NEWS
Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
@newan said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
Wenn ich jetzt aber die Tür offen habe (Lüften vor dem schlafen) und der Trigger 19:30Uhr runterfahren kommt, dann gehen die Rollos zu obwohl die Tür offen ist. Nach meinem Verständnis dürften diese erst nach 19:30Uhr UND schließen der Tür zu gehen?
Hast Du es so eingestellt, wie in der Doku beschrieben?
Für Deinen Fall müsstest den "Aussperrschutz" = "öffnen" und zusätzlich den Hacken bei "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde" setzen.
Somit darf Shuttercontrol bei offenem Fenster nicht schliessen, dies wird aber nachgeholt, wenn das Fenster geschlossen wird.
Viel Erfolg -
@foxro Danke, Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde" setzen => war nicht ausgewählt!
-
@foxro Danke für die Erklärung bzgl. der Stati in shuttercontrol.
Heute Abend sind nur 2 der drei Rollos zugefahren. Den Dritten habe ich dann manuell heruntergefahren und wieder diese Meldug im Log:
2021-02-13 19:45:42.246 - debug: shuttercontrol.0 (10454) Shutter state changed: Position old value = 100 new value = 0 2021-02-13 19:45:42.246 - debug: shuttercontrol.0 (10454) Position drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0 2021-02-13 19:45:42.247 - debug: shuttercontrol.0 (10454) Position Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
Offensichtlich wurde der Rollladen nicht bewegt, weil shuttercontrol denkt, dass Fenster sei geöffnet.
Wie schon gesagt, im geschlossenen Zustand ist der Fensterkontakt auf false und genau das habe ich in shuttercontrol auch hinterlegt.
Zum Triggerzeitpunkt passierte dies:
2021-02-13 18:09:00.104 - info: shuttercontrol.0 (10454) #21 Set ID: Position value: 0% 2021-02-13 18:09:00.105 - debug: shuttercontrol.0 (10454) shutterDownLiving #4 Position old height: 100% new height: 0% 2021-02-13 18:09:00.110 - debug: shuttercontrol.0 (10454) Shutter state changed: Position old value = 100 new value = 0 2021-02-13 18:09:00.112 - debug: shuttercontrol.0 (10454) Position Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2021-02-13 18:09:01.058 - info: shuttercontrol.0 (10454) #20 Set ID: Position value: 0% 2021-02-13 18:09:01.059 - debug: shuttercontrol.0 (10454) shutterDownLiving #3 Position old height: 100% new height: 0% 2021-02-13 18:09:01.103 - debug: shuttercontrol.0 (10454) Shutter state changed: Position old value = 100 new value = 0 2021-02-13 18:09:01.103 - debug: shuttercontrol.0 (10454) Position Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2021-02-13 18:09:02.099 - info: shuttercontrol.0 (10454) #20 Set ID: Position value: 0% 2021-02-13 18:09:02.100 - debug: shuttercontrol.0 (10454) shutterDownLiving #3 Position old height: 100% new height: 0% 2021-02-13 18:09:02.109 - debug: shuttercontrol.0 (10454) Shutter state changed: Position old value = 100 new value = 0 2021-02-13 18:09:02.110 - debug: shuttercontrol.0 (10454) Position Old value = 100. New value = 0. automatic is active
Die drei Rollläden werden wie vorgegeben 1 Sekunde versetzt angesprochen. Aber mir scheint, es wird 2 mal der gleiche Rollladen angesprochen (2x shutterDownLiving #3), oder nicht?
-
@esmax666
Wie ist das Ergebnis mit 99? -
hab jetzt endlich deinen Adapter in Angriff genommen.
Wow, ein mächtiges Teil.
An der Doku könnten sich sehr viele der Entwickler ein Beispiel nehmen. Selten so eine umfangreiche Doku gesehn!Bin noch nicht sehr weit und es kommen bestimmt ein paar Fragen.
Aktuell ist mir aufgefallen, dass bei
Einstellungen für den Kinderbereich
die Funktionnur die Zeit für den Kinderbereich
nicht so zum einstellen geht, wie bei den anderen Bereichen. -
Ja, ich habe ihn erst heute Morgen gesehen. Danke.
ich hätte noch ein frage
Warum steht hier sunrise & Sunset?-> Die zeit beim "closing" ist eher fest und nicht über "astro" sunset) oder ?
Ist es möglich, die Rollläden des Kinderzimmers bei Dunkelheit UND spätestens ab 20 Uhr schließen zu lassen?
So sind die Kinderzimmer bereit, wenn die Kinder um 20 Uhr ins Bett gehen und die Rollläden schließen früher, wenn es vorher dunkel ist.'' -
@negalein
Danke für den Hinweis. Schaue ich mir mal an. -
@esmax666
Die Fragen die hier immer und immer wieder gestellt werden, stehen doch alle in der Doku beschrieben.
Schaut doch einfach mal in die Doku des jeweiligen Adapters oder benutzt die Forumsuche.https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md
-
@simatec Hey, vielen dank für deinen Adapter!
Ich würde meine Rolladen gerne runterfahren lassen, wenn mein Helligzeitssensor einen bestimmten Value unterschritten hat, geht das mit deinem Adapter auch? Ich habe diese Einstellung noch nicht finden können.Vielen dank
-
@pole23
Diese Funktion steht auf der Todo -
@m-m said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
Offensichtlich wurde der Rollladen nicht bewegt, weil shuttercontrol denkt, dass Fenster sei geöffnet.
Die Meldung betr. Trigger und Manuell gefahren kommt immer, nachdem der Rollo manuell gefahren wurde. Egal ob Fenster offen oder zu.
Damit wird sichergestellt, dass der interne Zustand der für den Trigger benötigten Variablen in jedem Fall korrekt ist.
Dies ist also nicht der Grund, warum er bei Dir nicht fährt.Die drei Rollläden werden wie vorgegeben 1 Sekunde versetzt angesprochen. Aber mir scheint, es wird 2 mal der gleiche Rollladen angesprochen (2x shutterDownLiving #3), oder nicht?
Das sieht mir aber etwas "komisch" aus.
Exportiere mal Deine Shuttercontrol Config und lade sie hier hoch - dann werfe ich mal einen Blick drauf. Vielleicht kann ich Dir so einen Tipp geben.
Bitte gebe zusätzlich an, welche Objekte korrekt laufen, und wie das Objekt heisst, welches nicht korrekt tut.
... danach sehen wir weiter. -
@foxro Danke Dir (nochmal) für die Erklärung und auch für Dein Hilfeangebot. Die Konfig hänge ich hier an. Gestern ist der SHSW-25#483FDA8DCA84#1 nicht gefahren und musste manuell runtergefahren werden.
Heute morgen sind dann übrigens alle 3 gefahren. autoState.Position war heute morgen "down" bevor der Trigger sie um 09:30 Uhr geöffnet hat.
2021-02-14 09:30:00.033 - info: shuttercontrol.0 (1906) #16 Set ID: Position value: 100% 2021-02-14 09:30:00.034 - debug: shuttercontrol.0 (1906) shutterUpLiving #3 Position old height: 0% new height: 100% 2021-02-14 09:30:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1906) Shutter state changed: Position old value = 0 new value = 100 2021-02-14 09:30:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1906) Position Old value = 0. New value = 100. automatic is active 2021-02-14 09:30:01.030 - info: shuttercontrol.0 (1906) #16 Set ID: Position value: 100% 2021-02-14 09:30:01.031 - debug: shuttercontrol.0 (1906) shutterUpLiving #3 Position old height: 0% new height: 100% 2021-02-14 09:30:01.114 - debug: shuttercontrol.0 (1906) Shutter state changed: Position old value = 0 new value = 100 2021-02-14 09:30:01.114 - debug: shuttercontrol.0 (1906) Position Old value = 0. New value = 100. automatic is active 2021-02-14 09:30:01.507 - info: dwd.0 (11567) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6 2021-02-14 09:30:02.030 - info: shuttercontrol.0 (1906) #16 Set ID: Position value: 100% 2021-02-14 09:30:02.031 - debug: shuttercontrol.0 (1906) shutterUpLiving #3 Position old height: 0% new height: 100% 2021-02-14 09:30:02.095 - debug: shuttercontrol.0 (1906) Shutter state changed: Position old value = 0 new value = 100 2021-02-14 09:30:02.096 - debug: shuttercontrol.0 (1906) Position Old value = 0. New value = 100. automatic is active
Wie Du siehst, heißt es aber immer "shutterUpLiving #3".
system.adapter.shuttercontrol.0.json -
Gibt es irgendwo die Möglichkeit für einen Rolladen einen Delay einzustellen.
Also das der Rolladen z.B. 30s verzögert fährt?Hintergrund ist, dass ich zwei sehr alte Rolläden habe, die die gleiche Führungschiene nutzen und wenn man die gleichzeitg fahren lässt bleiben Sie hängen.
-
@m-m said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
Heute morgen sind dann übrigens alle 3 gefahren. autoState.Position war heute morgen "down" bevor der Trigger sie um 09:30 Uhr geöffnet hat.
Das klingt doch schon mal gut!!
Wie Du siehst, heißt es aber immer "shutterUpLiving #3".
Da bin ich jetzt selbst kurz "reingefallen" deshalb kurz in den Code geschaut.
das #3 ist nicht die Shutternummer sondern die Nummer, um den Log eindeutig identifizieren zu können. (für die Entwickler sehr hilfreich )Er geht also bei #20 in den ShutterDownLiving und zwar wird hier zusätzlich die Türöffnung geprüft. Bei #21 wird dies nicht berücksichtigt, da es keinen Trigger für das Fenster gibt.
Leider heissen Deine Shutters alle xxx.Position, was nun dazu führt, dass im Log immer nur "Position" als Shutter angegeben wird - das macht das Debugging schwierig. Kannst Du diese umbenennen, so dass diese eindeutig werden?
Grundsätzlich scheinen aber alle 3 neuen Positionen am Abend auf down "gesetzt" zu werden und der Rollo müsste eigentlich fahren.
Kannst bitte mal prüfen, ob in den "Schaltern" für "autoDown" (Shuttercontrol - shutters-autoDown) beim entsprechenden Rollo auch ein "true" drinne steht? wenn nein, bitte dieses auf "true" stellen.
.. wenn auch das ok ist, bitte mal prüfen, ob Du wirklich das richtige Objekt gewählt hast und wenn da im Pfad shelly.0.SHSW-25#483FDA8DCA84#1.Shutter.Position mal die Position von Hand eingibst, ob dann der Rollo auch wirklich fährt.
Bin gespannt ob es so lösen kannst.
Viel Erfolg!Edit:
Was ich noch gesehen habe. Du hast "LateDown": true, und somit wurde er am Abend um 22:15 auf "down" gesetzt. Deshalb auch das "down" im Status am Morgen.
Stelle bitte sicher, das zum Zeitpunkt wo der Zeittrigger kommt, das Objekt shuttercontrol.0.control.autoLiving= true ist. Du verwendest "Living-Auto" für up und down. -
@foxro said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
@m-m said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
Heute morgen sind dann übrigens alle 3 gefahren. autoState.Position war heute morgen "down" bevor der Trigger sie um 09:30 Uhr geöffnet hat.
Das klingt doch schon mal gut!!
Wie Du siehst, heißt es aber immer "shutterUpLiving #3".
Da bin ich jetzt selbst kurz "reingefallen" deshalb kurz in den Code geschaut.
das #3 ist nicht die Shutternummer sondern die Nummer, um den Log eindeutig identifizieren zu können. (für die Entwickler sehr hilfreich )Er geht also bei #20 in den ShutterDownLiving und zwar wird hier zusätzlich die Türöffnung geprüft. Bei #21 wird dies nicht berücksichtigt, da es keinen Trigger für das Fenster gibt.Ok
Vorweg: Heute Abend sind in Abwesenheit auch wieder alle Rollläden richtig gefahren. Zuerst für das Fenster ohne Kontakt, dann Terrasse links und dann Terrasse rechts:
2021-02-14 18:11:00.028 - debug: shuttercontrol.0 (11772) check in time 01.03. 30.09. 2021-02-14 18:11:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (11772) Start Mon Mar 01 2021 2021-02-14 18:11:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (11772) End Thu Sep 02 2021 2021-02-14 18:11:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (11772) we are not in period, after start Mon Mar 01 2021 and before end Thu Sep 02 2021 2021-02-14 18:11:00.030 - debug: shuttercontrol.0 (11772) check xmas for Position 2021-02-14 18:11:00.030 - debug: shuttercontrol.0 (11772) check in time 01.03. 30.09. 2021-02-14 18:11:00.031 - debug: shuttercontrol.0 (11772) Start Mon Mar 01 2021 2021-02-14 18:11:00.031 - debug: shuttercontrol.0 (11772) End Thu Sep 02 2021 2021-02-14 18:11:00.031 - debug: shuttercontrol.0 (11772) we are not in period, after start Mon Mar 01 2021 and before end Thu Sep 02 2021 2021-02-14 18:11:00.031 - debug: shuttercontrol.0 (11772) check xmas for Position 2021-02-14 18:11:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (11772) check in time 01.03. 30.09. 2021-02-14 18:11:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (11772) Start Mon Mar 01 2021 2021-02-14 18:11:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (11772) End Thu Sep 02 2021 2021-02-14 18:11:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (11772) we are not in period, after start Mon Mar 01 2021 and before end Thu Sep 02 2021 2021-02-14 18:11:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (11772) check xmas for Position 2021-02-14 18:11:00.082 - info: shuttercontrol.0 (11772) #21 Set ID: Position value: 0% 2021-02-14 18:11:00.085 - debug: shuttercontrol.0 (11772) shutterDownLiving #4 Position old height: 100% new height: 0% 2021-02-14 18:11:00.138 - debug: shuttercontrol.0 (11772) Shutter state changed: Position old value = 100 new value = 0 2021-02-14 18:11:00.138 - debug: shuttercontrol.0 (11772) Position Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2021-02-14 18:11:01.035 - info: shuttercontrol.0 (11772) #20 Set ID: Position value: 0% 2021-02-14 18:11:01.036 - debug: shuttercontrol.0 (11772) shutterDownLiving #3 Position old height: 100% new height: 0% 2021-02-14 18:11:01.041 - debug: shuttercontrol.0 (11772) Shutter state changed: Position old value = 100 new value = 0 2021-02-14 18:11:01.041 - debug: shuttercontrol.0 (11772) Position Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2021-02-14 18:11:02.034 - info: shuttercontrol.0 (11772) #20 Set ID: Position value: 0% 2021-02-14 18:11:02.035 - debug: shuttercontrol.0 (11772) shutterDownLiving #3 Position old height: 100% new height: 0% 2021-02-14 18:11:02.079 - debug: shuttercontrol.0 (11772) Shutter state changed: Position old value = 100 new value = 0 2021-02-14 18:11:02.080 - debug: shuttercontrol.0 (11772) Position Old value = 100. New value = 0. automatic is active
Leider heissen Deine Shutters alle xxx.Position, was nun dazu führt, dass im Log immer nur "Position" als Shutter angegeben wird - das macht das Debugging schwierig. Kannst Du diese umbenennen, so dass diese eindeutig werden?
Grundsätzlich scheinen aber alle 3 neuen Positionen am Abend auf down "gesetzt" zu werden und der Rollo müsste eigentlich fahren.
Kannst bitte mal prüfen, ob in den "Schaltern" für "autoDown" (Shuttercontrol - shutters-autoDown) beim entsprechenden Rollo auch ein "true" drinne steht? wenn nein, bitte dieses auf "true" stellen.Ja, in autoDown steht true drin. Ich habe aber nur ein Objekt, wahrscheinlich weil ich alle shutter auf autoLiving gestellt habe (für Öffnen und Schließen).
.. wenn auch das ok ist, bitte mal prüfen, ob Du wirklich das richtige Objekt gewählt hast und wenn da im Pfad shelly.0.SHSW-25#483FDA8DCA84#1.Shutter.Position mal die Position von Hand eingibst, ob dann der Rollo auch wirklich fährt.
Bin gespannt ob es so lösen kannst.
Viel Erfolg!Ich habe die Rollläden vorher über Blockly gesteuert und genau hierüber die Steuerung gemacht. Bei anderen als den shelly's ist das möglicherweise Level o.ä.
Bezüglich des Namens: Das Objekt bzw. die Objekt-ID heißt ja:
shelly.0.SHSW-25#483FDA8DCA84#1.Shutter.Position
Wäre es nicht besser, den Objektnamen dann direkt hinter dem Adapter auszulesen? Das wäre dann
SHSW-25#483FDA8DCA84#1
und damit sehr eindeutig. Ich weiß nicht was passiert, wenn ich "Position" umbenenne. Aufgrund des Startzeitpunkt weiß ich aber, wann welcher Rollladen getriggert wurde da die Reihenfolge in der Konfiguration ja festgelegt ist.
Edit:
Was ich noch gesehen habe. Du hast "LateDown": true, und somit wurde er am Abend um 22:15 auf "down" gesetzt. Deshalb auch das "down" im Status am Morgen.
Stelle bitte sicher, das zum Zeitpunkt wo der Zeittrigger kommt, das Objekt shuttercontrol.0.control.autoLiving= true ist. Du verwendest "Living-Auto" für up und down.Das Objekt ist true (ebenso wie auch autoChildren und autoSleep, auch wenn ich sie nicht nutze). Das stand schon nach dem normalen Schließen um die Uhrzeit auf down, so wie jetzt auch. Also nicht erst nach 22:15 Uhr.
Es sieht im Moment so aus, als würde alles planmässig funktionieren. Wenn man weiss, dass shuttercontrol nach einem Neustart initialisiert werden muss um alle Positionen zu kennen, kann man sich ja darauf einrichten.
Vielen Dank für Deine Zeit und Deine Hilfe.
-
@m-m said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
Vorweg: Heute Abend sind in Abwesenheit auch wieder alle Rollläden richtig gefahren. Zuerst für das Fenster ohne Kontakt, dann Terrasse links und dann Terrasse rechts:
Sehr gut! Somit stimmt ja fast alles.
Ja, in autoDown steht true drin. Ich habe aber nur ein Objekt, wahrscheinlich weil ich alle shutter auf autoLiving gestellt habe (für Öffnen und Schließen).
Nicht ganz, dass Du hier nur ein Objekt hast liegt daran, dass alle Deine Rollos "Position" heissen. Ansonsten würde für jeden Rollo weitere Steuer- und ein Statusobjekt angelegt, welches Du dann von "aussen" beeinflussen kannst.
Bezüglich des Namens: Das Objekt bzw. die Objekt-ID heißt ja:
shelly.0.SHSW-25#483FDA8DCA84#1.Shutter.Position
Wäre es nicht besser, den Objektnamen dann direkt hinter dem Adapter auszulesen? Das wäre dann
SHSW-25#483FDA8DCA84#1
und damit sehr eindeutig. Ich weiß nicht was passiert, wenn ich "Position" umbenenne. Aufgrund des Startzeitpunkt weiß ich aber, wann welcher Rollladen getriggert wurde da die Reihenfolge in der Konfiguration ja festgelegt ist.
Das ist anscheinend nur beim Shelly so. Ich habe KNX und da sieht die Struktur ganz anders aus. Der Shuttercontrol Programmierer kann sich also nicht darauf verlassen, dass andere Adapter auf höherer Ebene eine Eindeutigkeit erzeugen. Also halten sich alle an die Konvention, dass die Eindeutigkeit zum einen über den ganzen Pfad gegeben ist und Adapter intern, dass der letzte Ausdruck nach dem "." im Pfad ebenfalls eindeutig ist. (ist ja im Filesystem auch so - in einem Ordner kann ein Filename nur einmal existieren, sonst wirds überschrieben). Das ist auch der Grund, warum es bei dir überhaupt läuft.
Ich denke es gibt hier einige, welche die Shelly nutzen und dir evtl einen Tipp geben können, wie die Objekte korrekt benannt und verwendet werden sollen.
Ich empfehle Dir, die Objekte ".Position" umzubenennen und der Klarheithalber irgendwie nach dem Fenster zu benennen. Damit hälst du Dir allfälligen "Ärger" mit Konflikten vom Hals.
Viel Erfolg! -
@foxro Ich habe den Namen geändert, sowohl in den shelly's (den Namen, nicht die ID) und in den Haupteinstellungen von shuttercontrol (ganz Links unter Name). Ich habe jetzt wie erwartet drei eindeutige Einträge, für jeden Rollladen einen.
Danach nochmal control => openLiving getriggert und es ist überall unter autoLevel auch 100% hinterlegt.
Nochmal ein Riesen Dankeschön für die "Erhellung" und das bessere Verständnis.
-
Ich greife nochmal meinen Post auf, wo es um ein Ideen der Erweiterung ging. Insbesondere die Möglichkeit eines Offsets für die einzelnen Bereiche fände ich toll.
@bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
@simatec Genial, vielen Dank hierfür und die tolle Arbeit! Hätte nicht gedacht, dass du dies (so schnell) umsetzen würdest. Hoffe das hilft dir, oder anderen, auch weiter.
Was noch super wäre, aber sicherlich eh schon diskutiert:
- Einstellung pro Rollade auf welches Level Sie beim Schließen fahren soll (zB "14" , falls noch ein paar Schlitze an der Rollade offen bleiben sollen)~~
- glaube das wurde schon abgewiegelt, aber dennoch: ein zeitlicher offset in Minuten (plus/minus) zur getroffenen Einstellung (zB Einstellung Wohnbereich für versch. Zimmer, wo aber selektierte Rolläden etwas später fahren sollen)
- Einstellen der frühesten Zeit des Herunterfahrens für die einzelnen Bereiche ?
]
- auch mit Blockly realisierbar, aber trotzdem mal: in den extra-einstellungen einen "Einbruchsschutz" > ab einer bestimmten Uhrzeit und Abwesenheit definierter WLAN-Geräte (fritzbox check presence Adapter, oder Prüfung eines beliebigen Datenpunktes auf Zustand) > alle Rolläden schließen
Aber vllt kann man die Features auch heute schon per Workaround umsetzen.
-
Noch eine andere Frage: Ist es möglich den Adapter temporär und somit auch die Automatik zu deaktivieren - z. B. dann wenn Frost besteht und man beim automatischen Fahren der Rolladen etwas Acht geben sollte ?
DANKE.
-
@bostil Ich habe meine Rollläden auf "Wohnbereich (Automatik)" stehen und stelle über Blockly/VIS autoLiving auf false. Damit fahren die nicht mehr automatisch.