Danke für deinen Post.
Vorweg bei mir ist 0% die Rollos sind geschlossen.
Bei mir war der Datenpunkt (für Frost) 2 Tage lang auf "true" und die Rollos sind 2 Tage lang munter früh auf und abends ab gefahren. (abends ab ist ja OK wie in der Beschreibung)
Laut Beschreibung sollten sie geschlossen bleiben wegen der Gefahr des Festfrierens. (Welches sie auch waren und mit lauten Knallen aufgefahren sind)Beim Feueralarm war mein Fehler (0% ist bei mir "geschlossen" und nicht wie im Post oben gesagt "auf" Sorry), da Fahren die Rollos wie angegeben.
Auch danke an dich, Wind2 habe ich getestet da fahren die Rollos auch wie erwartet.
Scheint also nur ein Frostproblem zu sein???
-
@xbit
Hi, in deinem Screenshot oben hast du alle anderen Alarme auf 100 - also auf Offen. Der Frost ist aber auf 0 - also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe auf Zu. Besser wäre aber doch, wenn sie nicht ganz zu fahren, also zb. 90% zu was dann bei dir auf 10 wäre.
Hast da mal mit Werten geprüft, welche nicht Endanschlag sind? -
ja im Screenshot sind alle auf 100% weil ich sie nicht genutzt habe nur jetzt zum testen habe ich einen Datenpunkt hinterlegt (bei Wind2 und Feuer).
Zwischenpositionen habe ich noch nicht getestet, weil es sich bei den Fenstern um Dachfenster handelt beine Frau möchte beim schlafen gern geschlossene Rollos. Sollte es jetzt in der Nacht sehr kalt sein mit Schnee und Eis friert das Rollo fest ob es da nun 10% auf fährt oder die kompletten 100% macht dann keinen Unterschied mehr. (meist ist am Anfang das schlimmste)
Sicher ist das nur ein Winterproblem, kann es aber mal mit 10 % Testen.
ich vermisse halt einen Log Eintrag wie beim Feuer oder Wind
-
@xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Sollte es jetzt in der Nacht sehr kalt sein mit Schnee und Eis friert das Rollo fest ob es da nun 10% auf fährt oder die kompletten 100% macht dann keinen Unterschied mehr. (meist ist am Anfang das schlimmste)
von der Logik her ja richtig, damit der Rollo nicht aufliegt um festzukleben, vllt ist es vom code her so hinterlegt, das der Wert kleiner 100(offen)/größer 0(geschlossen) sein muss, damit es greift.
@crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
fährt der Rollo beim Schliessen automatisch nur auf die für Frostalarm eingestelle Höhe.
@xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
beine Frau möchte beim schlafen gern geschlossene Rollos.
Gegenargument, muss Frostschutz auf 99 stellen, sprich Rollo bleibt offen, oder möchtest du den nächsten bezahlen
-
@xbit
Oh, ich vermute da gibt’s ein Missverständnis.
Der Frostalarm ist nicht so konzipiert wie du ihn anwendest. Er verhindert das Fahren nicht, sondern ist dazu gedacht, dass bei Frostgefahr nicht ganz geschlossen wird, um ein Festfrieren der Rollos unten am Fensterbrett zu verhindern. Er fährt aber am Morgen normal hoch.
In deinem Fall würde ich eher empfehlen mittels script den AutoUP Datenpunkt bei Frost auf false zu setzen. Damit verhinderst, dass Shuttercontol am Morgen den Rollo überhaupt automatisch bewegt. -
@crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
fährt der Rollo beim Schliessen automatisch nur auf die für Frostalarm eingestelle Höhe.
Okay verstehe was du sagen willst ich teste es mal aus ob morgen früh bei 10% offen gstoppt wird.
Dann würde es bedeuten es muss eine Fahrt stattfinden auch wenn es nur 1% ist.Das Gegenargument ist gut ob ich das aber riskiere....
-
@xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
ob morgen früh bei 10% offen gstoppt wird
@foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Frostgefahr nicht ganz geschlossen wird
-
EDIT: es ist zu Spät ich mache erstmal 10% rein und schalte den Frost DP an mal sehen was morgen bei raus kommt
-
@xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
EDIT: es ist zu Spät ich mache erstmal 10% rein und schalte den Frost DP an mal sehen was morgen bei raus kommt
10% wird nicht reichen.
üblicherweise stößt der Rolladen bereits bei ca. 20% am Fensterbrett an.Fahr doch zum Testen den Rollladen so weit runter, dass er gerade nicht das Fensterbrett berührt und lies die Position ab.
-
@homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
@xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
EDIT: es ist zu Spät ich mache erstmal 10% rein und schalte den Frost DP an mal sehen was morgen bei raus kommt
10% wird nicht reichen.
üblicherweise stößt der Rolladen bereits bei ca. 20% am Fensterbrett an.Fahr doch zum Testen den Rollladen so weit runter, dass er gerade nicht das Fensterbrett berührt und lies die Position ab.
Sorry aber ich stehe auf dem Schlauch ....
Mein Dachfenster hat kein Fensterbrett
und die Beschreibung sagt doch
Der Frost Alarm wirkt sich nur dann direkt aus, wenn die aktivierten Rollos bereits geschlossen sind (Gefahr von Festfrieren des Rollos).
Also zu 0% (man kann 0% raus sehen) also sollte er bei aktiven Alarm auch nicht fahren, und die Beschreibung weiter...
Wenn der Frostalarm bei noch offenem Rollo ausgelöst wird, fährt der Rollo beim Schliessen automatisch nur auf die für Frostalarm eingestelle Höhe.
bedeutet doch für mich wenn ich 10% einstelle fährt er abends 90% zu (ich kann 10% raussehen)..
abgesehen davon das es mit 0% (also ganz zu) auch gehen sollte oder verstehe ich es ganz falsch?
-
@xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Mein Dachfenster hat kein Fensterbrett
dann eben soweit dass sie die nicht näher bezeichnete Kontaktfläche nicht berühren, von der sie
@xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
mit lauten Knallen aufgefahren sind
Ansonsten wäre die Frage ob bei dir der frost=true wirklich aktiviert wurde als die Rollläden bereits unten waren?
-
@xbit
Wie gesagt,
Wenn der Rollo zu ist und dann der Frostalarm kommt, fährt Shuttercontol aktiv auf den Frost Level.
Wenn Frostalarm aktiv ist und dann automatisch geschlossen wird, fährt er nur bis zum Frostlevel.
Beachte auch, dass beim Auswerten der Temperatur genügend Hysterese gibst, damit er bei 0,1C „Flattern“ nicht dauernd auf und zu fährt.
Der Frostalarm verhindert das Fahren vom Rollo nicht! -
Sorry aber ich verstehe es leider nicht selbst wenn ich 50% einstellen würde ändert es doch nichts an der Sache wenn der Frostschutz aktiv ist und normalerweise das Rollo frühs auf geht dürfte genau gar nichts passieren, maximal auf die eingestellte % Zahl gefahren werden (wobei das nicht in der Beschreibung steht) sollte es Tagsüber zur Auslösung des Alarms kommen fährt das Rollo wenn es Abends normal zu geht auf die angegeben % Zahl vom Frostschutz.
Das sagt mir die Beschreibung egal ab 10% 40% oder 80%
zum Thema war der Datenpunkt wirklich true siehe oben die Screenshots und Logs da steht das Datum und die Uhrzeit wann der Datenpunkt geändert wurde und wann das Rollo gefahren wurde.
-
@xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
wenn die aktivierten Rollos bereits geschlossen sind (Gefahr von Festfrieren des Rollos)
geschlossen als Wort, er is halt zu, ob da jetz 5 Spalt offen sind, oder 8, fakto, der normale Rollo, je nach Länge, braucht ja einen gewissen Weg um die einzelnen Lamellen zu hebn, bis letztendlich das Endstück vom Brett gehoben wird.
@xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
also sollte er bei aktiven Alarm auch nicht fahren
ja doch, weil er beim abends beim schliessen auf deinen vorgegeben Wert fährt, wenn du 0 einstellst, ist er ganz zu, somit die Frostfunktion ausser Betrieb
Der Wert Frostschutz ist nichts anderes wie der Wert Rollo schliessen.
üblich Rollo geht abend auf 0, Frostschutz aktiv mit Wert 20, somit fährt dein Rollo abends nict auf 0, sondern nur runter bis auf die 20, damit er nicht ganz geschlossen wird, am nächsten morgen fährt er wieder hoch -
@xbit siehe den Post vor deinem!
die entscheidende Frage ist wann genau der Frost=true eintrat.
solange du als höhe 0 eingetragen hattest, fährt der Rollo bei Eintreten des Events in diese Höhe
-
@xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Das sagt mir die Beschreibung egal ab 10% 40% oder 80%
aber halt nicht 0 und selbst bei 10 ist das in meinen Augen kein Schutz vor anfrieren
-
@crunchip said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Der Wert Frostschutz ist nichts anderes wie der Wert Rollo schliessen.
üblich Rollo geht abend auf 0, Frostschutz aktiv mit Wert 20, somit fährt dein Rollo abends nict auf 0, sondern nur runter bis auf die 20, damit er nicht ganz geschlossen wird, am nächsten morgen fährt er wieder hochDas Verstehe ich aber ist für ein Dachfenster leider unbrauchbar da im Winter da Schnee und Eis komplett drauf liegt.
um die ganze Sache zu testen...
Script für Datenpunkt:
Datenpunkt:
Extra Einstellung mir 10%
Rollo mit aktiven Frostschutz
mal sehen was morgen passiert sollte ich den Adapter auf Debug stellen wegen Log ?
-
@xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
ist für ein Dachfenster leider unbrauchbar da im Winter da Schnee und Eis komplett drauf liegt.
das ist nicht abzusprechen.
Dieses Szenario ist aber bei shuttercontrol nicht vorgesehen. -
@xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Dachfenster leider unbrauchbar da im Winter da Schnee und Eis komplett drauf liegt.
das ist ein anderes Thema, dann wie schon beschrieben, die Automatik bei Frost deaktivieren
@xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
mal sehen was morgen passiert
sollte er abends auf den Wert 10 fahren
-
Nochmal Danke für eure Geduld
Der Vollständigkeit halber, ja die Fahrten der Rollos waren heute Morgen komplett auf und am Abend auf die eingestellte "Frostschutzhöhe" also die 10%.
Also alles wie es sein soll, ich habe es nur anders verstanden.Da werde ich doch die Dachfensterrollos weiter mit meinen Skript fahren lassen.