192.168.0.246] failed - Server disconnect Mai 07 12:15:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 lost Mai 07 12:16:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 established Mai 07 12:19:58 SmartHome upsmon[8148]: Poll UPS [powerwalkerWZ@192.168.0.246] failed - Server disconnect Mai 07 12:19:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 lost Mai 07 12:20:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 established Mai 07 13:01:58 SmartHome upsmon[8148]: Poll UPS [powerwalkerWZ@192.168.0.246] failed - Server disconnect Mai 07 13:01:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 lost Mai 07 13:02:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 established
UPS2 läuft auf einem Raspi 192.168.0.246 (funktioniert local, aber in der 2. Instanz vom Adapter wird keine Verbindung aufgebaut).
pi@NUTServer:~ $ service nut-server status ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Thu 2020-05-07 12:01:56 BST; 21min ago Process: 501 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 504 (upsd) Tasks: 1 (limit: 2200) Memory: 1.5M CGroup: /system.slice/nut-server.service └─504 /lib/nut/upsd Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: listening on 127.0.0.1 port 3493 Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: listening on 192.168.0.246 port 3493 Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: Connected to UPS [powerwalkerWZ]: usbhid-ups-powerwalkerWZ Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: listening on 127.0.0.1 port 3493 Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: Connected to UPS [powerwalkerWZ]: usbhid-ups-powerwalkerWZ Mai 07 12:01:56 NUTServer systemd[1]: Started Network UPS Tools - power devices information server. Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[504]: Startup successful Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[504]: User upsmaster@127.0.0.1 logged into UPS [powerwalkerWZ] Mai 07 12:02:58 NUTServer upsd[504]: User upsmaster@192.168.0.230 logged into UPS [powerwalkerWZ] Mai 07 12:04:05 NUTServer upsd[504]: User upsmaster@127.0.0.1 logged into UPS [powerwalkerWZ]
Hat schon jemand 2 UPS in IoBroker integriert, oder kann mir wer weiterhelfen?
-
@muckel Ich hatte in Summe 2 UPS in iorokern integriert - allerdings nacheinander, nicht gleichzeitig.
Beide UPS waren jeweils an einen anderen nut-Server angeschlossen der auch nicht der ioBroker Rechner war.
Auf dem ioBroker Rechner hatte ich das mit je einer nut-Adapter Instanz verbunden.
Ab wann kommt Deine Installation in Schwierigkeiten?- wäre jede UPS einzeln integrierbar?
- vertragen sich die beiden nut-Server auf einem Rechner nicht?
- vertragen sich die beiden nut-Adapter-Instanzen nicht (glaube ich weniger)
- vertragen sich nut-Server und ioBroker auf einem Rechner nicht?
-
Danke für deine Hilfe.
Ich habs zu spät gesehen.
Heute Vormittag hatte ich die Eingebung. Jetzt funktioniert alles.
Ich hatte einen Konfigurationsfehler! Stupid Operator.
Ich habe eine 1 mit einem l verwechselt. Bei der gewählten Schriftart ist mir das nie aufgefallen.Deine Frage: --vertragen sich nut-Server und ioBroker auf einem Rechner nicht?
Ja, funktioniert sehr gut. Diese Info, dass du das nicht getestet hast und nicht weißt ob es funktioniert, könntest du in deinem HowTo ändern. Einfach auf 127.0.0.1 abfragen.Danke nochmals für deine Hilfe
Liebe Grüße Erich