NEWS
Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
@bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
als Schlafbereich definiert und so eingestellt
Die Einstellungen sehen korrekt aus.
Wie sind denn die Einstellungen bei den Rolläden?
-
aber warum sind die Rolläden nicht zur eingegebenen Zeit runtergefahren?
Wird das immer am Nächsten Tag übernommen? -
Hast du einen Trigger angegeben (Tür/Fensterkontakt/Griffsensor?)
Was ist in der unteren Hälfte?
-
normalerweise hätten sie auch erst um 9uhr heute morgen hochfahren dürfen. Sind aber schon um 8uhr hoch gefahren.
-
@bishop wie ist dir Timezone bei deinem RasPi (???) eingestellt?
Und bitte noch die offenen Fragen beantworten
-
also die Timezone sollte passen
Sun Jul 7 20:39:03 CEST 2019
und nein ich habe kein Trigger mit angegeben.
-
@bishop
Laut deinem Screenshot hast du die Daten in den Objekten manuell geändert.
Das darfst du nicht. Der Adapter errechnet die Zeit automatisch und schreibt die Datenpunkte nur zur Info -
@bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
normalerweise hätten sie auch erst um 9uhr heute morgen hochfahren dürfen. Sind aber schon um 8uhr hoch gefahren.
Da habe ich noch einen Bug in Verbindung mit dem Sonnenschutz entdeckt, der die Rollläden eher hochfahren lässt, da er denkt, Sonnenschutz ist aktiv.
Bitte die Version 0.3.2 aus dem Github installieren. Dort ist der Bug behoben. -
@bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
also die Timezone sollte passen
Sun Jul 7 20:39:03 CEST 2019
und nein ich habe kein Trigger mit angegeben.
Das hat auch nichts mit der Zeitzone zu tun.
Passe deinen gewünschten Zeiten im Menü an und dann speichern. Nicht die Objekte ändern. Das bringt nix und werden in der nächsten Version auch ReadOnly. -
@simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
normalerweise hätten sie auch erst um 9uhr heute morgen hochfahren dürfen. Sind aber schon um 8uhr hoch gefahren.
Da habe ich noch einen Bug in Verbindung mit dem Sonnenschutz entdeckt, der die Rollläden eher hochfahren lässt, da er denkt, Sonnenschutz ist aktiv.
Bitte die Version 0.3.2 aus dem Github installieren. Dort ist der Bug behoben.Hab ich seit gestern installiert.
Geändert habe ich die Werte erst nachdem ich fesgestellt habe das die Rolläden nicht runterfahren.Ich werd mal abwarten bis morgen hoffentlich fährt er dann u den Zeiten.
-
@bishop
Stelle mal auf debug und poste mal den log, wenn du die Einstellungen speicherst bzw neustartest.
Des weitern fehlt in deiner Zeitangabe für das Hochfahren eine 0. die richtige Angabe ist 09:00 und nicht 9:00.
Bitte poste mal den Log.
Bitte auch daran denken, das jedes manuelle Ändern der Rollläden die Automatik aussetzt ... siehe doku -
@Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Lila wäre der Hitzesensor vorne, der zu diesem Zeitraum nicht beschienen wurde, quasi aber als Referenz für die allgemeine IR-Strahlung dienen kann
Alle Werte reagieren auf die Sonneneinstrahlung
Der Lichtsensor (HomeMatic, türkis)) reagiert immer sofort, die Hitzesensoren (blau) und die Temperatur (braun) senden nur alle 3 Minuten ihren Wert.Kurz nach erscheinen der Sonne steigt auch der Hitzesensor an, die Außentemperatur steigt mäßig, leicht schwankend, von 16 - 20°C
Beim Lichtsensor wüsste ich definitiv nicht wie ich da eine Beschattungsschwelle (auch nicht mit Hysterese) einrichten sollte.
Bei mir reagiert es auf den Hitzesensor, wenn die obere Grenze (oliv) überschritten wird beginnt die Beschattung, wenn die untere Grenze (Hysterese) unterschritten wird, hört sie auf.
Mit Hitzesensoren meinst du vermutlich normale Tempertursensoren, oder?
Was heißt vorne und hinten? Süd und Nord? Ich schalte derzeit über die Rainyman Temepratur. -
Ich habe mich jetzt am Wochenende mal getraut, meine Steuerung auf Shuttercontrol umzustellen...
Wow... echt komplex... und mit der Beschattung habe ich noch gar nicht angefangen ...
nach dem Durcharbeiten dieses Threads habe ich aber doch noch ein paar Fragezeichen ....
Wenn ich möchte, dass ein Rolladen , wenn z.B. die Balkontüre offen ist zum runterfahr Zeitpunkt "nur" auf 40% geht ... Was stelle ich ein ?
Und falls ich die Automatik ausgeschaltet hatte , werden alle Rollos runtergefahren, wenn ich nach dem Runterfahr-Zeitpunkt die Automatik wieder einschalte ? (Parity, Frauchen will , dass alles hell erleuchtet ist und dann gehts endlich ins Bett ..) Falls nicht, wäre ein DP im Control cool, mit dem ich per (Alexa)-Befehl alle fahren könnte... so ein "Gute Nacht"....
-
@passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Mit Hitzesensoren meinst du vermutlich normale Tempertursensoren,
Eben nicht!
https://forum.iobroker.net/topic/22405/aufruf-neuer-adapter-iobroker-shuttercontrol/607 -
@passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Was heißt vorne und hinten?
Straße und Garten.
Etwa 310° und 130° N
-
@mameier1234 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Wenn ich möchte, dass ein Rolladen , wenn z.B. die Balkontüre offen ist zum runterfahr Zeitpunkt "nur" auf 40% geht ... Was stelle ich ein ?
Die Funktion gibt es aktuell noch nicht, ist aber ein guter Ansatz. Aktuell fährt der Rolladen bei geöffneten Fenster auf den konfigurierten Wert, wenn du das automatische fahren bei Triggerabweichung aktiviert hast.
Mache mal bitte ein Issue auf, damit ich die Funktion auf dem schirm habeUnd falls ich die Automatik ausgeschaltet hatte , werden alle Rollos runtergefahren, wenn ich nach dem Runterfahr-Zeitpunkt die Automatik wieder einschalte ? (Parity, Frauchen will , dass alles hell erleuchtet ist und dann gehts endlich ins Bett ..) Falls nicht, wäre ein DP im Control cool, mit dem ich per (Alexa)-Befehl alle fahren könnte... so ein "Gute Nacht"....
Wenn die Automatik zum gesetzten Fahrzeitpunktes die Automatik aus ist, fährt der Rolladen nicht.
Wird die Automatik wieder angeschaltet, wird zum nächsten Fahrzeitpunkt wieder gefahren -
@simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
log
shuttercontrol.0 2019-07-08 17:40:58.337 debug Shutdown shutters sleep area: undefined shuttercontrol.0 2019-07-08 17:40:58.334 debug Shutdown shutters living area: undefined shuttercontrol.0 2019-07-08 17:40:58.330 debug Starting up shutters sleep area: undefined shuttercontrol.0 2019-07-08 17:40:58.326 debug Starting up shutters living area: 07:30 shuttercontrol.0 2019-07-08 17:40:58.317 debug Shutdown shutters Sunset area: 22:00 shuttercontrol.0 2019-07-08 17:40:58.317 debug Starting up shutters Sunrise area: 05:24 shuttercontrol.0 2019-07-08 17:40:58.316 debug Shutdown shutters GoldenHour area: 21:05 shuttercontrol.0 2019-07-08 17:40:58.316 debug Starting up shutters GoldenHour area: 06:19 shuttercontrol.0 2019-07-08 17:40:58.315 debug Sunset today: 21:30 shuttercontrol.0 2019-07-08 17:40:58.313 debug Sunrise today: 04:54
das mit dem Sonnenschutz ist echt Tricky, da wäre es schon wenn man bespiel einstellungen von Usern die mt ihren einstelungen zufrieden sind in der Doku mit aufnehmen könnte.
-
@simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Wenn die Automatik zum gesetzten Fahrzeitpunktes die Automatik aus ist, fährt der Rolladen nicht.
Wird die Automatik wieder angeschaltet, wird zum nächsten Fahrzeitpunkt wieder gefahrenWäre da nicht ein "nachholen" möglich ?
So muss ich jetzt über ein extra Script alle Rollos zufahren lassen oder von Hand alle zumachen....
-
@mameier1234
Das wäre einfach mit einem von @Homoran so genannten ScedueldLevel möglich, der den Soll-Level immer speichert.
Habe dazu auch einen PR erstellt. -
@zahnheinrich sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@mameier1234
Das wäre einfach mit einem von @Homoran so genannten ScedueldLevel möglich, der den Soll-Level immer speichert.
Habe dazu auch einen PR erstellt.Ein PR hast du nicht gemacht und dein Issue verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht.
Bitte beschreibe mal deinen Wunsch etwas definierter