NEWS
Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
Noch eine andere Frage: Ist es möglich den Adapter temporär und somit auch die Automatik zu deaktivieren - z. B. dann wenn Frost besteht und man beim automatischen Fahren der Rolladen etwas Acht geben sollte ?
DANKE.
-
@bostil Ich habe meine Rollläden auf "Wohnbereich (Automatik)" stehen und stelle über Blockly/VIS autoLiving auf false. Damit fahren die nicht mehr automatisch.
-
Ich dachte (hab das aus der Beschreibung so rausgelesen), wenn es so konfiguriert ist, die Rolläden automatisch hochfahren, wenn die Tür/das Fenster geöffnet wird.
Hat leider nicht geklappt.
-
@negalein Welchen Zustand hat dein mihome Kontakt im geschlossenen Zustand?
-
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
@negalein Welchen Zustand hat dein mihome Kontakt im geschlossenen Zustand?
false
-
@homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
Ich nutze das auch. Allerdings ausschließlich mit Elevation und Azimut.
Habe mir für die Ausrichtung des Hauses dazu diese "Windrose" gebastelt.Du hast das Widget nicht zufällig irgendwo "veröffentlicht", wo ich es trotz Forensuche nicht finden konnte?
Viele Grüße
Björn -
@negalein
Kannst du den Adapter mal bitte auf debug stellen und mit den Log posten, wenn das Fenster geöffnet und geschlossen wird? -
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
Kannst du den Adapter mal bitte auf debug stellen und mit den Log posten, wenn das Fenster geöffnet und geschlossen wird?
hat heute funktioniert.
Da hat sich gestern wohl was verschluckt.
Noch eine Frage.
Wenn ich hier Sonnenuntergang verwende, richtet er sich nach der Zeit im DP
shuttercontrol.0.info.Sunset
.
Wenn dann in den Astro-Einstellungen eine
Zeitverzögerung für das Heruntrerfahren von 60 Minuten
eingestellt ist, in denEinstellungen für den Wohnbereich
aber beiZeit Wohnbereich mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang
aber zB 19 Uhr eingestellt ist, schliesst er dann lt. Sonnenuntergang + 60 Min. um 18:37 Uhr, oder um 19:00 Uhr + 60 Min., oder um Punkt 19 Uhr?
-
@negalein
In deinem Beispiel würde er 18:37 schließen -
Folgende Frage meinerseites:
-
Die Funktion nicht schließen des Rolladen wenn das Fenster offen ist funktioniert,
aber das automatische schließen des Rolladen nach dem schließen Fesnter nicht.
Gibt es hierzu etwas besonderes zu beachten? -
Ist es möglich oder zukünftig angedacht die Rolladen auch auf Grundlage von Helligkeitswerte (Lux) zu steuern?
BSP: Rolladen fährt Abends erst runter wenn Helligkeitswerte x unterschritten ist. -
Ist es möglich oder zukünftig angedacht für Jalousien einen Windwächter zu integrieren?
BSP: Wenn Wingeschwindigkeit > 10 m/s fahre alle Jalousien hoch. -
Ist es möglich oder zukünftig angedacht den Wert für "Zeitverzögerung beim Hochfahren" auch negativ zu setzen:
BSP: Ich möchte dass die Rolladen 30 Minuten vor Sonnenaufgang hochfahren.
Danke, Gruß
-
-
@bostil wenn du Shelly 2.5 hast, kannst du einen Maximalwert für die Leistung einstellen. Wenn der überschritten wird (Frost, ...), stoppt die Bewegung.
-
Fehl post
-
@horst-böttcher Du weisst schon das der Adapter zur Rollladensteuerung dient.
-
@wendy2702 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
@horst-böttcher Du weisst schon das der Adapter zur Rollladensteuerung dient.
Ähhhhh ja auch gerade gemerkt das es der falsch Adapter war
-
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage zu den Sonnenschutzeinstellungen.
Ich habe mal exemplarisch die Config von einem Rollo angehangen{ "enabled": true, "shutterName": "RolloAnkleide00111A49915694:4.LEVEL", "name": "javascript.0.rollo.RolloAnkleide00111A49915694:4.LEVEL", "triggerID": "", "typeUp": "sleep", "typeDown": "sleep", "type": "in- & outside temperature and direction", "heightDownSun": "0", "direction": "215", "directionRange": "60", "tempInside": "18", "tempSensor": "zigbee.0.00158d00045c42a8.temperature", "outsideTempSensor": "zigbee.0.00158d00045c07b2.temperature", "tempOutside": "20", "lightSensor": "javascript.0.GleitMittelwert.Außen.Lichtstärke.Mean_15", "valueLight": "60000", "heightUp": "100", "heightDown": "0", "triggerState": "false", "triggerDrive": "100", "triggerChange": "off", "elevation": "8", "autoDrive": "onlyDown", "hysteresisOutside": "10", "hysteresisInside": "10", "hysteresisLight": "25", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": false, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "", "trigDelyUp": "", "trigDelyDown": "" },
Das Rollo ist wie folgt eingestellt im Sonneschutz
gegen 12 Uhr ist das Rollo auch runter gefahren, Helligkeit lag bei > 70000
Außentemp lag da bei 23° gemessen in der Sonne
Innentemp bei 21°
Azimut bei 160°jetzt gegen 13 Uhr hat es sich hier stark bewölkt, so dass der Sonnenschutz eigentlich nicht mehr nötig wäre.
Außentemp liegt zwar noch bei 21°
Innentemp weiterhin 21°
Azimut bei 180°
die Helligkeit bei 11219, sollte dann jetzt nicht das Rollo hoch fahren? -
@malz1902 said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
Außentemp liegt zwar noch bei 21°
Innentemp weiterhin 21°
Azimut bei 180°
die Helligkeit bei 11219, sollte dann jetzt nicht das Rollo hoch fahren?So wie Du es beschreibst müsste er eigentlich hoch fahren, ist doch eines der Kriterien (Wert für Helligkeit "60'000 - 25% =>45'000") unterschritten worden
Die Frage ist aber, Du verwendest irgend ein Skript welches den Helligkeitswert mittelt - wo lag zu diesem Zeitpunkt dieser Mittelwert? war der Mittelwert bei 11219 oder ist 11219 der aktuelle Wert vom Sensor? -
@foxro der Mittelwert lag bei 11219, der momentane Wert lag zu dem Zeitpunkt noch niedriger
-
@malz1902 said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
Etwas strange .. - aber es gibt noch weitere Möglichkeiten, warum er nicht hochfährt
- Restart des Adapter nachdem er in den Sonnenschutz gefahren ist? -> Initialisierung der Rollos nötig (All up oder all down Button)
- Die Rollos wurden im Status Sonnenschutz manuell bewegt? -> Manueller Move hat Prio und der Rollo bleibt so stehen bis zum Down am Abend oder manuellen Up.
Poste doch mal den Status (Screenshot von ... shutters - autostate) vom entsprechenden Rollo, wenn er eigentlich hochfahren sollte.
Viel Erfolg! -
Frage zum Aussperrschutz
Wenn es wie im Screenshot auf
Aus
steht, schließt das Rollo zur eingestellten Zeit, öffnet aber automatisch, sobald die Balkontür geöffnet wird und das Rollo schließt wieder, wenn die Balkontür wieder geschlossen wird.
In der Beschreibung steht
Aus: Aussperrschutz ist in beide Richtungen aktiv, die Rollläden bewegen nicht wenn der egal wie der Sensor steht.
Den Teil
egal wie der Sensor steht
, bedeutet dann quasiwenn Rollo oben, Tür offen, Schaltzeit tritt ein, bleibt Rollo oben
?
Dann passtegal
nicht. Dennwenn Tür geschlossen, darf das Rollo gerne zur Schaltzeit runterfahren
.Zumindest funktioniert es so bei mir.
Steht auf Aus, Rollo schließt zur angegebenen Zeit. Wird später nochmal Fenster/Tür geöffnet, fährt Rollo hoch und wird Fenster/Tür wieder geschlossen, fährt Rollo wieder runter.Oder ist das anders gemeint?
Und hier hätt ich auch gleich eine Frage.
Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde: der Rollladen wird nach dem Schliessen des Fensters/Türe auf die zuletzt angeforderte Position gefahren.
Funktioniert nur, wenn der Aussperrschutz nicht auf "Aus" steht!Das heißt, wenn das Fenster zur eingestellten Zeit offen ist, schließt das Rollo nicht. Soweit ganz gut (zB im Sommer). Schließt dann aber auch nicht, wenn das Fenster dann später geschlossen wird (das wäre eher nicht so gut)?
-
@negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
Hoffe es ist ok, wenn ich Dir auch antworte - der Teil mit der Option zum Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde, kommt nämlich von mir
Frage zum Aussperrschutz
Wenn es wie im Screenshot auf
Aus
steht, schließt das Rollo zur eingestellten Zeit, öffnet aber automatisch, sobald die Balkontür geöffnet wird und das Rollo schließt wieder, wenn die Balkontür wieder geschlossen wird.An dieser Stelle benützt Du nur den Trigger. Der Aussperrschutz kommt nur zum Zeitpunkt in Anwendung, wenn ein Signal für "Up" / "Down" oder "Sunprotect" kommt
Den Teil
egal wie der Sensor steht
, bedeutet dann quasiwenn Rollo oben, Tür offen, Schaltzeit tritt ein, bleibt Rollo oben
?Richtig!
Dann passt
egal
nicht. Dennwenn Tür geschlossen, darf das Rollo gerne zur Schaltzeit runterfahren
.Das Deutsch ist an dieser Stelle ein wenig "holperig" (kommt nicht von mir) Es bezieht sich aber wiederum auf den Zeitpunkt wo ein Fahrbefehl kommt und die Tür offen ist. (bei
Aus
fährt er dann weder hoch noch runter)Zumindest funktioniert es so bei mir.
Steht auf Aus, Rollo schließt zur angegebenen Zeit. Wird später nochmal Fenster/Tür geöffnet, fährt Rollo hoch und wird Fenster/Tür wieder geschlossen, fährt Rollo wieder runter.Oder ist das anders gemeint?
ja ist anders gemeint - bitte siehe oben.
Das heißt, wenn das Fenster zur eingestellten Zeit offen ist, schließt das Rollo nicht. Soweit ganz gut (zB im Sommer). Schließt dann aber auch nicht, wenn das Fenster dann später geschlossen wird (das wäre eher nicht so gut)?
Beim Ursprünglichen Gedanke des Aussperrschutz war es so, dass er den unerlaubten Fahrbefehl bei offenem Fenster einfach ignoriert und "vergessen" hatte.
Mit dieser Erweiterung kann man die letzte Anforderung nachholen lassen, wenn er nicht aufAus
steht. (Aus = Aus und es gibt keine Hintertür)
Also müsste in Deinem Fall der Aussperrschutz auföffnen
stehen. Somit darf Shuttercontrol am Morgen bei offenem Fenster den Rollo öffnen, obwohl der Rollo am Abend bei offenem Fenster zb. manuell oder durch die "late Down" Funktion geschlossen wurde. Am Abend oder bei der Anforderung "Sunprotect" und offenem Fenster bleibt der Rollo aber oben, bis das Fenster geschlossen wird. Danach wird die letzte Anforderung nachgeholt. So kann Dich der Shuttercontrol an einem lauen Abend oder wegen Sonnenschutz Anforderung am Tag auf der Terrasse sitzend nicht ausschliessen.
Hoffe das hilft Dir weiter.
Viel Erfolg!