NEWS
Modbus type acc32 "SunSpec Parameterliste 203" auslesen
-
Hallo an Alle,
Gibt es eine Möglichkeit den type acc32 auszulesen, ich habe den acc32 nicht in den Modbus Holding Registers Type Einstellungen.
SunSpec Parameterliste 203
Type: acc32
**Beschreibung:*: Akkumulierter Wert (32 Bit). Wird für alle fortlaufend steigen-den Werte verwendet.
NaN-Wert: 0x0000 0000Danke und mfg
Stefan
-
So ich habe es selbst gefunden, ich lösche den Beitrag aber nicht vielleicht hilft es ja jemanden,
ACC32 = Signed 32bit (Big Endian Word Swap)
Note: Modbus Factor war bei mir 0.001SUNSSF = Signed 16bit (Big Endian)
Note: Modbus Faktor war bei mir 0 -
@w_stefan Im SolarEdge Handbuch steht bei Register 40093 "acc32" als Typ. Bei mir wird mit "Signed 32 bit" der richtige Wert angezeigt, wenn ich diesen mit dem SolarEdge Monitoring vergleiche, nicht mit "Big Endian Word Swap).