Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.4k Posts 332 Posters 10.6m Views 253 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    wrote on last edited by D3ltoroxp
    #2241

    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

    @D3ltoroxp
    Deine Funktion wird ab Version 0.8.0 unterstürtzt, Installiere mal die aktuelle Version 0.8.4 aus dem latest

    Ne passt bin schon auf 0.8.4 aber den Screen hatte ich vom Github kopiert, war nicht am Rechner. Sorry :anguished:

    c2edbff3-9949-4960-bf03-ef6ba9ed4094-image.png

    So das ist jetzt von meinem Adapter. Diese 50 ist nicht die Pos, auf die das Rollo fährt, wenn das Fenster geöffnet wird ? Müsste hier indem Fall 0 rein ? Das der Rollo öffne wenn es zu ist und man das Fenster öffnet ?

    simatecS 1 Reply Last reply
    0
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp

      @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

      @D3ltoroxp
      Deine Funktion wird ab Version 0.8.0 unterstürtzt, Installiere mal die aktuelle Version 0.8.4 aus dem latest

      Ne passt bin schon auf 0.8.4 aber den Screen hatte ich vom Github kopiert, war nicht am Rechner. Sorry :anguished:

      c2edbff3-9949-4960-bf03-ef6ba9ed4094-image.png

      So das ist jetzt von meinem Adapter. Diese 50 ist nicht die Pos, auf die das Rollo fährt, wenn das Fenster geöffnet wird ? Müsste hier indem Fall 0 rein ? Das der Rollo öffne wenn es zu ist und man das Fenster öffnet ?

      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Developer Most Active
      wrote on last edited by
      #2242

      @D3ltoroxp
      Ich schaue mir das mal an ...

      • Besuche meine Github Seite
      • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
      • HowTo Restore ioBroker
      1 Reply Last reply
      1
      • M Offline
        M Offline
        mameier1234
        wrote on last edited by mameier1234
        #2243

        Jetzt muss ich doch auch mal wegen der Beschattung nachfragen...

        ich verstehe es nicht...

        ich habe bei einem Rolladen es erstmal nur mit dem Thema Himmelsrichtung versuchen wollen:

        aa0440e8-fe7d-47d4-a2f9-d1ba8a911c3b-image.png

        d4f7e533-fbba-4885-beea-8e60f476f0cd-image.png

        Der Azimuth ist jetzt gerade 199 und im Log kam :

        shuttercontrol.0	2020-07-25 14:00:52.439	debug	(24492) Esszimmer klein: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
        shuttercontrol.0	2020-07-25 14:00:42.042	debug	(24492) Esszimmer groß: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
        shuttercontrol.0	2020-07-25 14:00:00.001	debug	(24492) Sun Elevation: 55.8°
        shuttercontrol.0	2020-07-25 14:00:00.001	debug	(24492) Sun Azimut: 199.8°
        shuttercontrol.0	2020-07-25 14:00:00.001	debug	(24492) calculate astrodata ...
        shuttercontrol.0	2020-07-25 13:59:48.303	debug	(24492) Esszimmer klein: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
        shuttercontrol.0	2020-07-25 13:59:38.302	debug	(24492) Esszimmer groß: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
        shuttercontrol.0	2020-07-25 13:58:56.301	debug	(24492) insidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0240964.4.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 24.8
        shuttercontrol.0	2020-07-25 13:58:06.009	debug	(24492) system.adapter.admin.1: logging true
        shuttercontrol.0	2020-07-25 13:55:52.024	debug	(24492) Esszimmer klein: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
        shuttercontrol.0	2020-07-25 13:55:42.024	debug	(24492) Esszimmer groß: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
        shuttercontrol.0	2020-07-25 13:55:00.000	debug	(24492) Sun Elevation: 56.1°
        
        

        Warum fährt das Ding nicht auf 50 % ??

        Grüße,

        Martin

        A 1 Reply Last reply
        0
        • M mameier1234

          Jetzt muss ich doch auch mal wegen der Beschattung nachfragen...

          ich verstehe es nicht...

          ich habe bei einem Rolladen es erstmal nur mit dem Thema Himmelsrichtung versuchen wollen:

          aa0440e8-fe7d-47d4-a2f9-d1ba8a911c3b-image.png

          d4f7e533-fbba-4885-beea-8e60f476f0cd-image.png

          Der Azimuth ist jetzt gerade 199 und im Log kam :

          shuttercontrol.0	2020-07-25 14:00:52.439	debug	(24492) Esszimmer klein: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
          shuttercontrol.0	2020-07-25 14:00:42.042	debug	(24492) Esszimmer groß: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
          shuttercontrol.0	2020-07-25 14:00:00.001	debug	(24492) Sun Elevation: 55.8°
          shuttercontrol.0	2020-07-25 14:00:00.001	debug	(24492) Sun Azimut: 199.8°
          shuttercontrol.0	2020-07-25 14:00:00.001	debug	(24492) calculate astrodata ...
          shuttercontrol.0	2020-07-25 13:59:48.303	debug	(24492) Esszimmer klein: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
          shuttercontrol.0	2020-07-25 13:59:38.302	debug	(24492) Esszimmer groß: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
          shuttercontrol.0	2020-07-25 13:58:56.301	debug	(24492) insidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0240964.4.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 24.8
          shuttercontrol.0	2020-07-25 13:58:06.009	debug	(24492) system.adapter.admin.1: logging true
          shuttercontrol.0	2020-07-25 13:55:52.024	debug	(24492) Esszimmer klein: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
          shuttercontrol.0	2020-07-25 13:55:42.024	debug	(24492) Esszimmer groß: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
          shuttercontrol.0	2020-07-25 13:55:00.000	debug	(24492) Sun Elevation: 56.1°
          
          

          Warum fährt das Ding nicht auf 50 % ??

          A Offline
          A Offline
          andi2055
          wrote on last edited by
          #2244

          @mameier1234 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

          Warum fährt das Ding nicht auf 50 % ??

          Weil diese Bedingung FALSCH ist: Height:51 == currentHeight:100
          Manuell gesteuert?
          Am besten die Config nicht mehr ändern und mal 24h laufen lassen

          M 1 Reply Last reply
          0
          • TottoT Totto

            Hab' mal alles wieder runter geschmissen, und neu installiert... Jetzt funktioniert es soweit ganz gut, konnte allerdings aus Zeitgründen noch nicht so exzessiv testen, wie ich gerne würde. Werde wohl erst in drei Wochen (nach dem Urlaub und dem ersten Stress im Büro zu kommen).

            Was mir auffiel, der Aussperrschutz funktioniert bei der "Schließenfunktion", bei der "Spät-Schließenfunktion" jedoch nicht mehr. Da fährt der Rollo - trotz geöffneter Terrassentür - zu.

            Wo ich noch überhaupt nicht durchgeblickt habe, ist die Nummer, dass wenn die Rollläden am morgen manuell bewegt werden, nicht mehr automatisch in den Sonnenschutz fahren. Meine bessere Hälfte meint immer, ich würde manchmal nachts extrem schnarchen (hab' ich noch nie gehört), und wandert dann in's Wohnzimmer aus. Wenn dann recht früh die Rollos hoch gehen, fährt sie sie nochmal runter, um noch was schlafen zu können. Aber dann ist der Sonnenschutz für den Tag gelaufen, die Rollos fahren nicht automatisch in den Sonnenschutz.

            Hier wäre es schön, wenn man mehr über die Hintergründe erfahren könnte, wie genau diese Funktionalität abläuft, und auch vielleicht was sie bringen soll. Vor allem aber wäre es schön, wenn man den Sonnenschutz in den Vordergrund stellen könnte, mit Variablen kann man sie ja jetzt schon deaktivieren. Der Sonnenschutz hat bei uns (temperaturtechnisch) absolute Priorität...

            A Offline
            A Offline
            andi2055
            wrote on last edited by
            #2245

            @Totto sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

            Hier wäre es schön, wenn man mehr über die Hintergründe erfahren könnte, wie genau diese Funktionalität abläuft, und auch vielleicht was sie bringen soll. Vor allem aber wäre es schön, wenn man den Sonnenschutz in den Vordergrund stellen könnte, mit Variablen kann man sie ja jetzt schon deaktivieren. Der Sonnenschutz hat bei uns (temperaturtechnisch) absolute Priorität...

            Der Sonnenschutz fährt nur automatisch, wenn der Rollladen nicht manuell gesteuert wurde.
            Sonst würde die Automatik ja immer das manuelle Fahren übersteuern und das wäre auch oft unpassend.
            Ausnahme: Rollladen ist geschlossen. Man fährt manuell komplett hoch. Kommt dem Automatik-Hoch als zuvor. Danach funktioniert auch der Sonnenschutz. Ich würde an deiner Stelle die Rollladen einfach später öffnen lassen und ggfs. manuell früher öffnen.

            1 Reply Last reply
            1
            • W Offline
              W Offline
              watcherkb
              wrote on last edited by
              #2246

              Version 0.8.4
              Sonnenschutz fährt nicht wenn ich einen Helligkeitswert angebe. Lösche ich die ID raus dann fährt der Sonnenschutz wieder. ObjektID: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI
              Wo liegt der Fehler?

              system.adapter.shuttercontrol.0.json

              log.txt

              CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul

              simatecS 1 Reply Last reply
              0
              • A andi2055

                @mameier1234 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

                Warum fährt das Ding nicht auf 50 % ??

                Weil diese Bedingung FALSCH ist: Height:51 == currentHeight:100
                Manuell gesteuert?
                Am besten die Config nicht mehr ändern und mal 24h laufen lassen

                M Offline
                M Offline
                mameier1234
                wrote on last edited by
                #2247

                @andi2055

                Tja ... Geduld :-)

                Heute lief es...

                Grüße,

                Martin

                1 Reply Last reply
                0
                • W watcherkb

                  Version 0.8.4
                  Sonnenschutz fährt nicht wenn ich einen Helligkeitswert angebe. Lösche ich die ID raus dann fährt der Sonnenschutz wieder. ObjektID: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI
                  Wo liegt der Fehler?

                  system.adapter.shuttercontrol.0.json

                  log.txt

                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  Developer Most Active
                  wrote on last edited by
                  #2248

                  @watcherkb
                  Weil laut Log der Wert von "0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI" nie größer als 5 war ...

                  • Besuche meine Github Seite
                  • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                  • HowTo Restore ioBroker
                  W 1 Reply Last reply
                  0
                  • simatecS simatec

                    @watcherkb
                    Weil laut Log der Wert von "0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI" nie größer als 5 war ...

                    W Offline
                    W Offline
                    watcherkb
                    wrote on last edited by
                    #2249

                    @simatec als Wert habe ich aber 5 und Hysterese 20%. Das sollte doch passen?!

                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul

                    simatecS 1 Reply Last reply
                    0
                    • W watcherkb

                      @simatec als Wert habe ich aber 5 und Hysterese 20%. Das sollte doch passen?!

                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      Developer Most Active
                      wrote on last edited by
                      #2250

                      @watcherkb
                      Die Hysterese greif nur beim beenden des Sonnenschutzes. Der Wert muss zum aktivieren erst größer 5 sein

                      • Besuche meine Github Seite
                      • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                      • HowTo Restore ioBroker
                      W 1 Reply Last reply
                      0
                      • simatecS simatec

                        @watcherkb
                        Die Hysterese greif nur beim beenden des Sonnenschutzes. Der Wert muss zum aktivieren erst größer 5 sein

                        W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        wrote on last edited by
                        #2251

                        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

                        @watcherkb
                        Der Wert muss zum aktivieren erst größer 5 sein

                        Das verstehe ich nicht. Logischer wäre doch >= 5, warum sollte ich dort eine 4 eintragen wenn ich erst ab 5 schalten möchte? Ist für mich als Anwender unlogisch. Da steht ja auch als Hilfstext "SOLLwert...." Aber wenn man es weiß kann man da auch ne 4 eintragen.

                        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul

                        simatecS 1 Reply Last reply
                        0
                        • W watcherkb

                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

                          @watcherkb
                          Der Wert muss zum aktivieren erst größer 5 sein

                          Das verstehe ich nicht. Logischer wäre doch >= 5, warum sollte ich dort eine 4 eintragen wenn ich erst ab 5 schalten möchte? Ist für mich als Anwender unlogisch. Da steht ja auch als Hilfstext "SOLLwert...." Aber wenn man es weiß kann man da auch ne 4 eintragen.

                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          Developer Most Active
                          wrote on last edited by
                          #2252

                          @watcherkb
                          Ja genau Sollwert ... und wenn der Sollwert überschritten wird, geht der Rollladen in Sonnenschutz

                          • Besuche meine Github Seite
                          • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                          • HowTo Restore ioBroker
                          W V 3 Replies Last reply
                          0
                          • simatecS simatec

                            @watcherkb
                            Ja genau Sollwert ... und wenn der Sollwert überschritten wird, geht der Rollladen in Sonnenschutz

                            W Offline
                            W Offline
                            watcherkb
                            wrote on last edited by
                            #2253

                            @simatec ach so, wenn man es so rum liest macht es Sinn.

                            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • simatecS simatec

                              @watcherkb
                              Ja genau Sollwert ... und wenn der Sollwert überschritten wird, geht der Rollladen in Sonnenschutz

                              W Offline
                              W Offline
                              watcherkb
                              wrote on last edited by watcherkb
                              #2254

                              @simatec noch was ungewöhnliches seit gestern. Einer der Rollläden fährt um Punkt 21.10Uhr komplett hoch.

                              Problem konnte ich nachstellen: stelle ich "Art der Steuerung für öffnen des Rollladens" auf "Aus", dann bleibt der Rolladen unten. Stelle ich ihn wieder auf "Wohnbereich", fährt er um 21.10Uhr wieder hoch. Alle anderen Rollläden aber nicht. Config siehe vorheriger Post.

                              shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:22.511	debug	(6673) EG-WZ-Terrasse drived manually to 100%. Old value = 30. New value = 33. Possibility to activate sunprotect enabled.
                              shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:22.511	debug	(6673) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 30 new value = 33
                              shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:12.611	debug	(6673) EG-WZ-Terrasse drived manually to 100%. Old value = 30. New value = 67. Possibility to activate sunprotect enabled.
                              shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:12.611	debug	(6673) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 30 new value = 67
                              shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:11.990	debug	(6673) EG-WZ-Terrasse drived manually to 100%. Old value = 30. New value = 65. Possibility to activate sunprotect enabled.
                              shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:11.990	debug	(6673) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 30 new value = 65
                              shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.110	debug	(6673) EG-WZ-Terrasse drived manually to 100%. Old value = 30. New value = 30. Possibility to activate sunprotect enabled.
                              shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.110	debug	(6673) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 30 new value = 30
                              shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.010	debug	(6673) EG-WZ-Terrasse Old value = 30. New value = 100. automatic is active
                              shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.010	debug	(6673) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 30 new value = 100
                              shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.007	debug	(6673) Sunprotect EG-WZ-Terrasse old height: 30% new height: 100%
                              shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.007	info	(6673) Set ID: EG-WZ-Terrasse value: 100%
                              shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.007	debug	(6673) Temperature outside: NaN < 19.00 OR Light: undefined < 4.00
                              shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.007	debug	(6673) Sunprotect for EG-WZ-Terrasse is not active
                              shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:00.002	debug	(6673) Sun Elevation: 1°
                              shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:00.001	debug	(6673) Sun Azimut: 300.6°
                              shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:00.001	debug	(6673) calculate astrodata ...
                              shuttercontrol.0	2020-07-27 21:08:57.870	debug	(6673) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.83
                              shuttercontrol.0	2020-07-27 21:08:54.413	debug	(6673) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.45
                              shuttercontrol.0	2020-07-27 21:05:46.881	debug	(6673) system.adapter.admin.0: logging false
                              shuttercontrol.0	2020-07-27 21:05:07.645	debug	(6673) system.adapter.admin.0: logging true
                              shuttercontrol.0	2020-07-27 21:05:00.002	debug	(6673) Sun Elevation: 1.7°
                              shuttercontrol.0	2020-07-27 21:05:00.002	debug	(6673) Sun Azimut: 299.6°
                              shuttercontrol.0	2020-07-27 21:05:00.001	debug	(6673) calculate astrodata ...
                              

                              CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • simatecS simatec

                                @watcherkb
                                Ja genau Sollwert ... und wenn der Sollwert überschritten wird, geht der Rollladen in Sonnenschutz

                                V Offline
                                V Offline
                                vain
                                wrote on last edited by vain
                                #2255

                                @simatec

                                *Klugscheißmodus an*
                                Der vermeintliche Sollwert ist damit eher ein Schwellenwert. Damit könnte es verständlicher sein. Wenn man dann noch schreibt das beim überschreiten des Schwellenwertes der Sonnenschutz ausgelöst wird, dann würde das Verwirrungen sicherlich vorbeugen. Ich selber haben den Sollwert ebenfalls so wie @watcherkb interpretiert.
                                *Klugscheißmodus aus*

                                Jetzt hätte ich noch eine kurze Frage. Ich würde den Sonnenschutz bei mir gerne anhand vom Azimut und eines "Hitze/Sonnensensors" schalten. Ich möchte aber in jedem Fall vermeiden das die Rollenden ständig fahren. Super wäre wenn ein einmal ausgelöster Sonnenschutz erst wieder aufgelöst wird, wenn der Azimut nicht mehr im angegebenen Bereich ist. Muss ich dazu einfach eine Hysterese von 100% angeben?

                                NewanN 1 Reply Last reply
                                0
                                • V vain

                                  @simatec

                                  *Klugscheißmodus an*
                                  Der vermeintliche Sollwert ist damit eher ein Schwellenwert. Damit könnte es verständlicher sein. Wenn man dann noch schreibt das beim überschreiten des Schwellenwertes der Sonnenschutz ausgelöst wird, dann würde das Verwirrungen sicherlich vorbeugen. Ich selber haben den Sollwert ebenfalls so wie @watcherkb interpretiert.
                                  *Klugscheißmodus aus*

                                  Jetzt hätte ich noch eine kurze Frage. Ich würde den Sonnenschutz bei mir gerne anhand vom Azimut und eines "Hitze/Sonnensensors" schalten. Ich möchte aber in jedem Fall vermeiden das die Rollenden ständig fahren. Super wäre wenn ein einmal ausgelöster Sonnenschutz erst wieder aufgelöst wird, wenn der Azimut nicht mehr im angegebenen Bereich ist. Muss ich dazu einfach eine Hysterese von 100% angeben?

                                  NewanN Offline
                                  NewanN Offline
                                  Newan
                                  wrote on last edited by Newan
                                  #2256

                                  Hallo zusammen,

                                  erstmal danke für den Adapter. Habe den soweit nun eingerichtet aber mit Zwave + Zigbee anstatt Homematic.

                                  Die automatische Fahrt per Uhrzeit abends klappt. Aber der Türsensor leider nicht. Dieser müsste doch wenn das Rollo runtergefahren ist um 21:45 das Rollo wieder aufahren wenn der Status sich ändert oder? Hat sich erledigt, war zu ungeduldig!

                                  shuttercontrol.0	2020-08-01 22:02:00.046	debug	(23493) save trigger height: 0%
                                  shuttercontrol.0	2020-08-01 22:01:59.047	debug	(23493) save trigger height: 99%
                                  shuttercontrol.0	2020-08-01 22:01:59.044	debug	(23493) TriggerID changed: 0_userdata.0.example_state Value: true
                                  

                                  c5d3daca-78a6-403a-9670-db38562cd1b8-image.png

                                  simatecS 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • NewanN Newan

                                    Hallo zusammen,

                                    erstmal danke für den Adapter. Habe den soweit nun eingerichtet aber mit Zwave + Zigbee anstatt Homematic.

                                    Die automatische Fahrt per Uhrzeit abends klappt. Aber der Türsensor leider nicht. Dieser müsste doch wenn das Rollo runtergefahren ist um 21:45 das Rollo wieder aufahren wenn der Status sich ändert oder? Hat sich erledigt, war zu ungeduldig!

                                    shuttercontrol.0	2020-08-01 22:02:00.046	debug	(23493) save trigger height: 0%
                                    shuttercontrol.0	2020-08-01 22:01:59.047	debug	(23493) save trigger height: 99%
                                    shuttercontrol.0	2020-08-01 22:01:59.044	debug	(23493) TriggerID changed: 0_userdata.0.example_state Value: true
                                    

                                    c5d3daca-78a6-403a-9670-db38562cd1b8-image.png

                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    Developer Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #2257

                                    @Newan
                                    Welche Version hast du installiert? Aktuell unterstützt die stable Version dies noch nicht.
                                    Die Version 0.8.4 im latest wäre hier die richtige Wahl

                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    NewanN 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • simatecS simatec

                                      @Newan
                                      Welche Version hast du installiert? Aktuell unterstützt die stable Version dies noch nicht.
                                      Die Version 0.8.4 im latest wäre hier die richtige Wahl

                                      NewanN Offline
                                      NewanN Offline
                                      Newan
                                      wrote on last edited by
                                      #2258

                                      @simatec ja noch stable. Dann mach ich ein Update ggf komm ich dann besser klar! Danke

                                      D3ltoroxpD 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • NewanN Newan

                                        @simatec ja noch stable. Dann mach ich ein Update ggf komm ich dann besser klar! Danke

                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        wrote on last edited by
                                        #2259

                                        @simatec

                                        Also hab noch mal zwei Rollos konfiguriert, aber wenn die Rollos oben sind und ich das Fenster öffne, fahren sie runter, schließe ich es dann wieder fahren sie wieder hoch. Sollte doch nur fahren, wenn sie geschlossen sind.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          Developer Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #2260

                                          Ab sofort ist die Version 0.8.5 auf Github und in kürze auch im latest verfügbar.

                                          Changelog

                                          0.8.5 (2020-08-03)

                                          • (simatec) small Bugfixes
                                          • (5G7K) bugfixes trigger
                                          • (FredF63) new german doku

                                          Hier geht es zur neuen ausführlichen deutschen Doku

                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                          • HowTo Restore ioBroker
                                          W D3ltoroxpD 2 Replies Last reply
                                          2
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          456

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe